Добрый день! Возникла небольшая проблемка при замене пульта. Стоял старый пульт С2000М версия 2,04, заказчик захотел поменять его на новый С2000М вер.4,12 , все отлично но при срабатывании ручных извещателей ИПР513-3а исполнительные устройства (оповещения, таблички) не срабатывают, релюшки молчат, пульт выдает извещение пожар, звуковой индикатор пульта молчит. Стоит КДЛ старой версии 1.42 тип шлейфа 3 - тепловой. Подскажите куда дальше рыть, можно ли обойтись без замены КДЛ-ов. 4 года 5 месяцев назад Мушкутанов Юрий Николаевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Забыл сказать что система АРМ Орион Про версия 1.12, ИПР состоит в разделе, со старым пультом все замечательно работает, перекидываешь конфигу на новый при сработке ИПР релюшки молчат, в конфигурации пульта все тоже самое все привязки есть 4 года 5 месяцев назад Мушкутанов Юрий Николаевич 4Если ИПР в разделе, то звуковая сигнализация при пожаре на самом С2000М должна быть. Её может не быть, только если отключана индикация тревог, но эта опция отключает звуковую сигнализацию всех тревог и неивправностей, а не отдельного ИПР. Всё-таки нужно посмотреть параметры события "Пожар" в журнале С2000М (адрес прибора, номер входа, номер раздела) и соотнести с конфигурацией.
Управление реле нужно смотреть отдельно, обязательно с конфигурацией С2000М. – Ильин Сергей 4 года 5 месяцев назад И ещё. Какой тип на ИПР в пульте? По умолчанию или пожарный ручной?
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад Забыл сказать что система АРМ Орион Про версия 1.12, ИПР состоит в разделе Если разговариваем про Орион, то и привязку разделов к реле надо смотреть в Орионе. Если разговариваем про пульт, то привязку надо смотреть в пульте. Это две автономные управлялки, в каждой может быть свой независимый и несовпадающий набор правил, а иногда и противоречащий. Могу поделиться своим опытом чайника. Мне помогает, во-первых, этот форум и эти замечательные товарищи. А во-вторых, лист бумаги, ручка, и методичное выписывание на бумагу всех условий. Потом бумагу надо скурить, или просто понять, что там получилось. Теоретически, желательно изобразить Менделеева, заготовить таблицу и вписывать настройки в клетки таблицы. Так легче видеть, какие клетки забыл исследовать. – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да дествительно, конфигурация была залита не полностью, половина приборов и шлейфов не было включено в разделы. Теперь не могу залить конфигурацию в пульт. Скачал последний ппрог с сайта беру старую м-ку скачиваю в файл кофигурацию, беру новую м-ку вставляю файл, а записать почему то не могу ярлычек записать в пульт конфигурацию не подсвечен( пытаюсь опять считать - норм, вставляю файл с конфигуй - фиг. С АБД через экспорт БД в ПКУ записывается не корректно. Что я делаю не так? 4 года 5 месяцев назад Мушкутанов Юрий Николаевич 4В PProg в меню "Сервис" выбрать "Преобр. конф. в 3.03".
Альтернатива - поменять номер версии С2000М непосредственно в файле конфигурации. – Ильин Сергей 4 года 5 месяцев назад И это совет от представителя производителя :"преобразовать версию в блокноте" )))
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад Совет - "В PProg в меню "Сервис" выбрать "Преобр. конф. в 3.03"". Но чаще люди меняют версию в файле конфигурации в блокноте. В данном случае так можно сделать.
– Ильин Сергей 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А рабочий вариант через администратора базы данных вообще возможен? Так как постоянно что нибудь добавляем и с2000-м ку часто прописываем из АБД. Со старой проблем нет. Или новая с2000-м заточена только под версию орион про 1.20? 4 года 5 месяцев назад Мушкутанов Юрий Николаевич 4Экспорт БД насколько помню возможен, кроме сценариев управления. Но не забывайте про СП5. Если речь идет о пожарке, то релюшками, табличками, оборудованием... должен управлять пульт.
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад Сценарии тоже сделали - https://partners.bolid.ru/forum/forum_20379.html
– Гулюгин Александр 4 года 5 месяцев назад Поддержку экспорта конфигурации в С2000М версии 4.12 делали только в АРМ "Орион Про" версии 1.20. АБД АРМ Орион Про версии 1.12 не дорабатывали для поддержки экспорта в "новые" С2000М.
– Ильин Сергей 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Звуковой сигнализации при пожаре не будет, если данный ИПР не включен в раздел. Нужно смотреть конфигурацию С2000М, включен ли в раздел данный ИПР. Есть смысл посмотреть событие "Пожар" от этого ИПР в журнале событий С2000М, есть ли номер раздела в нём.
– Ильин Сергей 4 года 5 месяцев назад
#ссылка