Добрый день, столкнулся возможно с багом в С2000М вер. 3.02. при добавлении ключей и прявязки их к определенным уровням доступа с разрешенными правами на взятие и снятие С2000М отказывается брать и снимать шлейф. При касании ключем лишь показывает состояние шлейфа. В чем может быть проблема? 7 лет 9 месяцев назад Гурьев Станислав Валерьевич 5Касаюсь 2 раза, но даже при первом касании не выходит надпись идентификация ХО, а сразу показывает состояние шлейфа. Ссылка на конфиг: https://yadi.sk/i/IGvM2SFB3DyeEq
– Гурьев Станислав Валерьевич 7 лет 9 месяцев назад https://cloud.mail.ru/public/Ekhb/G4EB3LTy9
попробуйте вот этот залить – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад С данной конфигурацией С2000М пишет "Доступ запрещен 302"
– Гурьев Станислав Валерьевич 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вероятнее всего, в pprog выполнена привязка считывателя к пульту С2000М. Во вкладке "привязка управления" выбираем прибор, с которого должно выполняться управление с помощью ключа и проверяем справа параметр "привязка считывателя". Должно быть установлено "нет" вместо "пульт". 7 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Спасибо, помогло отвязать считыватель от пульта
– Гурьев Станислав Валерьевич 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо 7 лет 9 месяцев назад Гурьев Станислав Валерьевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1 косание - индедификация
2 косание - управление разделом (взятие / снятие)
коды ключей должны храниться только в С2000М
скиньте конфиг в виде файла, гляну если что подправлю
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка