партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажЕсть ли в природе преобразователь интерфейсов CIB в болидовский RS485?

Инсталляция, монтаж » Есть ли в природе преобразователь интерфейсов CIB в болидовский RS485?

Ссылочку дайте плиз.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Нет.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

А если через посредника в виде окрытого протокола?

Шишкин Сергей Викторович 7 лет 2 месяца назад

Хочу ответить вашими словами: Ссылочку дайте плиз.
Не смог нагуглить что такое CIB и с чем его едят. Понятно что это промышленный протокол передачи данных, но может проблему можно решить иначе?

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

Я только в оборудовании лифта этот интерфейс видел, по нему оборудование лифта между собой разговаривает.

Киселёв Михаил 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Есть оборудование iNels, работающее на информационной шине CIB: http://www.elkoep.ru
Вот, например, местные блоки реле: Коммутирующий четырехканальный элемент - SA2-02M, SA2-04M
http://www.elkoep.ru/produkcija/inels-bus-system/ispolnitelnye-moduli/kommutirujushchie-ehlementy/kommutirujushchii-chetyrekhkanalnyi-ehlement-sa2-02m-sa2-04m-1919/
хотелось бы для начала попробовать прикрутить к Болиду.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Ага, что-то типа Powerline или технологии Х10
Свойства сборной шины CIB Сборная шина CIB -это двухпроводная сборная шина с произвольной топологией. Сама комбинация моделирована на питательном постоянном напряжении. Питание сборной шины обеспечивает стандартный источник постоянного напряжения 27,2 VDC или 24 VDC подключенный к сборной шине через разделительную единицу . Источник питания можно одновременно использовать также для питания собственной системы. Сборная шина кроме собственной передачи данных позволяет питать подключенные единицы, только необходимо учитывать максимальное потребление всех подпитываемых единиц и макс. потери питательного напряжения таким образом, чтобы во всех частях сборной шины соблюдались условия ограничения питательного напряжения. Номинальное напряжение питания сборной шины (с резервированием) 27,2 VDC + 10%, -25% Номинальное напряжение питания сборной шины (без резервирования) 24 VDC + 25%, -15% Топология Произвольная Макс. расстояние основной программы от самой отдаленной единицы 1) 500 м 1) Макс. длина целой установки одного ответвления ограничена, прежде всего, потерями напряжения в кабеле сборной. Даже на самой отдаленной единице питательное напряжение должно находиться в допустимой толерантности. Для установки сборной шины CIB можно использовать произвольные двухпроводные кабеля. Рекомендуем использовать скрученные экранированные кабеля с сечением жил как минимум 0,8 мм2, напр. J-Y(St)Y1x2x0,8. Сечение и топологию необходимо выбирать с учетом потерь напряжения на кабелях – в зависимости от установленных единиц. Ну и еще максимум 32 единицы в линии

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

А теперь сформулируйте вашу проблему. Пока из того что увидел это стандартная унифицированная линия связи (только для себя) с контроллером и релюхами.
Для чего в 485-й интерфейс общения Болида между приборами включать релюхи и контроллеры CIB?
Не проще сделать на уровне релейного взаимодействия?

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У этой конторы прошивки к приборам, софт кривые по жизни, техподдержка никакая - это со слов человека, который внедрял умный дом на базе этого оборудования для нашего клиента. В итоге это его всё достало и обслуживать,обновлять это оборудование он больше не хочет. Человек был приглашён со стороны в нашу организацию. Он это нам передаст в каком то более-менее работающем виде, и все дальнейшие проблемы лягут на меня. А мне тоже как-то с конкретной кривизной работать неохота. Поэтому есть далеко идущие планы попытаться озадачить Болид по развитию нового для него направления "Умный дом" в плане разработки новых приборов и соответствующего софта. А для начала попытаться поуправлять хотя бы релейными блоками iNels(не выкидывать же их) из Орион Про через какие-то преобразователи интерфейсов.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Ну вот, хоть более ясная постановка вопроса. Обмозгуем.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

Есть идея в порядке общего бреда, сложно что-то придумать не имея документации на центральный контроллер системы.
1. У системы  iNels есть входные устройства для контроля датчиков и контактов - это реализация моей первой идеи о релейном взаимодействии. Управляющее реле с Болида - управляемое реле с  iNels.
2. У  iNels есть GSM шлюзы, а у Болида УО-4С, которое может отсылать управляющие смс.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4074 раза

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.