Здравствуйте. На территории предприятия есть 5 зданий оснащенных пожарной сигнализацией+проходная с круглосуточной охраной. На проходной установлен пульт С2000М и АРМ Орион. Связь между зданиями организована по локальной сети через С2000-Ethernet. Переодически (несколько раз в месяц) пропадает связь с приборами в зданиях. Связь отсутсвует судя по отчетам АРМ ОРИОН максимум 11 секунд, затем связь востанавливается и здания берутся под охрану. Стабильности по потерям связи нет, могут отвалится все одновременно, могут по одному или два. Системный админстратор утверждает что дело в оборудовании "Болид", и что все свичи и сеть работают стабильно и без сбоев. Добавлю что в посети с пожаркой работают IP камеры видеонабдюдения. 7 лет 10 месяцев назад Сергеев Максим Сергеевич 15Я пока тоже не смог решить проблему с потерей приборов. Немного занят ит отдел. Причем стоит у нас где 25 преобразователей, а частые потери только у 3.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Причин кратковременной потери связи с последующим восстановлением может быть несколько:
7 лет 10 месяцев назад Сигуа Ольга 216Спасибо за ответ Ольга. Попробую прояснить ситуацию. Система построена следующим образом, 6шт. С2000-Ethernet работают в режиме Master и принимают RS 485 от Сигналов-20-х, на посту охраны установлен 1 С2000-Ethernet в режиме Slave он транслирует RS 485 на пульт С2000М. Там же на посту охраны к пульту С2000М по RS 485 подключены Сигнал-10, С2000-БКИ и С2000-2 для контроля доступа через турникет. Пульт С2000М соеденен с компьютером на котором установлен АРМ Орион через преобразователь USB-RS232. При последнем сбое, сначала отвалились все внешние приборы подключенные по локальной сети, восстановление шло в течении 10 минут. При этом еще неуспели восстановится все приборы, отвалились 2 из первых восстановившехся. И уже через 30 секунд все пришло в норму. Ниже выдержка из отчета АРМ Орион, может это поможет. Сейчас системный администратор запускает некое ping тестирование каждые сутки.
ORION-PC 03.02.2017 Отметка даты - - С2000 (127) 4/127/0/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:44 Потерян контакт с устройством - - [7]: КПП Транспортное 4/127/7/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:44 Потерян контакт с устройством - - [8]: Офис 4/127/8/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:45 Потерян контакт с устройством - - [9]: Котельная 4/127/9/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:45 Потерян контакт с устройством - - [10]: Производство 4/127/10/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:46 Потерян контакт с устройством - - Сллад ЛВЖ 4/127/11/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:46 Потерян контакт с устройством - - Склад ЛВЖ 4/127/12/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:47 Потерян контакт с устройством - - [1]: КАЗС 4/127/1/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:48 Потерян контакт с устройством - - [2]: Насосная 4/127/2/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:48 Потерян контакт с устройством - - [3]: ТРК 4/127/3/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:49 Потерян контакт с устройством - - [4]: Склад 4/127/4/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:50 Восстановление контакта с устройством - - Сллад ЛВЖ 4/127/11/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:57:54 Взятие раздела - - - 4/127/0/0 - - ORION-PC 03.02.2017 0:58:07 Отключение звука - - [5]: На посту охраны 4/127/5/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:07:38 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:07:51 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:07:54 Восстановление контакта с устройством - - [4]: Склад 4/127/4/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:08:07 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:08:23 Отключение звука - - [5]: На посту охраны 4/127/5/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:08:31 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:08:41 Восстановление контакта с устройством - - [7]: КПП Транспортное 4/127/7/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:08:57 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:01 Восстановление контакта с устройством - - [8]: Офис 4/127/8/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:14 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:16 Потерян контакт с устройством - - Сллад ЛВЖ 4/127/11/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:27 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:32 Восстановление контакта с устройством - - [9]: Котельная 4/127/9/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:32 Потерян контакт с устройством - - Склад ЛВЖ 4/127/12/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:46 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:49 Потерян контакт с устройством - - [1]: КАЗС 4/127/1/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:50 Потерян контакт с устройством - - [2]: Насосная 4/127/2/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:50 Потерян контакт с устройством - - [3]: ТРК 4/127/3/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:51 Восстановление контакта с устройством - - [10]: Производство 4/127/10/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:55 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:56 Восстановление контакта с устройством - - Сллад ЛВЖ 4/127/11/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:09:56 Восстановление контакта с устройством - - Склад ЛВЖ 4/127/12/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:10:00 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:10:03 Взятие раздела - - Считыватель 1, Прибор 127 4/127/0/1 - - ORION-PC 03.02.2017 1:10:18 Восстановление контакта с устройством - - [1]: КАЗС 4/127/1/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:10:19 Восстановление контакта с устройством - - [2]: Насосная 4/127/2/0 - - ORION-PC 03.02.2017 1:10:19 Восстановление контакта с устройством - - [3]: ТРК 4/127/3/0 - - – Сергеев Максим Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Уточните следующую информацию:
– Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад в моей сети есть 2.12, 2.52 и свежие 2.55. Чаще всего "сыпятся" 2.12, среди них есть оба варианта: 3*мастер-слейв и прозрачные. Скорости везде по привычке 9600 ставлю. Везде ретрансляция 232, ну кроме трёх мастеров.
В ограничения по количеству событий попадает штатный сбор статистики с дымников/тепловиков? По моим наблюдениям в момент потери связи теряются так же езернеты, которые относятся к АРМ Ресурс, но у них даже своего пульта нету и подключаются они в Ресурс не через виртуальный порт (т.е. Settings уже не используется), а стоящие рядом МОХА, которые так же транслируют RS485/CAN в Ресурс спокойно работают. Пример пинга в момент потери приборов: 2017-02-05 17:36:31.271: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7467 TTL=255 ID=463e time=4.691ms 2017-02-05 17:36:31.771: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7468 TTL=255 ID=463f time=4.749ms 2017-02-05 17:36:32.781: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=746a TTL=255 ID=4640 time=13.953ms 2017-02-05 17:36:34.267: Timeout waiting for seq=7469 2017-02-05 17:36:35.267: Timeout waiting for seq=746b 2017-02-05 17:36:35.771: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7470 TTL=255 ID=4641 time=4.524ms 2017-02-05 17:36:36.267: Timeout waiting for seq=746c 2017-02-05 17:36:36.267: Timeout waiting for seq=746d 2017-02-05 17:36:36.271: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7471 TTL=255 ID=4642 time=4.559ms 2017-02-05 17:36:36.771: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7472 TTL=255 ID=4643 time=4.347ms 2017-02-05 17:36:37.267: Timeout waiting for seq=746e 2017-02-05 17:36:37.267: Timeout waiting for seq=746f 2017-02-05 17:36:37.271: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7473 TTL=255 ID=4644 time=4.573ms 2017-02-05 17:36:37.771: From 192.168.50.103: bytes=60 seq=7474 TTL=255 ID=4645 time=4.636ms т.е. стабильные 4-5 мс, потом может прыгнуть до 300-600 мс перед самым таймаутом, после таймаута опять 4-5 мс. Периодичность - непредсказуемая, может весь день работать, может за полчаса 2 раза упасть. В сети есть IP-камеры, но последние месяцы новых не добавляли, а приборы начали терятся в декабре. – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Волкову Андрею:
1. Приборы C2000-Ethernet v2.12 нужно обновить до v2.55 и продолжать разбираться дальше по факту оставшихся проблем. 2. Ограничение по количеству событий относится исключительно к режиму Master/Slave (сбор статистики к событиям не относится). А до декабря всё работало абсолютно стабильно (приборы C2000-Ethernet всех версий, в т.ч.работающие в разных режимах, в т.ч. те, что относятся к АРМ Ресурс)? – Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад попробую обновиться, как время свободное выпадет, а лучше наверное запасные обновлю да поставлю, вдруг нынешние устали уже
Да, до декабря я и не знал, что такое массовая потеря приборов. С Ресурсом сложнее, у него таких логов нету, только по пингам определяю потерю. Вообще первая потеря совпала с переключением вводов на подстанции, хотя там вроде напряжение не отключали, а всё оборудование сидит за РИПами, коммутатор за UPS. Аварий 220В в событиях тоже не было. Но в пропадающих иногда появляются те езернеты/пульты/приборы, которые в декабре в коробках ещё лежали. Если подозревать коммутатор, то почему МОХА к нему подключенные себя корректно ведут. – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад А, может, начать с другого... Вы пишите: "Но в пропадающих иногда появляются те езернеты/пульты/приборы, которые в декабре в коробках ещё лежали.". Значит, система расширялась.. Тут все, что угодно может быть: временные настройки Master-устройства, помехи в линии RS, настройки самих C2000-Ethernet, дубли адресов приборов Орион и т.д. Нужно постепенно разбираться..
– Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад да, система расширялась, но на момент появления потерь, приборы, которые входят в состав новой системы, ещё не были подключены, т.е. влиять на основную систему они никак не могли, да и соединяющий LAN-кабель лично обжал только в конце января)
помехи в линии RS маловероятны, т.к. все приборы стоят в ШПСах, а связь между отдельными частями по ЛАНу. Хотя может в тех.помещениях что-то изменилось, надо будет проверить. дубли адресов приборов - совсем невероятно, откуда же им взяться?) если только какой прибор сам по себе периодически не меняет адрес и не восстанавливается, но тогда бы какой-то след остался в событиях пульта, а там всё чисто, потери фиксируются только в Орионе. кстати, по поводу временных настроек пульта, это обязательно если идёт ретрансляция rs232? или это нужно, чтобы пульт медленнее с приборами работал? пинг очередного езернета запустил почти 24 часа назад и до сих пор без потерь приборов. шайтанама... – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Андрей, ранее Вы написали, что у Вас используются разные схемы и Master/Slave, и прозрачный режим, поэтому вариантов "где и как теряются приборы" - масса.
По поводу временных настроек пульта - все верно: " это нужно, чтобы пульт медленнее с приборами работал ". Если С2000-Ethernet стоят в разрезе RS232, а пульт напрямую опрашивает приборы Орион RS-485, то изменение настроек пульта не нужно делать (но при этом должны быть корректно настроены параметры для ПО при помощи утилиты Settings; для АРМ Ресурс тайм-аут задается в интерфейсе самого АРМ)! – Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад До добавления новых приборов, где именно появились проблемы? На виртуальном порту? Или на физическом, где в разрезе RS-485 установлены C2000-Ethernet (в каком режиме при этом работают эти приборы C2000-Ethernet)? Если на виртуальном, то сколько С2000-Ethernet добавлено на один порт? Если несколько на один, то можно разнести на разные порты и оценить изменения и т.д. (цель - выявить проблемный участок).
– Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад да, мастер-слейв есть, но только на первом доме, остальные дома и наш офис на прозрачном. Чаще всего теряется именно первый дом и офис (он в том же доме).
Между слейвом этого дома и сервером 15 метров витой пары, одна МОХА и один коммутатор, т.е. они даже находятся в одном помещении. Между офисным езернетом и сервером - 25 метров и два коммутатора. Между остальными езернетами и сервером - 120 метров, 200 метров и 300 метров, две-четыре МОХА и пара коммутаторов, но и теряются они реже. Я даже таймауты на виртуальных портах настроил одинаково. блин, я постоянно забываю эту хитрую схему на первом доме( итак, два мастера отдают данные в слейв, он в свою очередь транслирует 485 в сервер, но при этом в системе рядом со слейвом в 485 подключен пульт и он по 232 подключен к езернету, который тоже транслирует данные в сервер. На самом сервере виртуальный порт настроен только на последний езернет. Вроде как такую схему придумали для резервирования и она даже полтора года работала. один виртуальный порт - один езернет проблема проявляется так - полностью теряется объект, ни один какой-то участок или прибор, а вообще всё, но пульт этой потери не видит, т.е. если пойти и самому отключить прибор - это он отреагирует. Делаю вывод, что проблема между езернетом и сервером, но вот в чём конкретно - не пойму – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Схема первого дома:
АРМ (вирт.порт) - ЛВС - С2000-Ethernet_Pass - RS232 - С2000М в режиме "компьютер" - RS485 - приборы Орион + С2000-Ethernet_Slave - RS485 - С2000-Ethernet_Master - RS485 - приборы Орион, при этом 2 штуки направлений вида "С2000-Ethernet_Master - RS485 - приборы Орион". Правильно ли я поняла, что в АРМ теряется разом пульт и всё, что подключено к нему? Версия пульта? Версия C2000-Ethernet (прежде чем искать проблему дальше желательно обновить до v2.55)? Версия АРМ? Скриншот настроек вирт. порта? Ну и, конечно, желательно посмотреть конфигурацию С2000-Ethernet (обе вкладки: RS и Ethernet). И не поняла фразу: " Вроде как такую схему придумали для резервирования и она даже полтора года работала ".. Что значит для резервирования? Это не основная схема работы? На остальных виртуальных COM-портах тоже опрашиваются пульты (а не непосредственно приборы Орион)? – Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад у меня же проект есть, вот так это выглядит на бумаге:
в чём тут резервирование я и сам не понял, в Орионе же один виртуальный порт используется и настроен на прозрачный езернет, но по сути чтобы перейти на слейв достаточно будет в настройках виртуального порта указать его IP, т.к. в его таблице маршрутизации IP сервера уже указан. да, теряется пульт и все приборы разом. пульт - 2.07, езернеты - 2.15 (ранее почему-то указал несуществующую версию 2.12), Орион ПРО 1.12.2_2 - обновлять пока не планирую, ветки про 1.20 читаю и сильно боюсь)) на остальных сделал такие же настройки. должны быть актуальные настройки всех 4 езернетов с объекта: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15485373/11.ZIP на других объектах пульты 3.02, езернеты 2.52 и 2.55, теряются но намного реже. Схемы на них: АРМ (вирт.порт) - ЛВС - С2000-Ethernet_Pass - RS232 - С2000М в режиме "компьютер" - RS485 - приборы Орион – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад НЕ верно: " в Орионе же один виртуальный порт используется и настроен на прозрачный езернет, но по сути чтобы перейти на слейв достаточно будет в настройках виртуального порта указать его IP, т.к. в его таблице маршрутизации IP сервера уже указан. ".
Резервирование для чего? Если вдруг пульт перестанет работать? Тогда потребуется очень много доп. действий: 1. в настройках виртуального порта указать IP 50_23, 50_22 и 50_24 2. в настройках приборов 50_23, 50_22 и 50_24 указать один единственный IP ПК 50_20 3. перевести приборы 50_23, 50_22 и 50_24 в прозрачный режим 4. в настройках прибора 50_23 указать протокол Орион (сейчас установлен Орион Про, но в режиме Slave он автоматически программно принимается равным значению Орион) 5. изменить режим работы перемычкой на плате (т.к. все приборы v2.15) Я все-таки думаю, что цели резервирования с точки зрения С2000-Ethernet тут никакой нету. Приборы 50_23, 50_22 и 50_24 работают в режиме с сохранением событий с целью для удлинения интерфейса RS-485, расположенного за пультом (для этой схемы настроены параметры в пульте программой RS485Settings). Прибор 50_21 работает для связи ПК с пультом (виртуальный порт). Под резервированием, возможно, подразумевается то, что в случае отсутствия связи с АРМ, система находится под управлением пульта. В приборе 50_21 в таблице нужно удалить 50_23. В приборе 50_23 в таблице нужно удалить 50_20. Сделать так, чтобы первая запись не была пустая (было важно для версии 2.15). Настоятельно рекомендую обновить все приборы первого дома до v2.55. – Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад 1-5. а зачем мастерам общаться с сервером? если они свои события кидают в слейва, а он в свою очередь будет кидать в сервер. И перевод в прозрачный режим для каких целей? или без пульта связка мастер-слейв становится бесполезной?
там особо удлинять то и нечего, по 20-30 метров в обе стороны, для 485 не думаю, что это будет критично, это был первый проект на езернетах, да и я впервые их настраивал и сразу не на самом простом варианте). тоже думаю, что пора бы их уже обновить, но в будни это проблематично – Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Прибор 50_23 (который сейчас Slave) не может одновременно работать и как Slave, и для организации виртуального COM-порта (в прозрачном режиме). Соответственно, если Вы его переводите в прозрачный режим для организации вирт. COM, то удаленные "направления Master" 50_22 и 50_24 отвалятся. Чтобы увидеть приборы Орион, подключенные к этим направлениям, преобразователи С2000-Ethernet тоже нужно будет перенастаривать на работу с вирт. портом (в т.ч. С2000-Ethernet переводить в прозрачный режим).
Master/Slave может работать и не под пультом. В этом случае прибор Slave подключается к ПК по RS232 или через USB/485 (непосредственным Master-устройством приборов Орион в этом случае является ПК; для ПО соответствующим образом настраиваются временные параметры). – Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад и буквально пару дней назад, когда придя утром на работу и обнаружив лог из 61к событий "потеря приборов" (с 01:30 до 6:40 каждую минуту, а потом и в течение дня под тысячу) было таки принято решение послать к чертям офисную сеть и остаться в своей маленькой и уютненькой, благо точек соприкосновения оказалось не так и много. Из недостатков: VLAN с удалённым офисом был настроен на офисную сеть, поэтому те объекты я пока не вижу, ну и общих ресурсов тоже нету. Итог - второй день потерь не наблюдаю. Все IP-камеры остались в нашей сети и проблем не создают.
Вообще потери приборов не были бы так критичны, если бы не ежедневные сценарии - открыть/закрыть двери, включить/выключить освещение микрорайона. – Волков Андрей 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуте Ольга. Уточняю запрошеную вами информацию:
По последним двум пунктам озадачил системного администратора жду ответа. Мое мнение что проблема все таки с сетью, либо свичи перезагружаются, либо IP камеры пакостят. У нас свичи с POE от них и питание к камерам идет. Очень хочется докопаться до истины если это сеть значит будем лечить сеть если ваше оборудование то надеюсь на вашу помощь в решении. 7 лет 10 месяцев назад Сергеев Максим Сергеевич 15Доброе утро, Максим Сергеевич.
По ответу на п.4. - временные настройки пульта должны быть обязательно изменены согласно рекомендациям РЭ C2000-Ethernet. Расчетные значения для пинг, не превышающего 30 мс. и максимального количества направлений ретрансляции представлены ниже:
– Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чем закончилось? решилась ли проблема? У нас тоже самое началось 3 недели назад, не можем понять где проблема, в сети проблем не видем. 6 лет 4 месяца назад Пигусов Олег Владимирович 1A сам интерфейс после изернета исправен? Не исправный прибор или "загибающийся" кабель связи тоже может спровоцировать подобный хаос.
– Базуев Алексей Владимирович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
16995 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Из замеченного: в момент потери приборов, пинг тоже теряется, но другое оборудование, которое сидит на том же коммутаторе, пингуется, пробовал менять и физические порты.
Пока я в неспешных поисках корня зла, фильтром отключил показ "Потерян контакт с прибором", чтоб тревогами не доставал.
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад