Здравствуйте! 3 месяца 7 дней назад Тамара 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оставить один пульт и сделать настройки в пульте централизованно. Только зачем это делать. В каждом доме свое оповещение. 3 месяца 7 дней назад Каргапольцев Артур Николаевич 11480Спасибо за оперативный ответ!
Это требование заказчика, он хочет что бы на площадке, в случае пожара, в одном блок-боксе, сигнализировало во всех блок-боксах размещенных на территории площадки, для оповещения персонала в отдаленном месте от очага возгарания. – Тамара 3 месяца 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть опасность централизованного управления выходами от пульта. Разные здания. Сигнал на включение приходит от пульта. 3 месяца 6 дней назад Иванов А.Л. 83Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант ( но только мысли, непроверенные ) запараллелить два реле на сирену. Одно централизовано, одно локально. 3 месяца 6 дней назад Иванов А.Л. 83Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! 3 месяца 4 дня назад Тютин Роман Алексеевич 38А по-моему так оба варианта не годятся. Ибо раз "Проектирование"-то значит Проектирование..
1 Вариант не годится потому ,что сценарии в АРМ нам запретит "нормативка" 2 Вариант не годится по-тому,что при "общем оповещении" нет гарантии в том ,что если в одном доме нет "Пожара"-то "Пожара" нет и в других домах. Если в каждом доме по С2000-К и "отдельному консъержу"-то смысл задуманного вообще теряется. Можно и не С2000-К ,а (допусим) БКИ. Но если нет постоянного дежурства то одно другого не легче. И(насколько помнится),что оповещение 1-го,2-го и 3-го типа включаются при формировании сигнала "Пожар". Ни про какие "задежки" оповещения вроде бы разговора нет. Ведь время "задержки" можно выставить так,что "оповещать" оно будет уже прибывших на пожар огнеборцев. И почему Вы решили,что речь идёт о жилых домах..Под словом "площадка с отдельностоящими зданиями" попадаеют и вахтовые посёлки и ДОЛ-ы и объекты Ведомства ФСИН. Воэможно,что объект и Ведомства МО. Но что бы такое "желание" исходило от "хозяина управлялки" что-то верится с трудом. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я так реализовывал несколько объектов 3 месяца 2 дня назад Тютин Роман Алексеевич 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |