Подскажите, где накопать побольше, чем в руководстве на С2000М, информации по сценариям. 7 лет 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1258Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тактика "на время" перестает работать при пропадании разрешающего условия, либо закончилось время управления, если например время управления 30 сек., а ТШС восстановился раньше, то реле перестанет работать, если ТШС нарушен более 30 сек., то реле перестанет работать через 30 сек., иными словами "что наступит раньше". В вашем случае вы нарушаете ТШС, он восстанавливается раньше чем через 30 сек. и реле перестает работать. Время восстановления, это если по простому, сколько ТШС должен быть в норме, прежде чем прибор его восстановит, очень полезно при дребезге контактов. Если вам надо чтоб при первом срабатывании, реле было активно 30 сек., то можете установить время восстановления 31 сек., тогда после первого срабатывания датчика, реле будет активно 30 сек., далее датчик не должен срабатывать в течении времени восстановления, может получиться такая картина, датчик сработал, реле тоже, реле отключилось через 30 сек., но до этого например на 29 секунде датчик опять сработал, придется ждать еще 31 сек., но реле пока датчик не восстановиться отрабатывать больше не будет. 7 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5545Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |