В здании на каждом этаже стоит Рупор-200, система работает, но на корпусе постоянно горит индикатор "неисправность".
Версия Рупора 1.00.0047.

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Подключитесь к нему аудиосервером, он покажет в чем неисправность, скорее всего ругается на одну из линий оповещения, после каждой смены конфигурации самой линии(добавлялись/удалялись динамики/кабеля) необходимо производить калибровку.

7 лет 3 месяца назад

avatar
В состояниях линий должно быть ОК при норме, либо отобразиться неисправность. Конденсаторы на конце линии стоят?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Немножко собственного опыта.
Проверяли Рупор 200 на "КЗ" линии оповещения. Пульт  "неисправность" выдал чётко. С ЛО убрали КЗ
Индикатор "Неисправность"  как-будто "завис".Хоть в РЭ на Рупор 200 и написано ,что "неисправность" должна уйти автоматически-результата не было.
Помогло сбросить питание .Прибор заработал штатно.
Если на Рупор 200 индикатор "Неисправность" загорелся после каких-то проверок -то обратите на это внимание.

Ещё пару слов.
То что прибор Рупор 200 прибор хороший ,писал уже не раз. Но уж очень он "чувствителен" к неисправным АКБ.
Так что и АКБ стоит проверить тоже.

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Колонки подсоеденены к одной линии, линии запаралеллены, кондеры стоят на концах линий. Неисправность после калибровки и перезагрузки не исчезает

7 лет 3 месяца назад

avatar
Добрый день!

Пульт к Рупор-200 подключен? Опрос по RS-485 идет? Если ответы "Нет" хотя бы по одному из пунктов - "Неисправность" указывает на отсутствие обмена по RS-485.
Если линии у Вас запаралеллины, то конденсатор должен стоять один в конце линии оповещения.

Смирнов Андрей Валерьевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8144 раза

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.