партнерский раздел
ФорумПроектированиеКонфигурация адресной схемы с извещателями под фальшполом

Проектирование » Конфигурация адресной схемы с извещателями под фальшполом

Имеется проект 7 этажного здания.Адресная система, Каждый шлейф заведен на КДЛ, в кроссовой имеются извещатели под фальшполом. Создавать для них свой шлейф с отдельным КДЛ или подключать к шлейфу на этом же этаже через УКШ-1 или УКШ-2? Кака это сделать?ПРОДУКТ ОРИОН

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Ничего не понял...

7 лет 7 месяцев назад

avatar
делайте как бюджет позволяет. отдельная КДЛ всегда веселее, но можно и в общую ДПЛС, беды нет никакой. и што такое УКШ-1-2 и для чего она в ДПЛС?

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

в принципе я сам мало понял. оттого и пишу вопрос в форуме

Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На 4-этаже здания имеется серверная с фальшполами. Для того, чтобы не ставить отдельный КДЛ для шлейфа с извещателями под фальшполом, можно его подключить к шлейфу этажа, подключив к каждому потолочному извещателю серверной повторители(на извещ-ях есть для этого отдельный выход)?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
подключив к каждому потолочному извещателю серверной повторители(на извещ-ях есть для этого отдельный выход)?
вот теперь я ничего не понял. какие повторители? для чего? делайте отвод через БРИЗ или петлю под пол

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

так и делал раньше, но бывает такое, когда лишняя подброшенная деталь пистолета доводит до умопомешательства того, кто его собирает

Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад

лишняя подброшенная деталь пистолета доводит до умопомешательства того, кто его собирает
сдаюсь :(

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К адресным извещателям не нужны повторители, и можете их подключать прямо к потолочным. Ссылку на нормы не найду, но у нас на всех объектах так. 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

и я про тоже, зачем устраивать гемморой? киньте нитку отдельную на этот фальшпол или потолок( я так и не понял) и задействуйте ее с кдл которая ближе. будет вам и отдельная линия(можете бриз в начале поставить)

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже полностью не понял.
Как минимум приблизительно:С2000М + С2000-КДЛ (4-7шт)+ДИПы -34.(шт ?).С2000БКИ ? На оповещение: Рокоты (4-7шт) или др.систему.+Громкоговорители...Таблички и т.д...

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что бы лишняя подброшенная деталь пистолета не доводила до умопомешательства того, кто его собирает, надо знать конструкцию пистолета, а не собирать набор деталек, не понимая для чего они нужны. 
Если вам бюджет попилить, то ставьте КДЛ на каждый извещатель. Если делать по уму - количество и место расположения КДЛ выбираете по удобству монтажа и обслуживания, схемы размещения извещателей с адресами на посту и у обслуживающей организации и будет вам щасте.
Ну а коль у вас есть проект, то там должно быть указано кого и куда лепить.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
кстатида, проект же есть. хотя....
вощем - отвод через БРИЗ и все довольны. и напоминаю - в пространствах высотой меньше 1.75м нормативные расстояния допустимо увеличивать в полтора раза

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

У нас монтажники говорят чтобы не было (лишних слов) делай все по чертежу

Ахтямов Михаил Владимирович 7 лет 7 месяцев назад

э, Михаил Владимирович... иногда делать надо не по чертежу - а правильно! что бы не пришлось переделывать без лишних слов

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Судя по описанию из паспорта на УКШ-1:Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 (далее устройство) предназначено для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации (ШС). Устройство обеспечивает контрольоднополярных ШС (ППКОП "Аккорд", "Нота", "Сеть", "Сигнал-ВК" и аналогичных.
Т.е. данное устройтво используется в системе безадресной пожарной сигнализации. В адресной системе данное устройсво работать не будет. Адресные извещатели рекомендуем подключать напрямую в ДПЛС, рекомендуем использовать БРИЗы и настоятельно рекомендуем применять кольцевую топологию ДПЛС.
Также рекомендации по организации ДПЛС тут: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/dpls/

 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

здравствуйте Ольга. Спасибо Вам, я постоянно использую колцевую систему в адресной ПС, но у вас есть ссылка на какой-либо проект с безадресной системой, где применен УКШ? Кстати- функции УКШ-1 и УКШ-2 разнятся?

 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Рамиль, УКШ ставились ровно в конце шлейфа для контроля наличия напряжения по всей его длине. в эпоху дежурно-мигающих ДИПов это уже анахронизм. еще его могут применять в качестве ВУОС в аналоговых системах

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

В качестве ВУОС применятся УШК-01(ВУОС), так как ВУОС это по сути дублирование внутреннего индикатора датчика, УКШ весь шс контролирует, ну это насколько я понимаю.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Константин, а какая разница? светодиод он и в африке светодиод. а УШК и УКШ - перестановка слагаемых :)

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

Как в чем? УКШ ставится один на шлейф, УШК-01(ВУОС) именно 01 и именно ВУОС, подключается к каждому извещателю, например за потолком, а на потолок ставиться УШК, чтоб точно знать в неадресной системе какой из запотолочных извещателей сработал.
Короче это лампочка выносная.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Взять например ИП-212-45, ну или любой из Рубежевских, находим 3В светодиод, + к контакту №1, - к контакту №3 или №4, при срабатывании параллельно загорается светодиод.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

и ты, Абрам, прав, и ты, Сара, права (старый анекдот) :))
1.1.2 Устройства УШК-01 предназначены для применения в качестве выносных уст-ройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования со-стояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП212-44, ИП212-54, ИП212-3М3 и аналогичных им.
1.1.3 Устройства УШК-02 предназначены для применения в качестве оптических инди-каторов зеленого (желтого) цвета, включенных последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами) в шлейфы пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания, с целью контроля наличия тока в цепи. 1.1.4 Устройства УШК-03 предназначены для контроля наличия напряжения в шлейфах пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линиях питания, при этом они позволяют различать наличие знакопеременного (например, дежурный режим в шлейфах ППК-2, ППК-2М) и однополярного (например, режим «Пожар» в шлейфах ППК-2, ППК-2М) напряже-ния в контролируемых линиях. 1.1.5 Устройство УШК-04 предназначено для применения в четырехпроводных шлей-фах охранно-пожарной сигнализации в качестве оконечного реле наличия напряжения в ли-нии питания.

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

и Мойше тоже прав.)))

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

то есть по сути-нафиг не нужная вещь?
 

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Рамиль, ну по логике - да. если дипы индицируют свой дежурный режим. а других вы сейчас и не найдете....

Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад

кстати-вот к примеру объект-из каких соображений решается-адресную на него ставить или безадресную ПС?

Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад

Вот эти УКШ во всех проектах, сплошь и рядом, короче скорее всего тема такая, один нарисовал, остальные "бамбуки" просто копируют не зная что к чему и зачем это тогда надо было.  

Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад

кстати-вот к примеру объект-из каких соображений решается-адресную на него ставить или безадресную ПС?
решает проектант исходя из бюджета заказчика и технического задания.
Вообщем если увас все адресное то ничего больше встраивать в ДПЛС ненужно и безполезно... если это есть в проекте, то обьясните проектеровщику что это ошибка...
зачем делать выносные индикации если каждый датчик "говорит сам за себя" любой по схеме размещения (проект) может найти его по осям установки (проект)

Батанов Александр Владимирович 7 лет 7 месяцев назад

СПАСИБО
 

Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

согласен, проэктировщики иной раз не заморачиваются мелочами вроде укш. поставили и бог с ними)))

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас в одном здании здании есть УШК-01. Подключены к запотолочным извещателям. Как у же сказали выше, для визуального контроля сработавшего извещателя.

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7284 раза

ЗАДАН

7 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Orion-Prog

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.