партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОрион Про + 2000-2 + Сигнал-20П

Инсталляция, монтаж » Орион Про + 2000-2 + Сигнал-20П

Доброго времени суток!

есть такая связка приборов, 
2000-2 настроен на проход, стоит 1 считыватель Wegand
на Сигнал-20П заведены шлейфы охраны с нескольких помещений
Не могу настроить постановку на охрану с того же считывателя, что открывает двери

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Карта и на доступ и на упраление или только управление?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Карта совмещенная

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

С TM было бы проще, там можно удержание настроить, по wiegand надо дополнительную кнопку ставить, чтоб прибор понял что в данный момент от него надо, доступ или управление:



Почитайте РЭ на прибор, чтоб детальней понять.

Ну и разумеется настройки уровня доступа, надо дать права на управление разделами. Далее если не получится, то скорее всего придется разбираться с централизированным управлением.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Жму кнопку, подношу карту, пишет запрет доступа, хотя в доступе на эту зону стоит снятие/постановка

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

А сами разделы в АБД к этому считывателю привязаны? Если нет, то добавьте разделы к считке, на вкладке адреса приборов выбрать считку, кнопка добавить, перетащить разделы. Если не помогло, то дальше:

Вот на С2000-4 если карта записана в сам прибор, была синхронизация с БД, то управлять она будет только ШС самого прибора к которому считыватель подключен, если нет СКУД на С2000-4, а только ОПС, то это решается в настройках АБД, хранить код в ПКУ вкл., хранить код в приборах выкл. Возможно с С2000-2 тоже так, для проверки, для этой карты выставьте хранить код в приборах выкл., синхронизируйте, по идее карта должна из памяти прибора удалиться, повторите запрос на управления разделами, если карта остается в памяти удалите через uprog и снова пробуйте.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Спасибо, пробовать буду завтра. Результат отпишу

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

Проверьте, чтобы у сотрудника стояло Хозорган.

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

И Снова всем Добрый день!
Спасибо всем ответившим.

заработало, но... карта на этой двери работает только на постановку/снятие.
при первом предъявлении проходит "идентификация хозоргана", второе касание ставит раздел на охрану
Снятие проходит в одно касание.

Как-то так получилось. Сделал ответственному вторую карту.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Снятие проходит в одно касание.

В течение какого времени осуществляете снятие? После постановки выдерживаете паузу в секунд 30? (точнее смотрите в инструкции).

А в уровне доступа в АБД, двери добавлены? 

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Снятие после 30 секунд тоже в два касания, понял.

в уровне доступа АБД добавлены двери на доступ и зона на управление

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

А какие действия вы производили в настройке? Опишите, а то я вам накидал все варанты которые знал, хотелось бы узнать что помогло точно. 

Насчет снятия Евгений прав, первое касание, идентификация ХО, по моему на 30 секунд после этого предоставляется управление, взять/снять, каждое касание переводит раздел из одного состояние в другое.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

в уровне доступа АБД добавлены двери на доступ и зона на управление

Есть считыватель, если к нему поднести эту карту, то он должен предоставить доступ. Если нажать кнопку "запрос взятия", то ставим на охрану (или снимаем с охраны). Вы так делаете?

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

К разделу привязал считыватель, в доступе создал уровень доступа, к которому привязал на управление нужный раздел, и на доступ дверь в зону, создал Пароль (проксимии карту Weigand) с уровнем доступа, без хранения в приборах и ПКУ.

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

нет, без кнопки работает, карта без управления открывает двери, а с включенным управлением запраживает хозорган

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

C2000-2 настроен корректно? Вкладка "считыватели"?

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

отправил в личку настройки

Марченко Леонид Викторович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

постараюсь сделать стенд и проверить.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4865 раз

ЗАДАН

7 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.