партнерский раздел
ФорумНовостиПополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Новости » Пополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Компания "Болид" объявляет о начале поставок новых резервированных источников питания РИП-12 исп.56 и РИП-24 исп.56 с управлением и передачей информации по интерфейсу RS-485. Основные отличия от серийно выпускаемых РИП с интерфейсом – увеличенная выходная мощность и возможность установки двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч.
РИП соответствуют Техническому регламенту о пожарной безопасности и сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012.

Более подробная информация доступны по ссылке.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Можно ли в РИП-12 исп.56 вместо двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч подключить две 17 Ач? 

Сермяжко Дмитрий Аркадьевич 7 лет назад

Можно только 2 по 26 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

А к РИП-на 12 В (РИП-12 исп.56) можно подключить одну на 40 Ач, что будет почти равно двум по 17Ач.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Ольга Ивановна, а мы подключили две АКБ по 40 Ач. Это нормально?

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Да, конечно. В документации на РИП есть описание, сколько и каких АКБ можно к нему подключить. При подключении к РИП-12 исп.56 двух АКБ по 40Ач, получаете отличный запас емкости - 80 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Спасибо, Ольга Ивановна) К этому и стремились, но... Опять какой то косяк то ли с прошивкой, то ли с АРМ...

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Подробнее, пожалуйста.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Если поподробнее - нет отображения параметров с плана в мониторе, нет возможности произвести измерение резерва АКБ. Орион Про 1.20.2. Все остальные РИП с RS-485 (а их у нас много) всё нормально отображают в мониторе, а именно этот РИП не отображает ничего кроме своего состояния. В ТП обращались, выслали для замены ядро, монитор и т.п. Но замена может повлечь за собой появление ошибок с другим оборудованием, а в частности с биометрией (нам ядро меняли именно из-за некорректной работы биометрических считывателей). Ждём обновления в котором устранят все ошибки (биометрия, РИПы и тд. и т.п.) или обновления прошивки для РИП-12 исп. 56.  Вот такие дела)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Понятно. Ваш комментарий направила программистам. Приложим все усилия, чтобы помочь Вам.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 9 месяцев назад

Ольга Ивановна, есть подвижки по вышеперечисленным вопросам по РИП-24 исп.56? Мы их ставим, но с плана помещений так и не можем смотреть их параметры. В статистике так же половина параметров отсутствует. Контролировать работу РИП невозможно...((( Может уже готова прошивочка?

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 7 месяцев назад

Напишите нам на support@bolid.ru Ваш запрос. В теме письма "Для Павла".

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 7 месяцев назад

А что туда писать, проблема известная - эти рипы никогда не работали нормально с функцией измерения ёмкости.
На АРМ ОрионПро 1.20.3RC сейчас запустил измерение. Значения кст показывать стали, но что запустилось измерение никакого сообщения. Видно только по Uсети меньше 150V. Посмотрим что напишет, когда закончится измерение. Статистика тоже работает.
Температура только не выводится, в пульте показывает.
В поле "Значение расчётной ёмкости АКБ в РИП" дублируется нижнее поле "Значение счётчика наработки АКБ в РИП до события "Требуется обслуживание"

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Написал. Ещё раз пояснил - замена ядра и других файлов и приложений для нас не подходит. "Ломается" биометрия.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 7 месяцев назад

В 1.20.3RC вроде решили проблемы с биометрией. Не могу утверждать, не использую, в теме тестирования АРМ увидел. В любом случае это не финальный релиз.

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Закончилось тестирование. Включение и выключение тестирования показывается в событиях раздела, где шлейфы напряжения АКБ1 и АКБ2, а не в инфо прибора.
Выключение тестирования происходит по низкому напряжению АКБ1. У меня АКБ.2 показала разряд батареи и через 3 минуты выключение по АКБ.1 произошло. Т.ч. АКБ действительно лучше ставить одного производителя и даты производства.
В инфо о приборе, как и в предыдущих релизах ёмкость так и указывается не верно. У меня при токе нагрузки 2,14А тестировалось 40часов20минут. Он пишет Трезерв=17ч11мин(увеличивается по мере заряда АКБ до 100%, Измеренная ёмкость 1,91Ач. Правильная ёмкость 40,3*2,14=86,24Ач + время на разряд от 11В до 10.2В. Ёмкость больше номинала скорее всего из-за малого тока нагрузки.
В С2000М 3,10 показывает туже ёмкость 1,91Ач, что возможно говорит о непричастности АРМ (за исключением поля "значение расчетной ёмкости АКБ в РИП")
В целом по журналу и статистике можно расчитать ёмкость. Но жаль что не реализовано до конца в АРМ.
https://yadi.sk/i/MC7PqncYOCV9-A
В статистике скачки напряжения на АКБ вначале и вконце - это включени и выключение тестирования. Жаль в статистике нельзя масштабировать ось Y. Если выбрать период без пиков, то масштабируется автоматом.
https://yadi.sk/i/i9UqyOCVKFtSBQ
 

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Зарядился до 100%, показывает фантастические Tрезерв=76ч29мин и Ёмкость ;1,01Ач

Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Давно мечтал использовать подобные устройства в проектах по освещению..
Можно подробнее про управление узнать?

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В UProg 41054 его не видно... Надо добавить...

7 лет 2 месяца назад

avatar
Приобрели, поставили, настроили всё - с плана помещения нет ни одного параметра, тест АКБ так же провести невозможно.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Какой АРМ?

Гулюгин Александр 5 лет 9 месяцев назад

1.20.2. Нам ядро меняли из-за биометрии... Но остальные РИПы всё нормально показывают. А вот этот именно ни в какую...(

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Черкните на почту поддержки, поисследуем.

Гулюгин Александр 5 лет 9 месяцев назад

Спасибо, Александр) Черкнул уже)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Мне 21.05 в техподдержке сказали в прошивке(1.01.) проблема. Ядро высылали, параметры показываются, но измерение ёмкости считает не верно.

Александр Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад

Тоже выслали полный набор - ядро, монитор и т.п. Пока не устанавливал - нет возможности остановить сервак. Если дело в прошивке, то может стоит дождаться прошивки? 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Если новые ядро и монитор ничего не сломают (резервное копирование в помощь), то польза всеж есть. Показания более-менее совпадают. Тест батареи можно провести, до снижения напряжения на батарее до 11В. Потом напряжение автоматически подключается. Все лучше узнать время резервирования при постоянной нагрузке до 11В в автоматическом режиме, чем теоретические рассуждения о здоровье АКБ.
Только потом по логам смотреть надо, когда тест завершился.
А ждать прошивку можно еще долго.
У меня присланное обновление ядра сломало присланное обновление по статистике. Выбрал что нужнее.
Посетовал, что пора бы уже кумулятивное обновление сделать. Пообещали вот вот уже....3 месяца назад

Александр Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад

В том то и дело, что ядро у нас уже изменённое в связи с биометрией... 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже с измерением ёмкости проблему решать не собираются.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Похоже причина, почему у меня ёмкость двух АКБ по 40Ач показывалась как 7.48Ач в том, что батареи были новые и не Delta, и после замера ёмкость оказалась 107,48Ач. Пульт или РИП не знает, что ёмкость может быть трехзначной и выдает 07,48Ач. Через полгода замер тех.же батарей показал ёмкость 90,63 Ач.

Александр Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Действительно была такая проблема и РИП неверно отображал измеренную емкость при значении более 100 Ач. Данная ошибка была устранена в версии 1.02.  Прошивка выложена сайт.
Внимание! При обновлении выключается выходное напряжение РИП, конфигурация остается без изменения.
Ссылка 
https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/rip_12-56.html?tab=download

 

Гуськов Юрий 5 лет 3 месяца назад

Не работает прошивка 1.02. Долго руки не доходили, дошли. Прошивка в Orio-prog грузится почти до конца и останавливается, дальнейших изменений не происходит. Orion-prog последний скачен с сайта.
 

Александр Сергеевич 5 лет назад

Добрый день, программисты обещали подправить Orion-prog (в части перепрошивки  РИП)  и выложить на сайт. в скором времени.

Гуськов Юрий 5 лет назад

Прошивка в Orio-prog грузится почти до конца и останавливается, 

Такая же проблема

Пушкарёв Николай Павлович 5 лет назад

После прошивки на 1.02 показание напряжения подскочило на 36В, хотя до этого показывало верное напряжение. Скорректировал на -20В, но запас совсем маленький, пищить периодически.
Еще заметил, последний РИП отктября 2018 производства в ОрионПро перепутаны шлейфы, хотя в upproge показывают нормально. https://yadi.sk/i/eEjgYFIXZnUBKQ

Александр Сергеевич 4 года 11 месяцев назад

Добрый день. По поводу измерения напряжения.  Обновите, пожалуйста, еще раз с сайта прошивку 1.02. Лежала промежуточная версия (бета), почему-то(((.

Гуськов Юрий 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Замаялся с этим рипом. Появилась необходимость посмотреть историю показаний напряжения, а в статистике напряжение сети не кажет. Прошивка 1.02. "Накапливать статистику" активировано. Не отображает в статистике даже текущее показание. И в выборе текущего состояния надпись не зеленого цвета. https://yadi.sk/i/Y7nUGKTXZaXVhQ Хотя РИП-12 исп.54 в статистике отображает.
В информации о приборе в Орион Про 1.20.3 напряжение сети показывает, но нет показания температуры.
Не знаю к кому претензия, может к ОрионПро.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Добрый день.
В Орион ПРО будет доработка по статистике с РИПов, но в какой выпуск это попадёт на текущий момент мне неизвестно.

Комаров Александр Федорович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привезли свежий РИП 12 исп.56, у него прошивка 1.10. На сайте последняя 1.02. Выкладывать новую прошивку будуте?
upd. Судя по паспорту 1.02 не обновить до 1.10

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7724 раза

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.