Есть СКД в составе Орион 7.6.1 и С2000-2 вер.1.11. Месяца два назад контроллер начал "терять" коды карт. В базе карты записаны, галка "хранить в приброрах" стоит. После синхронизации ключей всё работает некоторое время, потом по некоторым ключам АРМ начинает ругаться коричневыми словами что данных в приборах нет, ключи разные и периодичность без системы. Синхронизация помогает на некоторое время. 7 лет 10 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882Пальцем в небо наугад) Кол-во ключей в Орионе бльше чем может хранится в приборе? Ну или номер уровня доступа...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Ключей красивое число - 555, уровень доступа один на всех (проход на территорию). И почему после синхронизации какое-то время работает? Может у контроллера память накрывается?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад Навряд ли дело в памяти... Там ограничение до 32 номера уровня доступа стоит судя по мануалу, от туда и вопрос был... Может Орион глюки ловит? Почитить БД от мусора можно попробывать ещё... На крайняк убрать галочку хранить ключи в приборах, попробывать поюзать без ключей в контроллере, потомобратно поставить... ТП то ничего не пишет по этому поводу?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад С ТП пока не связывался, как-то и забылось о её существовании.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад А что ТП скажет? Пришлите контроллер?
Сначала проверьте все клеммы на контроллере, батарейку ему свежую поставьте, свежий аккумулятор в блок питания. Исключите все обычные причины, с которыми обычно борется обслуживающий персонал. Если проблема сохранится - только контроллер под замену, тем более, что 1.11 - прямо скажем, контроллер немолодой. Тут ещё одна вещь может быть - проблемы с интерфейсом rs-485. У нас было такое, что орион про (1.10) ключи записывал в контроллер, а потом считывал с глюками, думал, что ключей нет и добивал и добивал ключи в контроллер, пока не упирался в ограничение в 4096. Решилось протяжкой клемм по всей ветке 485-го. Т.е. для диагностики важно подключитсья УПРОГом и получить список клбчей из контроллера как сразу после записи, так и при появлении проблем. Там мастер карты ни у кого на руках нет? А то могут быть и из-за неё интересные спец-эффекты. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 10 месяцев назад Мастера нет. Интерфейс? Но на нём и другие приборы (КДЛ, Сигналы) работают вроде без проблем. АРМ только с контроллером работает, остальное на ПКУ.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Считайте ключи при помощи UProg до сбоя и после сбоя и сохраните в файл CSV (экспорт в файл с разделителями). Потом сравните два разных CSV в какой-нибудь программе, показывающей различия в двух текстовых файлах. Это поможет прояснить ситуацию. 7 лет 10 месяцев назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка