Здравствуйте подскажите решение проблемы по выходу из строя магнитноконтактных датчиков от конденсата. У нас на производстве работают пароувлажнители поэтому влажность 50-55 % в зимнее время потдерживается. В районе окна влажный воздух конденсирует визуально иногда испарина на нижней части окна также капли на входной металической двери где также установлены магнитноконтактные датчики. При вскрытии вышедших из строя датчиков наблюдаем зеленоватые соляные наросты максимально в области подпайки подводящих проводов. 7 лет 10 месяцев назад Kurashevich Yury 2Да спасибо не разобрались немного. Тогда вопрос доработать до состояния IP 68 самостоятельно возможно? Если смотреть по инструкции то все тоже осталось и крышка датчика снимается. Я так понимаю плата заливается какимто пластификатором типо бакситки или покрывается лаком? Просто этой версии пока в наличии у нас нет.
– Kurashevich Yury 7 лет 10 месяцев назад снимайте крышку и или лаком или термоклеем. ну или герметиком каким санитарным
еще советы: крышку и магнит лучше приклеить. отваливаются со временем – Докукин Игорь 7 лет 10 месяцев назад Хочу внести ясность, извещатель "С2000-СМК исп.01" имеет степень защиты оболочки IP41. Но недавно начались продажи специального исполнения это извещателя, плата и магнит в котором залиты компаундом. Это исполнение обозначено в прайсе отдельно как "С2000-СМК исп.01" (IP68).
– Никита 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4962 раза
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А так, как исп. 01 вышло совсем недавно, то скорее всего у вас обычные СМК, с IP41.
Вот с сайта:
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка