В С2000-КДЛ максимальное количествоподключаемых АУ (адресных устройств) 127, возможно ли его соединить последовательно (или параллельно?) с еще одним С2000-КДЛ? 9 лет 3 месяца назад govorov27 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А чем три КДЛа плохо? Да, кстате, каждый КДЛ имеет свою линию связи и пересекаться с другим КДЛом не может 9 лет 3 месяца назад Евгений Дещиця 1094А в чём заключается совет к профессионалам ?
Элементарная арифметика !Нужно 300 адресов !Отлично ! 2х127=254 -мало !3х127=381 -самый раз ! А то,что 81 адрес не задействован,не беда-со временем пригодится. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С 2000 КДЛ сама в себе не работает-для её работы необходим пульт С 2000 М, к которому Вы сможете подключить до 127 устройств. Как у Вас АР8 уменьшит количество АУ? АР 8 необходим для подключения неадресных устройств, и фиксирует, грубо говоря, только норму и обрыв, но так же занимает один адрес. Смотрите сайт-там более чем подробно всё описано. 9 лет 3 месяца назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К С2000-М можно подключить три КДЛ? 9 лет 3 месяца назад govorov27 10КДЛы соединяются в интерфейс RS-485 + податся питание 12 вольт !
И ,конечно пульт С2000м (см.каталог типовых решений) А дальше уже от проекта (КПБ.с2000-сп1,БИ/ БКИ) и можно много ещё что добавить ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Артур, теперь понятно что КДЛ я подключаю последовательно в один шлейф.
– govorov27 9 лет 3 месяца назад их можно подключить до 126-ти штук, откидывая один адрес на с-2000м
– Евгений Дещиця 9 лет 3 месяца назад Интересно получается, т.е. в шлейф можно подключить 126 КДЛ, а в шлейф КДЛ можно подключить еще 127 устройств.
– govorov27 9 лет 3 месяца назад Спасибо за конкретный ответ!
Теперь схема подключения прояснилась. – govorov27 9 лет 3 месяца назад Надеюсь, Вы не пожарной сигнализацией занимаетесь. Перед работой с новой системой не плохо бы понять хоть базовые принцыпы её построения. Тем более, что всё достаточно не плохо изложено в мануалах, прилагаемых к устройствам.
– Шапран Сергей 9 лет 3 месяца назад Это для проекта охранной сигнализации. Первый раз делаю.
За пожарку пока совсем не готов браться. – govorov27 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Было бы очень хорошо, если бы в Болиде сделали типовые схемы узлов нескольких устройств. 9 лет 3 месяца назад govorov27 10Евгений, Вы могли бы дать ссылку где показаны схемы с несколькими устройствами?
– govorov27 9 лет 3 месяца назад Вы бы написали с какой позиции Вам это интересно, Вы монтажник, наладчик, проектировщик, составляете техзадание для проектировщика?
– Евгений Дещиця 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
паспорт на с2000м, схемы на орион-про. 9 лет 3 месяца назад Евгений Дещиця 1094Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схемы организации связи и построения разных там систем очень хорошо показаны (в картинках) в "каталоге типовых решений", а схемы подключений в "справочнике монтажника": http://bolid.ru/support/catalogs/ 9 лет 3 месяца назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо!!! 9 лет 3 месяца назад govorov27 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий