Подскажите пожалуйста как связать 2 системы из С2000-4 и С2000-КДЛ-2И в единую цепь с пультом управления С2000М??? 7 лет 9 месяцев назад Мусадин 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В чем суть-то? Подключите все к С2000М, и будет Вам счастье. 7 лет 9 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Суть в том что неадресную готовую систему на с2000-4 нужно будет подключить к адресной на с2000Кдл2И и поставить еще пульт С2000М и УО-4С. Каким образом делать разводку? 7 лет 9 месяцев назад Мусадин 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Собираюсь сделать ДПЛДС и подключить к С2000КДЛ2И и связать ее с пультом. А вот куда и каким образом подключить уо-4с? И как включить туда неадресную систему на С2000-4? 7 лет 9 месяцев назад Мусадин 7Посмотрите типовые решения http://bolid.ru/projects/iso-orion/ps/ .
посмотрите вэбинары http://bolid.ru/support/study/webinars/ . изучите основы, думаю тогда вопросов не останется. – Шапран Сергей 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вот куда и каким образом подключить уо-4с? И как включить туда неадресную систему на С2000-4? У данных приборов только шлейфы не адресные, а так они точно также по RS485 работают с пультом. 7 лет 9 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5127 раз
7 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Киселёв Михаил 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка