партнерский раздел
ФорумНовостиПополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Новости » Пополнение линейки интеллектуальных РИП с интерфейсом RS-485

Компания "Болид" объявляет о начале поставок новых резервированных источников питания РИП-12 исп.56 и РИП-24 исп.56 с управлением и передачей информации по интерфейсу RS-485. Основные отличия от серийно выпускаемых РИП с интерфейсом – увеличенная выходная мощность и возможность установки двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч.
РИП соответствуют Техническому регламенту о пожарной безопасности и сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012.

Более подробная информация доступны по ссылке.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Можно ли в РИП-12 исп.56 вместо двух аккумуляторных батарей (АБ) емкостью 40 А*ч подключить две 17 Ач? 

Сермяжко Дмитрий Аркадьевич 1 год 5 месяцев назад

Можно только 2 по 26 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 12 дней назад

А к РИП-на 12 В (РИП-12 исп.56) можно подключить одну на 40 Ач, что будет почти равно двум по 17Ач.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 12 дней назад

Ольга Ивановна, а мы подключили две АКБ по 40 Ач. Это нормально?

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 12 дней назад

Да, конечно. В документации на РИП есть описание, сколько и каких АКБ можно к нему подключить. При подключении к РИП-12 исп.56 двух АКБ по 40Ач, получаете отличный запас емкости - 80 Ач.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 11 дней назад

Спасибо, Ольга Ивановна) К этому и стремились, но... Опять какой то косяк то ли с прошивкой, то ли с АРМ...

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 11 дней назад

Подробнее, пожалуйста.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 11 дней назад

Если поподробнее - нет отображения параметров с плана в мониторе, нет возможности произвести измерение резерва АКБ. Орион Про 1.20.2. Все остальные РИП с RS-485 (а их у нас много) всё нормально отображают в мониторе, а именно этот РИП не отображает ничего кроме своего состояния. В ТП обращались, выслали для замены ядро, монитор и т.п. Но замена может повлечь за собой появление ошибок с другим оборудованием, а в частности с биометрией (нам ядро меняли именно из-за некорректной работы биометрических считывателей). Ждём обновления в котором устранят все ошибки (биометрия, РИПы и тд. и т.п.) или обновления прошивки для РИП-12 исп. 56.  Вот такие дела)

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 10 дней назад

Понятно. Ваш комментарий направила программистам. Приложим все усилия, чтобы помочь Вам.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 10 дней назад

Ольга Ивановна, есть подвижки по вышеперечисленным вопросам по РИП-24 исп.56? Мы их ставим, но с плана помещений так и не можем смотреть их параметры. В статистике так же половина параметров отсутствует. Контролировать работу РИП невозможно...((( Может уже готова прошивочка?

Малозёмов Константин Вячеславович 19 дней 1 час назад

Напишите нам на support@bolid.ru Ваш запрос. В теме письма "Для Павла".

Янковая Ольга Ивановна 17 дней 22 часа назад

А что туда писать, проблема известная - эти рипы никогда не работали нормально с функцией измерения ёмкости.
На АРМ ОрионПро 1.20.3RC сейчас запустил измерение. Значения кст показывать стали, но что запустилось измерение никакого сообщения. Видно только по Uсети меньше 150V. Посмотрим что напишет, когда закончится измерение. Статистика тоже работает.
Температура только не выводится, в пульте показывает.
В поле "Значение расчётной ёмкости АКБ в РИП" дублируется нижнее поле "Значение счётчика наработки АКБ в РИП до события "Требуется обслуживание"

Александр Сергеевич 17 дней 8 часов назад

Написал. Ещё раз пояснил - замена ядра и других файлов и приложений для нас не подходит. "Ломается" биометрия.

Малозёмов Константин Вячеславович 17 дней 5 часов назад

В 1.20.3RC вроде решили проблемы с биометрией. Не могу утверждать, не использую, в теме тестирования АРМ увидел. В любом случае это не финальный релиз.

Александр Сергеевич 17 дней 4 часа назад

Закончилось тестирование. Включение и выключение тестирования показывается в событиях раздела, где шлейфы напряжения АКБ1 и АКБ2, а не в инфо прибора.
Выключение тестирования происходит по низкому напряжению АКБ1. У меня АКБ.2 показала разряд батареи и через 3 минуты выключение по АКБ.1 произошло. Т.ч. АКБ действительно лучше ставить одного производителя и даты производства.
В инфо о приборе, как и в предыдущих релизах ёмкость так и указывается не верно. У меня при токе нагрузки 2,14А тестировалось 40часов20минут. Он пишет Трезерв=17ч11мин(увеличивается по мере заряда АКБ до 100%, Измеренная ёмкость 1,91Ач. Правильная ёмкость 40,3*2,14=86,24Ач + время на разряд от 11В до 10.2В. Ёмкость больше номинала скорее всего из-за малого тока нагрузки.
В С2000М 3,10 показывает туже ёмкость 1,91Ач, что возможно говорит о непричастности АРМ (за исключением поля "значение расчетной ёмкости АКБ в РИП")
В целом по журналу и статистике можно расчитать ёмкость. Но жаль что не реализовано до конца в АРМ.
https://yadi.sk/i/MC7PqncYOCV9-A
В статистике скачки напряжения на АКБ вначале и вконце - это включени и выключение тестирования. Жаль в статистике нельзя масштабировать ось Y. Если выбрать период без пиков, то масштабируется автоматом.
https://yadi.sk/i/i9UqyOCVKFtSBQ
 

Александр Сергеевич 16 дней 7 часов назад

Зарядился до 100%, показывает фантастические Tрезерв=76ч29мин и Ёмкость ;1,01Ач

Александр Сергеевич 13 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Давно мечтал использовать подобные устройства в проектах по освещению..
Можно подробнее про управление узнать?

1 год 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В UProg 41054 его не видно... Надо добавить...

1 год 7 месяцев назад

avatar
Приобрели, поставили, настроили всё - с плана помещения нет ни одного параметра, тест АКБ так же провести невозможно.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 13 дней назад

Какой АРМ?

Александр Гулюгин 2 месяца 13 дней назад

1.20.2. Нам ядро меняли из-за биометрии... Но остальные РИПы всё нормально показывают. А вот этот именно ни в какую...(

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 13 дней назад

Черкните на почту поддержки, поисследуем.

Александр Гулюгин 2 месяца 13 дней назад

Спасибо, Александр) Черкнул уже)

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 13 дней назад

Мне 21.05 в техподдержке сказали в прошивке(1.01.) проблема. Ядро высылали, параметры показываются, но измерение ёмкости считает не верно.

Александр Сергеевич 2 месяца 12 дней назад

Тоже выслали полный набор - ядро, монитор и т.п. Пока не устанавливал - нет возможности остановить сервак. Если дело в прошивке, то может стоит дождаться прошивки? 

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 12 дней назад

Если новые ядро и монитор ничего не сломают (резервное копирование в помощь), то польза всеж есть. Показания более-менее совпадают. Тест батареи можно провести, до снижения напряжения на батарее до 11В. Потом напряжение автоматически подключается. Все лучше узнать время резервирования при постоянной нагрузке до 11В в автоматическом режиме, чем теоретические рассуждения о здоровье АКБ.
Только потом по логам смотреть надо, когда тест завершился.
А ждать прошивку можно еще долго.
У меня присланное обновление ядра сломало присланное обновление по статистике. Выбрал что нужнее.
Посетовал, что пора бы уже кумулятивное обновление сделать. Пообещали вот вот уже....3 месяца назад

Александр Сергеевич 2 месяца 12 дней назад

В том то и дело, что ядро у нас уже изменённое в связи с биометрией... 

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2554 раза

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.