партнерский раздел
ФорумПроектированиеПодключение БРИЗ

Проектирование » Подключение БРИЗ

Добрый день, прошу посмотреть схему, по такому принципу можно подключать приборы? Длина шлейфа примерно 350-400 м, кол-во БРИЗов- 25-30 шт., кол-во извещателей 70-80 шт.
Схема по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/6tpr/LkMd1DnLs

7 лет 8 месяцев назад

avatar
"- Эту ягоду есть можно?
- Можно, только отравишься."
Что мешает подключить в линию, без веток?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

у меня сейчас 84 прибора/извещателя (из них 4 шт. СП2 исп.02, 4 шт. АР2 и 8 шт. СМК, остальное ДИП, ИП, ИПР) и 20 бризов, но сделано "кольцом", бризы стоят на ответвлениях. Т.е. чтобы у вас было похоже, надо от последнего бриза кинуть кабель до ДПЛС2 в кдлке. Вот только длина кольца наверное чуть меньше будет, максимум в 300 м.

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

В линию без веток, мешает подключить планировка помещения, если подключать в кольцо " в трассах по кабель каналу" то кабеля уйдёт в 3-3,5 раза больше из-за "петель" в кабель канале т.е. кабель пришёл к датчику и вернулся обратно в том же кабель канале. Если бы в помещении был подвесной потолок то подключил бы в кольцо, в сквозную, через все помещения,  кабеля было бы поримерно метров 250-300, так как кабель проложен в открыто в кабель-канале и только до извещателя, поэтому пришлось сделать по прилагаемой схеме.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

фрагмент плана по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/F6qF/KfXnJfEEp

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Не видя объекта можно советовать что угодно, но я бы рассматривал вариант с прокладкой ДПЛС "вокруг коридора" с заходами в помещения к каждому извещателю или с проходом стороны, противоположной лестницам, из помещения в помещение, минуя коридор. 
А на лестничной клетке зачем дымовые стоят?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ок, спасибо, закольцую.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

12542 раза

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.