партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИПР-513-3АМ не берется на взятие

Инсталляция, монтаж » ИПР-513-3АМ не берется на взятие

Доброго времени суток коллеги,помогите с проблемой ипр которые сидят на определенных разделах не берется шлейф на взятие ,создал отдельные разделы для ипр ,те датчики которые сидели вместе в одном разделе с ипр взялся шлейф а новые разделы с ипр опять не беруться.в конфиге выставил тип 16-ручной пожарный!в чем может быть проблемма помогите плизз.

4 года 5 месяцев назад

avatar
И даже через пароль 1234 не берутся ?
Если через этот пароль ИПР "возьмутся" по-одиночке,то и "артельно" раздел должен взяться. Если не возьмутся -смотреть ИПРы.
И как вариант...
Попробуйте создать раздел,где ИПР-ы  только одной (определённой) КДЛ.
Смотреть ИПР-тоже не сложно.
Проверить правильность расключения и посмотреть не "перетянут" ли ИПР.  Если ИПР "перетянут" и крышка стоит не правильно-вот и ответ на Ваш вопрос.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Добрый день!И через управление пробовал с2000м пишет не взятие !убрал ипр с разделов с датчиками,создал отдельные разделы для ипр -итог всё равно не берется !а зависит ли версия кдл и ипр ?мож они не контактируют между собой.?

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

общее 3 ипр в здании по отдельности пытался поставить на охрану- ошибка параметров шс
 

4 года 5 месяцев назад

avatar
Ошибка параметров ШС говорит о том что неверно заданы типы ШС, в первую очередь в КДЛ, может вы задали, но не записали?

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Если КДЛ-ка "возрастная",то ставьте на ИПР тип 3  (тепловой)
Должно заработать.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Вот и вводит в заблуждение первое сообщение ТС. вроде как есть 16 тип, значит нестарая, как вариант Артур, твое предложение попробовать, тип 3.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

В UPRoge есть удобные вкладки: "Назначить тип входа по умолчанию для данного/всех АУ". Если данный ИПР конфликтует с КДЛ, то он и не определится 16-м.

Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад

Это достоверная/проверенная информация или предположение?

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Не знаю как картинку добавить. 

Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад

С этим целая эпопея, загрузить на фотохостинг, скопировать ссылку, нажать тут на картинку, вставить. Просто киньте в облако и ссыль сюда.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Ну или просто написать, Да или Нет.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Вмбираем в UProge датчик,правая клавиша мышки, контекстное меню и в нём...

Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад

Ну про меню я в курсе, я про то что назначит ли он как вы выразились конфликтному ИПР не 16 тип, если 16 тип есть в КДЛ? В этом вопрос.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

В UPRoge есть удобные вкладки: "Назначить тип входа по умолчанию для данного/всех АУ". 

В UProg для "старых"КДЛ такого пункта нет.
Это для более "новых" Но если тип ШС   неверный ,а значит 16 тип   неверный,то остаётся только тип 3.
Вроде бы так...А как иначе?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

и тепловой пробовал !не выходит

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Может быть вы все-таки выложите конфигурацию М и КДЛ, а то мы так долго будем слюни по щекам гонять?

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

оке завтра скину! спасибо

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Это точно...
Только проверьте вот ещё что...
Если в КДЛ тип 3,то в пульте тип ШС поставьте "по умолчанию"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

всё что можно сегодня перепробовал если ставлю тип16 -то невзятие если тип3 то ошибка параметров шс

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

ипр версии 1.05            кдл -2,22

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

А просто АЦП запросить с ИПР? В ипровских корпусах механика глючит, бывает. Да и просто могут быть нажаты.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

я и с открытым корпусом пробовал монтажника посталил нажать тампер а толку нет

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

ипр версии 1.05            кдл -2,22

А может КДЛ до 2.26 прошить и попробовать?

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вы знаете оставил это дело на потом.пошел програмировать следующее здание такая же история ипр тупо не берется на взятие

4 года 5 месяцев назад

avatar
Что-то у Вас не ладно в настройках.
Сегодня менял КДЛ верс .1.хх на 2.26
КДЛ не новая .Поднял  с 2.00 на 2.26. ИПРы  тоже "разнобой"
У всех ИПР  выставил тип 16.
ИПР ы в одном разделе.
И "снимается" и "ставится"..Конечно можно было бы "без права съёма" поставить.
Но БКИ "чисто пожарная".. А стоит ли...????
Сделайте "сработку"....Просто .  Для интереса.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

сработки нет так как ипр не ставится на взятие

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

а 2,26 чем отличаются от 2,22

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

и в бки моргает оранжевывй светодиот -как невзятие

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

А через пароль 1234 пробовали ?
Не может такого быть ,что бы по отдельности ни один ШС (ИПР) не взялся.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

в том то и дело раскидал их даже в отдельные разделы и пробовал взять на взятие по отдельности  не берутся и всё
 

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

в pprogе типы и по умолчанию и попросто пожарный и пожарный ручной и даже технологический пробовал никак ска

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Ну тогда....
Поднимите версию КДЛ до 2.26. И "перезапишите" всё по новой.
Была какая-то "неудачная" версия КДЛ. Сейчас уже не помню,какая.Не факт,
но попробовать стоит.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

и в упроге типы 3,16,1 тоже ноль эфекта
 

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

и ацп запрос делал всё норм
 

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а препрошить кдл только через орион про

4 года 5 месяцев назад

avatar
как всё сложно --а какую версию установить лучше

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

у меня стоит вроде 4,1,4

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

а если придется кдл перепрошивать через какую прогу 

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

Изменение прошивки осуществляется при помощи программы UProg
Описание процедуры обновления прошивки приведено в "Справке программы".

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

У нас на одном из объектов такие же версии. КДЛ 2.22 и ИПР 1.05. Всё работает. Может с адресами беда какая то? Откиньте ДПЛС, подключите один ИПР, посмотрите, что напишет пульт. ( Я бы так поступил)

Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад

завтра попробую через раннюю версию упрога законфигурировать мож проканает.либо менять версию кдл больше не вижу действий

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

я и с открытым корпусом пробовал монтажника посталил нажать тампер а толку нет

У ИПР 513-3АМ нет тампера.
Есть кнопка формирования события «Пожар2 которая судя по механическому воздействию механизма в низ должна быть отжата в состоянии норма.
и ацп запрос делал всё норм

Норм это сколько?
Замеряйте АЦП при отжатой кнопке при снятом корпусе и при нажатой. АЦП в состоянии норма должен равнятся 0. И непутать АЦП входа с АЦП выхода.
А просто АЦП запросить с ИПР? В ипровских корпусах механика глючит, бывает. Да и просто могут быть нажаты.

Механизм нажатия в этих ИПРах разный. А корпуса с механизмом подходят и закрываются, реально можно перепутать. 

Спирин Леонид Васильевич 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

проблему вроде узнал первоначальные ипры которые на брались были версии 1.05 нашел и подключил один ипр версии 1.01 взялся на охрану!теперь вопрос  могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ????
 

4 года 5 месяцев назад

avatar
 могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ????

Врядли...
АУ вроде бы как ...не "перепрошиваются".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

итог-менять все ипр?

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

итог-менять все ипр?

Слишком "радикальное " решение.
Если думаете,что вся "партия" ИПР неисправна-то это скорее из области фантастики.
Я бы поступил так....
На новой КДЛ ...установил по одному ИПР и проверил.на взятие каждого по отдельности.Только когда бы прописывал ИПР ,то сначала бы поменял на адрес 127,а потом уже задал бы нужный адрес по новому.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

я не имею ввиду что они бракованны а что эти ипр с версией не подходят
 

гатаулин максим саловатович 4 года 5 месяцев назад

«ипр версии 1.05            кдл -2,22»
  гатаулин максим саловатович 

Есть возможность, выложить фото плат, этих КДЛ и ИПР 
(чтобы были разборчивы надписи на платах)?
итог-менять все ипр?
  гатаулин максим саловатович 

 по результатам инфы надписей с этих плат  (п4.2 этикетки).
«…могу ли я перепрошить все ипр на версию 1.01 ????»
  гатаулин максим саловатович 

 Нет («ИПР 513-3АМ» АЦДР.425211.004 сер.04 ЭТ Изм.21 от 05.03.2020):
1.06 02.2020 Оптимизация работы
1.05 12.2017 Изменение схемотехники.
1.01 08.2012  Переход на новый тип микроконтроллера.
1.00 06.2012 Начало выпуска.

«С2000-КДЛ» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе  с версиями 2.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 2.10 и выше), «С2000-КДЛ-2И» (устанавливаются типы входов 3 и 6 при работе с версиями 1.05 и ниже, типы входов 6 и 16 при работе с версиями 1.10 и выше).

 Основной вопрос, как мигает(ют) эти ИПРы в разных ситуациях (на режимах - взятие/снятие/сброс)?
 

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Хмм, а ИПР должен по разному мигать, когда КДЛ транслирует на него команды пульта? Не знал.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

Чего нет в данной теме, команда на взятие имеет смысл при наличии индикации «норма» самого ИПРа.

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Ааа! Тут двумя руками за! Хотя от двойников не спасает.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

И ещё, нет чёткого понимания (по текстам), это проблемы с КДЛ, ИПР, или общая. А то, что ранние версии ИПР работают, то вопрос как они в КДЛке показывают (при синхронизации типов), бывало, что где-то глюк и ИПР = ДЫМ.
Обнуляешь, и заново полная синхронизация, и всё = норма. Встречается после «монтажа».

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

КДЛ вер.1.36  ИПР-513-3АМ вер.1.05  3 тип ШС  -полёт нормальный.

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4852 раза

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.