|  | Здравствйте. На объекте сгорел блок КПБ, причем сгорел так что корпус полностью расплавился, по словам эксплатирующего персонала открытого огня не было. Не можем выяснить причину. Рядом стоящие приборы работают нормально. 8 лет 9 месяцев назад   Левочко Денис Валентинович10 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Повезло то повезло. У нас на объекте находится еще 30 блоков КПБ и заказчик переживает как бы они тоже не загорелись. 8 лет 9 месяцев назад   Левочко Денис Валентинович10 Что за нагрузка была подключена на КПБ? Какое напряжение питания у КПБ? – Киселев Михаил Геннадьевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | К КПБ была подключена одна табличка Призма 102 12 В, 20 мА. Питание КПБ 12 в. 8 лет 9 месяцев назад   Левочко Денис Валентинович10 С этими же табличками и у меня один раз КПБ сгорела, только без оплавления корпуса. А получилось что из за скачка во время грозы, погорели сами таблички (по одной на выход) и КПБ, причем из двух идентично расключенных КПБ только одна вышла из строя. – Киселев Михаил Геннадьевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Проверяли эту табличку она рабочая без каких либо повреждений. 8 лет 9 месяцев назад   Левочко Денис Валентинович10 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Минимум (не сочтите за глупость): Почистить контакты на КПБ и Табличках.И сами приборы... 8 лет 9 месяцев назад   Сергей.Ш214 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Нету не влажности, не пыли, насекомых. КПБ установлен далеко от отопительных приборов. Рядом нету ни каких силовых кабелей. 8 лет 9 месяцев назад   Левочко Денис Валентинович10 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | А фото этой сгоревшей КПБ можете выложить? С крышкой и без крышки плату покрупнее. 8 лет 9 месяцев назад   Плешков Павел Александрович86 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Я "крупно извиняюсь". Человек я простой и скажу без "обиняков". 
 8 лет 9 месяцев назад   Каргапольцев Артур Николаевич12327 99% проблем с "горелыми приборами " заключаются в отвратительном монтаже. Согласен! Только есть еще один нюанс. Производитель в РЭ уверяет нас, что исполнительные выходы защищены от КЗ и перегрузки! С приборами ранних выпусков так и было! В прошлом году при приемке объекта, С2000-АСПТ чуть было сам не стал источником пожара. А всего-то запустил тест, что-бы проверить работу табличек. Благо стоял рядом и успел отключить прибор. Задымил трансформатор. И где была хваленая защита? – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
5318 раз
8 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий