В здании на каждом этаже стоит Рупор-200, система работает, но на корпусе постоянно горит индикатор "неисправность". 6 лет 10 месяцев назад ![]() Русских Юрий 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключитесь к нему аудиосервером, он покажет в чем неисправность, скорее всего ругается на одну из линий оповещения, после каждой смены конфигурации самой линии(добавлялись/удалялись динамики/кабеля) необходимо производить калибровку. 6 лет 10 месяцев назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5444В состояниях линий должно быть ОК при норме, либо отобразиться неисправность. Конденсаторы на конце линии стоят?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Немножко собственного опыта. 6 лет 10 месяцев назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 11208Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Колонки подсоеденены к одной линии, линии запаралеллены, кондеры стоят на концах линий. Неисправность после калибровки и перезагрузки не исчезает 6 лет 10 месяцев назад ![]() Русских Юрий 6Добрый день!
Пульт к Рупор-200 подключен? Опрос по RS-485 идет? Если ответы "Нет" хотя бы по одному из пунктов - "Неисправность" указывает на отсутствие обмена по RS-485. Если линии у Вас запаралеллины, то конденсатор должен стоять один в конце линии оповещения. – Смирнов Андрей Валерьевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7777 раз
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий