День добрый.
Есть вопросы по "Сигнал-10".Судя по схеме у него две релейных выхода для оповещетелей(1-Сирена, 2- Лампа).

  1. Можно ли подключить на одно реле оповещель светозвуковой(ОСЗ), а не под отдельности - свет и звук.
  2. Можно ли ОСЗ соединять в шлейф и если можно, то какие ограничивающие параметры будут? Мощность шлейфа, например. Какие доп. резисторы использовать?
  3. Если можно подключать ОСЗ и к тому же в шлейф, то получается на один "Сигнал-10" можно подцепить два шлейфа ОСЗ(т.к. два реле, одно - свет, другое-звук)?

7 лет 2 месяца назад

avatar
Если я всё верно знаю, то
1. Да можете. Только верно выставить тактику реле и смириться с тем, что звук и свет будут синхронны.
2. Вы хотите объединить ОСЗ в шлейф и подключить к реле? При наличии соблюдения параметров управления реле, нагрузки на него и отдельном питании для ОСЗ - можно так делать.
3. Можно.
Буду рад, если кто-то поправит - учиться никогда не поздно.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 2 месяца назад

1. Ну и пусть)
2. Да, хочу объединить три светозвуковые таблички "Выход" в один шлейф и подключить к реле. Хотелось бы это сделать без одтельного питания для ОСЗ....
Спасибо, за Вашу информацию.

Проект 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

1. Контроль линии в «Сигнал-10» и «С2000-4» ведется током прямой полярности, в связи с этим, полноценный контроль на обрыв линии осуществляется только при подключении одной сирены (табло) на выход. Следующие сирены (табло), подключенные параллельно, контролироваться на обрыв не будут.
Есть возможность подключения к выходам «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ», «Сигнал-20М» (4, 5 выходы), «Сигнал-20П» (4, 5 выходы) нескольких сирен (табло).
При таком включении в дежурном режиме контролируется общая соединительная цепь на всем ее протяжении. Сирены (табло) должны подключаться по топологии «шина» (от сирены к сирене). Ответвления не допускаются. Подключение должно осуществляться методом пайки, применение монтажных, разветвительных коробок не допустимо, т.к. после первой монтажной коробки будет отсутствовать контроль линии на обрыв. Количество сирен (табло) определяется номинальным коммутируемым током по пусковому выходу (см. в руководстве по эксплуатации на выбранный из списка прибор). Таким образом, Вы сами можете рассчитать это количество, зная параметры одной сирены (табло).
Суммарный ток потребления сирен (табло) не должен превышать тока выдаваемого по выходу.

2. У Сигнал-10 этого сделать нельзя (см.п.1). Схема подключения нескольких табло/сирен приведена в руководстве по эксплуатации на С2000-КПБ. Ссылка: http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kpb_et_v.3.02_sep.pdf

3. Сигнал-10 имеет 2 выхода с контролем, на каждый можно подключить только по одной сирене или табло. См.п. 1.

 

7 лет 2 месяца назад

avatar
А если делать без контроля обрыва линии?
 

Проект 7 лет 2 месяца назад

А можно это реализовать на "С2000-СП1"? По одному устройству на одно реле.
Что б был и конроль обрыва цепи и без дополнительно питания для ОСЗ.

Проект 7 лет 2 месяца назад

СП-1 ничего не контролирует. 

Шапран Сергей 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Контроль необходим по требованиям действующих норм в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Физически подключить можно более одного табло/сирены к выходу out3 или out4 блока Сигнал-10 (контроля на обрыв не будет). В таком случае, ток потребления оповещателей не должен превышать ток, выдаваемый по выходу.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отсутствие контроля обрыва линии противоречит  п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012, а именно:
7.4.1 Приборы пожарные управления (ППУ) должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а)...
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных – на обрыв и короткое замыкание....
- ...
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д);
Тем самым проектирование и монтаж системы противопожарной защиты с отсутствием контроля на обрыв  можно трактовать как нарушение ФЗ №123-ФЗ от 22 июня 2008г.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Ну человек из Минска,а у нас не ГОСТ ,а ТКП. Но  исправность линий связи всеравно контролировать надо )))))

Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

т.к. после первой монтажной коробки будет отсутствовать контроль линии на обрыв.

может я туплю, но почему?

7 лет 2 месяца назад

avatar
Имеется в виду если Вы сделаете из одной линии несколько лучей(апендиксов).Тогда эти лучи у Вас будут без контроля.Не ну можно конечно в конце каждого луча поставить оконечный резистор превышающий нужный в n раз,где n= количество"апендиксов")))))

Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 2 месяца назад

а, понял. Нет, я не делаю ответвлений. Просто сам МПН в коробке и рядом с коробкой повещатель

Атпаев Тимур 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1)Подскажите, а при таком подлючении СЗО к одному выходу, допустим кпб, контроль линии будет работать?
2) Подсажите на счет дополнительных резисторов для оповещателей в каких случая они нужны? Не совсем понимаю зачем?

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8534 раза

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.