Коллеги, тут возник вопрос касающийся абонентов прибора Поток-3Н. К прибору «Поток-3Н» возможно подключить до 20 дополнительных абонентов (приборов «С2000-4») по внутреннему RS-485 (2) интерфейсу, которые можно использовать для управления дополнительным технологическим оборудованием. На рисунке все красиво и изображен С2000-4 подключенный к RS485(2): Открываем КРТ № 7, тот же раздел, тот же рисунок, но... в качестве абонентов нарисован Сигнал-10, что характерно в описании к рисунку также прописано: К прибору «Поток-3Н» возможно подключить до 20 дополнительных абонентов (приборов «С2000-4») по внутреннему RS-485 (2) интерфейсу, которые можно использовать для управления дополнительным технологическим оборудованием. Про Сигнал-10 написано только что: ...при помощи БПК («Сигнал-10» или «С2000-4»), подключенных в общий RS-485 интерфейс. Но на рисунке четко видно что Сигнал-10 подключен к RS-485(2). Вопрос: это ошибка "художников" или я что то не догоняю.☺ 7 лет 9 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В качестве абонентов могут быть использованы только блоки С2000-4. В схему КПТ№7 "закралась" ошибка. Сигнал-10 можно подключать только в основной интерфейс под управлением пульта С2000М. 7 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Также хочется отметить, что внутренний интерфейс прибора Поток-3Н - это "рудиментарный" интерфейс. 7 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приглашаю Всех на наши однодневные бесплатные семинары: "Особенности построения и эксплуатации водяного пожаротушения на базе системы "Орион". Теперь не только теория, а еще и отработка практики на стендах. 7 лет 9 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Скоро новый МИПС и новый "Каталог типовых решений" будет.
Вот тогда уже по новому "Каталогу"и ориентироваться будем.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка