партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКонтроль положения стрелы шлагбаума в С2000-2

Инсталляция, монтаж » Контроль положения стрелы шлагбаума в С2000-2

Стандартная точка доступа "для бедных". Шлагбаум с одним комплектом фотоэлементов, С2000-2 вер. 2.50 и 2 считывателя. Шлагбаум управляется со считывателей на открытие, закрывается сам по таймауту внутренней командой блока управления. Заказчик просит вывести на план (древний Орион ПРО 1.12) актуальное состояние (открыто\закрыто). В самом шлагбауме есть "сухой контакт" положения. Есть ли такая возможность? Штатная или с минимальными костылями?

4 года 2 месяца назад

avatar
так почитайте про датчик прохода в с2000-2

Волков Андрей 4 года 2 месяца назад

так почитайте про датчик прохода в с2000-2

развейте мысль

Песков Игорь Александрович 4 года 2 месяца назад

А в чем собственно трудность подать сухой контакт положения через резистор на Door1? Второй конец реле нужно разумеется на GND. А ПРО 1.12 не такой и древний. До сих пор у многих вообще простой Орион ( не ПРО) работает.  

Сорокин Александр 4 года 2 месяца назад

- Почитайте.
- Развейте мысль

Почитать, это почти как разглядывать, только в голове возникают голоса. .

В вашем шлагбауме есть датчик прохода, а в контроллере есть вход для этого датчика. Если их соединить вместе, то Орион будет волшебным образом заменять одну картинку на другую. В случае с дверями картинку открытой двери на картику закрытой, а в случае со шлагбаумом не пробовал, но что-то должно произойти. 

Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад

Не так все просто, там же не охранные двухпроводные шлейфы... Второй конец сухого контакта нужно на землю подключать, а резистор повесить так это вообще высший пилотаж! :)

Сорокин Александр 4 года 2 месяца назад

А в чем собственно трудность подать сухой контакт положения через резистор на Door1? Второй конец реле нужно разумеется на GND

Сложности нет. В руководстве на этот шлейф сажается датчик проезда. 
теперь вопрос. в режиме шлагбаум нарушение датчика проезда приведет к тому, что на орионе поменяется картинка?

Песков Игорь Александрович 4 года 2 месяца назад

Должен, раз для этого применяется. Возможны проблемы совместимости. Официально новые контроллеры в 1.12 полноценно не поддерживаются. Только до 2.01. Возможно лучше поставить режим "одна дверь на вход/выход"

Сорокин Александр 4 года 2 месяца назад

Должен

значит завтра резистором потыкаю

Песков Игорь Александрович 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

И что за С2000-2 вер. 2.50 ? Я новее 2.20 не встречал, может новое что за эпидемию выпустили? Давно не покупал. Но даже 2.20 на Орион 1.12 не прикрутить, он только до версии 2.01 поддерживает.

4 года 2 месяца назад

avatar
2.50 есть, и он прикручивается, только не весь. Все четыре шлейфа Орион не увидит, но контроллер с двумя шлейфами таки-да. Проверено даже на Орион 7.6.3.

Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад

А у меня на одном объекте, когда пару лет назад закупили кучу 2.20 пришлось 1.12 до 1.20 обновлять. Но там по моему проблемы были только с открывающими ключами.

Сорокин Александр 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2751 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.