партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Абоненты Поток-3Н

Курилка (просто трёп) » Абоненты Поток-3Н

Коллеги, тут возник вопрос касающийся абонентов прибора Поток-3Н.
А именно, открываетм КТР № 5 или 6 в котором в разделе "Установки водянного пожаротушения" есть рис.18, на котором в качестве абонентов для Поток-3Н используется прибор С2000-4, ну и как в описании тоже написано:

 К прибору «Поток-3Н» возможно подключить до 20 дополнительных абонентов (приборов «С2000-4») по внутреннему RS-485 (2) интерфейсу, которые можно использовать для управления дополнительным технологическим оборудованием. 

На рисунке все красиво и изображен С2000-4 подключенный к RS485(2):


Открываем КРТ № 7, тот же раздел, тот же рисунок, но... в качестве абонентов нарисован Сигнал-10,


что характерно в описании к рисунку также прописано:
К прибору «Поток-3Н» возможно подключить до 20 дополнительных абонентов (приборов «С2000-4») по внутреннему 
RS-485 (2) интерфейсу, которые можно использовать для  управления дополнительным технологическим 
оборудованием. 

Про Сигнал-10 написано только что:
...при помощи БПК («Сигнал-10»  или  «С2000-4»), подключенных  в  общий RS-485 интерфейс.

Но на рисунке четко видно что Сигнал-10 подключен к RS-485(2).
Вопрос: это ошибка "художников" или я что то не догоняю.☺

7 лет 2 месяца назад

avatar
Не беда !
Скоро новый МИПС и новый "Каталог типовых решений" будет.
Вот тогда уже по новому "Каталогу"и ориентироваться будем.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

В качестве абонентов могут быть использованы только блоки С2000-4. В схему КПТ№7 "закралась" ошибка. Сигнал-10 можно подключать только в основной интерфейс под управлением пульта С2000М.
 

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Также хочется отметить, что внутренний интерфейс прибора Поток-3Н - это "рудиментарный" интерфейс.
Дело в том, что:
- Поток-3Н "видит" только первые два реле блоков С2000-4 (без контроля), поэтому применение блоков в системе пожарной безопасности, например, по программе "включить ШКП при пожаре" или "выключить ШКП при пожаре" возможно при условии, что С2000-4 будет помещен внутрь шкафа управления.
- при программе управления абонента "технологическая задвижка" Поток-3Н не управляет задвижкой, подключенной к С2000-4, она открывается и закрывается по нарушению/восстановлению ШС №3 блока С2000-4. Поток-3Н не будет блокировать пуск насосов при закрытой задвижке, он только передает сообщения о состоянии абонента на пульт С2000М со своей адресацией внутреннего интерфейса.

Более удобные и гибкие настройки можно выполнить, подключив С2000-4 в основной интерфейс, что я всем и советую. Выполнить настройку работы с помощью сценариев управления, применять выходы с контролем.
 

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приглашаю Всех на наши однодневные бесплатные семинары: "Особенности построения и эксплуатации водяного пожаротушения на базе системы "Орион". Теперь не только теория, а еще и отработка практики на стендах.
Ближайший семинар состоится 14 февраля.
Внимание! Места ограничены. Прием заявок по телефону: +7 (495) 775-71-55 доб. 176
Место проведения: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, строение 1, 1-й этаж, Отделение ЗАО НВП "Болид" в г. Москве.
Подробнее: http://bolid.ru/about/events/events_311.html

 

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5242 раза

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.