Есть объект с N-ным колличеством дверей с эл. магнитными замками управляемыми С2000-2. Обвязанны интерфейсом вместе с пожарными КДЛ под управлением С2000М. Возникла задача переводить некоторые двери в режим "Свободный доступ" в определенные периоды времени (разные двери в разное время). Возможна ли реализация данной задачи без АРМ Орион? Может кто сталкивался. 7 лет 11 месяцев назад Калошин Дмитрий Юрьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
озникла задача переводить некоторые двери в режим "Свободный доступ" в определенные периоды времени (разные двери в разное время) Нужна точность. Переводить автоматически или в ручную(картой)- это первый момент, а второй момент нужна задача хотяб для 3 дверей, как они себя должны вести, кто что может итп. 7 лет 11 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Перевод автоматический по расписанию. К примеру двери открываются в 12.00, закрываются в 18.00. А в остальное время проход по ключам.
Другими словами часть врмени замок двери открыт и ходит кто хочет, в другую часть замок закрывается, и проход возможнет только при наличии ключа. – Калошин Дмитрий Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад Временные промежутки как то связаны с состоянием разделов? Если да, то можно через сценарий доступа замутить, если не связаны с состоянием раздела, то вроде никак, окон времени для сценариев не существует в с2000м.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 11 месяцев назад К сожалению нет связи с состоянием разделов, иначе и вопроса бы не возникло данного :) Спасибо за отклик. Буду продвигать идею ориона.
– Калошин Дмитрий Юрьевич 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть идея, так как по времени сценарии в М запускать нельзя, нам нужно событие, в С2000-4 есть возможность взятия и снятия своих шс по расписанию, а вот уже к событиям взятия и снятия можно привязать сценарий открытия доступа. С2000-4 все таки дешевле Ориона стоит. Есть несколько "но", для задания другого времени надо будет подключаться через uprog к С2000-4, что может быть не очень удобно, так же у него всего 4 ШС, соответсвенно будем иметь только 4 разных события, по 4-м разным временным интервалам. В теории все должно работать. 7 лет 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564А это мысль, в будни попробую,ибо завалялся с2000-4 как раз, отпишу о результатах.
– Калошин Дмитрий Юрьевич 7 лет 10 месяцев назад Ну как? Пробовали? Уж очень интересно, а под рукой С2000-4 нет проверить.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий