партнерский раздел
ФорумНовостиПополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Новости » Пополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Компания "Болид" объявляет о начале поставок новых резервированных источников питания РИП-12 исп.56 и РИП-24 исп.56 с управлением и передачей информации по интерфейсу RS-485. Основные отличия от серийно выпускаемых РИП с интерфейсом – увеличенная выходная мощность и возможность установки двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч.
РИП соответствуют Техническому регламенту о пожарной безопасности и сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012.

Более подробная информация доступны по ссылке.

1 год 5 месяцев назад

avatar
Можно ли в РИП-12 исп.56 вместо двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч подключить две 17 Ач? 

Сермяжко Дмитрий Аркадьевич 1 год 3 месяца назад

Можно только 2 по 26 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 9 дней 13 часов назад

А к РИП-на 12 В (РИП-12 исп.56) можно подключить одну на 40 Ач, что будет почти равно двум по 17Ач.

Янковая Ольга Ивановна 9 дней 13 часов назад

Ольга Ивановна, а мы подключили две АКБ по 40 Ач. Это нормально?

Малозёмов Константин Вячеславович 9 дней 11 часов назад

Да, конечно. В документации на РИП есть описание, сколько и каких АКБ можно к нему подключить. При подключении к РИП-12 исп.56 двух АКБ по 40Ач, получаете отличный запас емкости - 80 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 8 дней 13 часов назад

Спасибо, Ольга Ивановна) К этому и стремились, но... Опять какой то косяк то ли с прошивкой, то ли с АРМ...

Малозёмов Константин Вячеславович 8 дней 13 часов назад

Подробнее, пожалуйста.

Янковая Ольга Ивановна 8 дней 11 часов назад

Если поподробнее - нет отображения параметров с плана в мониторе, нет возможности произвести измерение резерва АКБ. Орион Про 1.20.2. Все остальные РИП с RS-485 (а их у нас много) всё нормально отображают в мониторе, а именно этот РИП не отображает ничего кроме своего состояния. В ТП обращались, выслали для замены ядро, монитор и т.п. Но замена может повлечь за собой появление ошибок с другим оборудованием, а в частности с биометрией (нам ядро меняли именно из-за некорректной работы биометрических считывателей). Ждём обновления в котором устранят все ошибки (биометрия, РИПы и тд. и т.п.) или обновления прошивки для РИП-12 исп. 56.  Вот такие дела)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 дней 9 часов назад

Понятно. Ваш комментарий направила программистам. Приложим все усилия, чтобы помочь Вам.

Янковая Ольга Ивановна 8 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Давно мечтал использовать подобные устройства в проектах по освещению..
Можно подробнее про управление узнать?

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В UProg 41054 его не видно... Надо добавить...

1 год 5 месяцев назад

avatar
Приобрели, поставили, настроили всё - с плана помещения нет ни одного параметра, тест АКБ так же провести невозможно.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 дней 10 часов назад

Какой АРМ?

Александр Гулюгин 11 дней 4 часа назад

1.20.2. Нам ядро меняли из-за биометрии... Но остальные РИПы всё нормально показывают. А вот этот именно ни в какую...(

Малозёмов Константин Вячеславович 11 дней 4 часа назад

Черкните на почту поддержки, поисследуем.

Александр Гулюгин 10 дней 12 часов назад

Спасибо, Александр) Черкнул уже)

Малозёмов Константин Вячеславович 10 дней 12 часов назад

Мне 21.05 в техподдержке сказали в прошивке(1.01.) проблема. Ядро высылали, параметры показываются, но измерение ёмкости считает не верно.

Александр Сергеевич 9 дней 20 часов назад

Тоже выслали полный набор - ядро, монитор и т.п. Пока не устанавливал - нет возможности остановить сервак. Если дело в прошивке, то может стоит дождаться прошивки? 

Малозёмов Константин Вячеславович 9 дней 16 часов назад

Если новые ядро и монитор ничего не сломают (резервное копирование в помощь), то польза всеж есть. Показания более-менее совпадают. Тест батареи можно провести, до снижения напряжения на батарее до 11В. Потом напряжение автоматически подключается. Все лучше узнать время резервирования при постоянной нагрузке до 11В в автоматическом режиме, чем теоретические рассуждения о здоровье АКБ.
Только потом по логам смотреть надо, когда тест завершился.
А ждать прошивку можно еще долго.
У меня присланное обновление ядра сломало присланное обновление по статистике. Выбрал что нужнее.
Посетовал, что пора бы уже кумулятивное обновление сделать. Пообещали вот вот уже....3 месяца назад

Александр Сергеевич 9 дней 14 часов назад

В том то идело, что ядро у нас уже изменённое в связи с биометрией... 

Малозёмов Константин Вячеславович 9 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2170 раз

ЗАДАН

1 год 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.