|
Имеется проект 7 этажного здания.Адресная система, Каждый шлейф заведен на КДЛ, в кроссовой имеются извещатели под фальшполом. Создавать для них свой шлейф с отдельным КДЛ или подключать к шлейфу на этом же этаже через УКШ-1 или УКШ-2? Кака это сделать?ПРОДУКТ ОРИОН 7 лет 7 месяцев назад Гилязов Рамиль Майсарович 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ничего не понял... 7 лет 7 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110делайте как бюджет позволяет. отдельная КДЛ всегда веселее, но можно и в общую ДПЛС, беды нет никакой. и што такое УКШ-1-2 и для чего она в ДПЛС?
– Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад в принципе я сам мало понял. оттого и пишу вопрос в форуме
– Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На 4-этаже здания имеется серверная с фальшполами. Для того, чтобы не ставить отдельный КДЛ для шлейфа с извещателями под фальшполом, можно его подключить к шлейфу этажа, подключив к каждому потолочному извещателю серверной повторители(на извещ-ях есть для этого отдельный выход)? 7 лет 7 месяцев назад Гилязов Рамиль Майсарович 16подключив к каждому потолочному извещателю серверной повторители(на извещ-ях есть для этого отдельный выход)?
вот теперь я ничего не понял. какие повторители? для чего? делайте отвод через БРИЗ или петлю под пол – Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад так и делал раньше, но бывает такое, когда лишняя подброшенная деталь пистолета доводит до умопомешательства того, кто его собирает
– Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад лишняя подброшенная деталь пистолета доводит до умопомешательства того, кто его собирает
сдаюсь :( – Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К адресным извещателям не нужны повторители, и можете их подключать прямо к потолочным. Ссылку на нормы не найду, но у нас на всех объектах так. 7 лет 7 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
и я про тоже, зачем устраивать гемморой? киньте нитку отдельную на этот фальшпол или потолок( я так и не понял) и задействуйте ее с кдл которая ближе. будет вам и отдельная линия(можете бриз в начале поставить) 7 лет 7 месяцев назад колосов александр владимирович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоже полностью не понял. 7 лет 7 месяцев назад Сергей.Ш 214Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что бы лишняя подброшенная деталь пистолета не доводила до умопомешательства того, кто его собирает, надо знать конструкцию пистолета, а не собирать набор деталек, не понимая для чего они нужны. 7 лет 7 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1859кстатида, проект же есть. хотя....
вощем - отвод через БРИЗ и все довольны. и напоминаю - в пространствах высотой меньше 1.75м нормативные расстояния допустимо увеличивать в полтора раза – Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад У нас монтажники говорят чтобы не было (лишних слов) делай все по чертежу
– Ахтямов Михаил Владимирович 7 лет 7 месяцев назад э, Михаил Владимирович... иногда делать надо не по чертежу - а правильно! что бы не пришлось переделывать без лишних слов
– Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Судя по описанию из паспорта на УКШ-1:Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 (далее устройство) предназначено для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации (ШС). Устройство обеспечивает контрольоднополярных ШС (ППКОП "Аккорд", "Нота", "Сеть", "Сигнал-ВК" и аналогичных. 7 лет 7 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 383Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
здравствуйте Ольга. Спасибо Вам, я постоянно использую колцевую систему в адресной ПС, но у вас есть ссылка на какой-либо проект с безадресной системой, где применен УКШ? Кстати- функции УКШ-1 и УКШ-2 разнятся? 7 лет 7 месяцев назад Гилязов Рамиль Майсарович 16Рамиль, УКШ ставились ровно в конце шлейфа для контроля наличия напряжения по всей его длине. в эпоху дежурно-мигающих ДИПов это уже анахронизм. еще его могут применять в качестве ВУОС в аналоговых системах
– Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад В качестве ВУОС применятся УШК-01(ВУОС), так как ВУОС это по сути дублирование внутреннего индикатора датчика, УКШ весь шс контролирует, ну это насколько я понимаю.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Константин, а какая разница? светодиод он и в африке светодиод. а УШК и УКШ - перестановка слагаемых :)
– Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад Как в чем? УКШ ставится один на шлейф, УШК-01(ВУОС) именно 01 и именно ВУОС, подключается к каждому извещателю, например за потолком, а на потолок ставиться УШК, чтоб точно знать в неадресной системе какой из запотолочных извещателей сработал.
Короче это лампочка выносная. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Взять например ИП-212-45, ну или любой из Рубежевских, находим 3В светодиод, + к контакту №1, - к контакту №3 или №4, при срабатывании параллельно загорается светодиод.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад и ты, Абрам, прав, и ты, Сара, права (старый анекдот) :))
1.1.2 Устройства УШК-01 предназначены для применения в качестве выносных уст-ройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования со-стояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей типов ИП212-44, ИП212-54, ИП212-3М3 и аналогичных им. 1.1.3 Устройства УШК-02 предназначены для применения в качестве оптических инди-каторов зеленого (желтого) цвета, включенных последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами) в шлейфы пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания, с целью контроля наличия тока в цепи. 1.1.4 Устройства УШК-03 предназначены для контроля наличия напряжения в шлейфах пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линиях питания, при этом они позволяют различать наличие знакопеременного (например, дежурный режим в шлейфах ППК-2, ППК-2М) и однополярного (например, режим «Пожар» в шлейфах ППК-2, ППК-2М) напряже-ния в контролируемых линиях. 1.1.5 Устройство УШК-04 предназначено для применения в четырехпроводных шлей-фах охранно-пожарной сигнализации в качестве оконечного реле наличия напряжения в ли-нии питания. – Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
то есть по сути-нафиг не нужная вещь? 7 лет 7 месяцев назад Гилязов Рамиль Майсарович 16Рамиль, ну по логике - да. если дипы индицируют свой дежурный режим. а других вы сейчас и не найдете....
– Докукин Игорь 7 лет 7 месяцев назад кстати-вот к примеру объект-из каких соображений решается-адресную на него ставить или безадресную ПС?
– Гилязов Рамиль Майсарович 7 лет 7 месяцев назад Вот эти УКШ во всех проектах, сплошь и рядом, короче скорее всего тема такая, один нарисовал, остальные "бамбуки" просто копируют не зная что к чему и зачем это тогда надо было.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад кстати-вот к примеру объект-из каких соображений решается-адресную на него ставить или безадресную ПС?
решает проектант исходя из бюджета заказчика и технического задания. Вообщем если увас все адресное то ничего больше встраивать в ДПЛС ненужно и безполезно... если это есть в проекте, то обьясните проектеровщику что это ошибка... зачем делать выносные индикации если каждый датчик "говорит сам за себя" любой по схеме размещения (проект) может найти его по осям установки (проект) – Батанов Александр Владимирович 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
согласен, проэктировщики иной раз не заморачиваются мелочами вроде укш. поставили и бог с ними))) 7 лет 7 месяцев назад колосов александр владимирович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас в одном здании здании есть УШК-01. Подключены к запотолочным извещателям. Как у же сказали выше, для визуального контроля сработавшего извещателя. 7 лет 7 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 616Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7284 раза
7 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий