Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Есть объект с таким вот оборудованием: с2000м, 4 с2000-КДЛ, 4 с2000-КДП, куча РИП 12. Вопрос в следующем: 2 с2000-КДЛ работают отлично без сбоев, а другие 2 КДЛа постоянно выдают сообщение "Нет ответа от АУ", "Потеря связи" и на самом КДЛ индикация "Линия" желтым цветом. Проверили ВСЕ!!! Голову сломали, но решения так и не нашли! Интересно то, что при просмотре этих КДЛов через uprog самопроизвольно, без какой-либо системы извещатели переходят в состояние "не подключено". Такая история происходит со всеми извещателями в рандомном порядке, повторюсь - НИКАКОЙ СИСТЕМЫ! Помогите пожалуйста найти решение! 7 лет 8 месяцев назад Хваль Евгений Владимирович 18версия КДЛ-2,12 , uprog-41054
100 адрес не занят совсем " Также что конкретно висит на ДПЛС у проблемных КДЛ " - что Вы имели в виду? – Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Какие АУ (датчики, испольнительные устройства) висят на КДЛ?
– Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад Евгений Владимирович .
Какая топология ДПЛС ? Если "кольцо",то "рубите.на 2 части. Если есть БРиЗ ы- то откидывайте их и проверьте ДПЛС без них.Конечно ,как вариант ,можно попробовать перешить КДЛ на 2.14 Но в данном случае у Вас проблема не в КДЛ ,а в ДПЛС и это мало чем поможет.И искать неисправность нужно в ДПЛС. Так ,что (не хочу каркать),но Вам предстоят "жаркие деньки". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад Артур, какая вероятность того, что виновны во всем БРИЗы? То, что сам КДЛ работает коректно в этом мы убедились.
– Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программой :Shleifes (http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/shleifes.html) попробуйте просмотреть ваши неисправности + Схема обьекта по ДПЛС. (Полегче будет искать) + что советовали:Артур и Михаил. 7 лет 8 месяцев назад Сергей.Ш 214Там скорее всего не кольцо и не дерево, а звезда. Такая схема частовыдаёт такие неисправности. Плюс к этому не мешало бы проверить адреса АУ на предмет дублирования.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если верить проектной документации, то там организовано все кольцом. Из извещателей ДИП 34А, СП4, ИПР. 7 лет 8 месяцев назад Хваль Евгений Владимирович 18А с экранировкой как дела обстоят? ДПЛС экранированным кабелем проложен?
– Базуев Алексей Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Да, Алексей Владимирович, кабель экранированный... Всю голову сломали уже с этим объектом.
– Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Попробуйте отключить экран ДПЛС от земли, а ветви друг от друга, иногда помогает.
– Базуев Алексей Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Спасибо Алексей Владимирович! Ваш вариант решения проблемы очень помог. Вся проблема была именно в экранирующем кабеле. Несмотря на то, что этот кабель не был подключен, по нему гуляло напряжение в некоторых извещателях. Мы все экраны поразрывали и проблема ушла. Только непонятно от куда это напряжение появилось.(
– Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ко всему прочему собрали еще один КДЛ с новой БИ. КДЛ, если верить с2000М и uprogу отрабатывает на ура, неисправностей нет. Но как только разделы включаешь на БИ, БИ вся в неисправности... Может мы криворукие?) Но раньше никаких проблем с монтажами не было) Версия КДЛ 2.12, БИ 2.25 7 лет 8 месяцев назад Хваль Евгений Владимирович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"..собрали еще один КДЛ с новой БИ. КДЛ, если верить с2000М и uprogу отрабатывает на ура, неисправностей нет. Но как только разделы включаешь на БИ, БИ вся в неисправности.. " 7 лет 8 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385На КДЛ(версия 2.12) все в норме, неисправностей нет. С2000М также себя ведет. На С2000-БИ(версия 2.25) все индикаторы говорят о неисправности.
Да кстати вот такое наблюдение. На этом объекте есть КДЛ - 4шт и на каждый БИ - 4 шт. Вот в чем наблюдение: три КДЛа(версии 2.12) на С2000-БИ отображают неисправности на всех индикаторах, а КДЛ(версия 2.13) корректно отображается на С2000-БИ. – Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Если на КДЛ неисправностей нет,а БКИ все индикаторы "привязанные " к этому КДЛ лупят неисправность,попробуйте через UPROG FREE уберите из желтого индикатора "вскрытие корпуса".Мне обычно помогало.
– Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Версия С2000-КДЛ 2.13 отличается от 2.12:
Если на С2000-КДЛ в. 2.12 и пульте С2000М неисправностей нет, то просим С2000-БКИ подключить на коротком проводе к пульту. С2000М с С2000-БКИ запитываем от АКБ без РИПа, проверяем индикацию блока. Результат просим сообщить в этой теме или личным сообщением. Как Вам удобнее. 7 лет 8 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Договорились,Ольга Ивановна! Завтра попробую и результат Вам опишу
– Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Уважаемая «Янковая Ольга Ивановна», возможно вопрос не по адресу.
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип информационного обмена между приборами С2000М, С2000БИ(БКИ) и С2000КДЛ. Если в настройках пульта есть информация об С2000БИ(БКИ), и поступила информация (в пульт) от С2000КДЛ по событию (любое событие, связанное с отображением на БИ), например изменение состояния какого то раздела. То при этом, пульт осуществляет трансляцию состояний по данному адресу (БИ), а сам БИ приняв эту информацию, либо выводит её на индикацию (в соответствии с настройками в БИ), если эта информация полностью понятна БИ, либо игнорирует её (если не понимает), либо делает перезапрос в пульт, об обновлении этой информации (если считает её не корректной). И при этом возникает ситуация, если БИ, получив информацию и она ему полностью понятна, то выводит её на индикацию, если получив информацию и не имеет понимания по каким то разделам, то выводит по ним неисправность, либо игнорирует непонятную информацию. – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что по ходу решение проблемы вот тут: https://youtu.be/BxaT7bovEqc?list=LLMmW8LF2hfvncBlefkM5hIA 7 лет 8 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Вариант неплохой, но боюсь заказчика не устроит...
Спасибо за видео... Улыбнуло) – Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Я сам над видео ржал☺, коллега с параллельного форума подкинул развеселить.
– Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет немного не так... Есть полностью два рабочих КДЛ. Один из них все прекрасно индицирует, а второй - все разделы мол неисправны( хотя на с2000м эти разделы исправны. Вот такой был вопрос. Ольга Ивановна порекомендовала подключить АКБ для проверки работы КДЛ и БИ вместе. 7 лет 8 месяцев назад Хваль Евгений Владимирович 18Тем более интереснее.
Евгений Владимирович !Если не затруднит ,отпишитесь пожалуйста о результатах. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад Нет проблем.Как станет понятно, то сразу же отпишу
– Хваль Евгений Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
таже ерунда, на БКИ моргает неисправность и нет связи. Хотя пультом всем приборы вижу. 3й день не могу разобраться в чем проблема 7 лет 4 месяца назад Костин Дмитрий Алексеевич 31Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация стоит на объекте с2000 кдл 1.42. При подключение новых датчиков пульт с 2000м 2.05 выдает ошибку по новым датчикам. Прошил с2000 кдл на 1.46 датчики новые заработали, но отвалились часть старых датчиков, когда решил перепрошить обратно на 1.42. После прошивки с2000 кдл больше не находиться по rs 485. Что могло случиться? 5 лет 4 месяца назад Ющев Александр Олегович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Такая-же ситуация как и вас с С2000-БКИ v2.40 но только по 5 разделам, причём с Орионом Про никаких неисправностей нет, только при его отключении и после снятии и последующей постановки любого шс уходят в жёлтое моргающее состояние.(моргают индикаторы потеря связи и неисправность во время постановки и снятия). По С2000М v2.07 неисправностей нет. 5 лет 4 месяца назад Спирин Леонид Васильевич 245Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
19304 раза
7 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Также что конкретно висит на ДПЛС у проблемных КДЛ, нет ли по 100-ому адресу случайно СП2 или СП4?
– Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад