Здравствйте. На объекте сгорел блок КПБ, причем сгорел так что корпус полностью расплавился, по словам эксплатирующего персонала открытого огня не было. Не можем выяснить причину. Рядом стоящие приборы работают нормально. 7 лет 10 месяцев назад Левочко Денис Валентинович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Повезло то повезло. У нас на объекте находится еще 30 блоков КПБ и заказчик переживает как бы они тоже не загорелись. 7 лет 10 месяцев назад Левочко Денис Валентинович 10Что за нагрузка была подключена на КПБ?
Какое напряжение питания у КПБ? – Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К КПБ была подключена одна табличка Призма 102 12 В, 20 мА. Питание КПБ 12 в. 7 лет 10 месяцев назад Левочко Денис Валентинович 10С этими же табличками и у меня один раз КПБ сгорела, только без оплавления корпуса.
А получилось что из за скачка во время грозы, погорели сами таблички (по одной на выход) и КПБ, причем из двух идентично расключенных КПБ только одна вышла из строя. – Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверяли эту табличку она рабочая без каких либо повреждений. 7 лет 10 месяцев назад Левочко Денис Валентинович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Минимум (не сочтите за глупость): Почистить контакты на КПБ и Табличках.И сами приборы... 7 лет 10 месяцев назад Сергей.Ш 214Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нету не влажности, не пыли, насекомых. КПБ установлен далеко от отопительных приборов. Рядом нету ни каких силовых кабелей. 7 лет 10 месяцев назад Левочко Денис Валентинович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А фото этой сгоревшей КПБ можете выложить? С крышкой и без крышки плату покрупнее. 7 лет 10 месяцев назад Плешков Павел Александрович 82Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я "крупно извиняюсь". Человек я простой и скажу без "обиняков".
7 лет 10 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 1184999% проблем с "горелыми приборами " заключаются в отвратительном монтаже.
Согласен! Только есть еще один нюанс. Производитель в РЭ уверяет нас, что исполнительные выходы защищены от КЗ и перегрузки! С приборами ранних выпусков так и было! В прошлом году при приемке объекта, С2000-АСПТ чуть было сам не стал источником пожара. А всего-то запустил тест, что-бы проверить работу табличек. Благо стоял рядом и успел отключить прибор. Задымил трансформатор. И где была хваленая защита? – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4800 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий