|
Добрый день! Занимаюсь обслуживанием охранно-пожарной сигнализации банка, в программе Монитор событий временами выходит событие некорректный ответ устройств, на КДЛе сидят 36 АУ (адресные расширители на смк и датчики движения), каждый раз, ошибки выдают разные устройства. Схема выполнена через пульт АРМ ОРИОН ПРО---LAN---C2000Ehternet---RS232--С2000М---RS485---С2000КДЛ-----АУ! Перепрошивку КДЛ уже делали, не ушла, дплс вроде все порядке, Если перезагружать ошибка на некоторое время уходит, через недели две три снова некорректный ответ!!! В чем может быть причина. 7 лет 10 месяцев назад Картов Канат Узакбаевич 13 в КДЛе откинули дплс1, теперь все датчики работают по дплс2 , пока "некорректный ответ устройств" не выходит!
Если правильно понял ,то работает по "одному плечу",а в "кольцо" не собирается ? Если это ,конечно ,так -то можно ли чуточку по-подробнее. С2000КДЛ-----АУ! Но как проложена ДПЛС ?Я ,извините ,не нашёл в теме. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад дплс был соединен кольцом, потом на КДЛе откинули дплс1, теперь сидит все датчики на дплс2!
– Картов Канат Узакбаевич 7 лет 9 месяцев назад Спасибо.В аккурат мой случай.Если ещё и КДЛ 2.12,то "из тютельки -в-тютельку".
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Линия ДПЛС сделан экранированным кабелем, но не заземлена, может стоит заземлить? 7 лет 10 месяцев назад Картов Канат Узакбаевич 13Можно попробовать.Но "Некорректный ответ" -это настолько "специфическая зараза",что однозначного ответа Вам вряд ли кто предложит.Надо проверять всю линию.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад У меня другой вопрос, зачем прокладывать экранированный кабель, если его не заземлять? Не заземленный экран начинает работать в обратную сторону, т.е. собирать все наводки, он по сути становиться большой антенной для сбора помех.
Вы знаете как правильно заземлять экран ДПЛС? – Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Качество работ монтажников низкое! По ПУЭ заземление слаботочных кабелей делают только с одной стороны линии, если у линии ДПЛС должно быть по другому, то обьясните как сделать правильно? 7 лет 10 месяцев назад Картов Канат Узакбаевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При использовании экранированного кабеля для организации интерфейса RS-485 или ДПЛС его необходимо резать на небольшие куски не более 100 метров (согласно ПУЭ). Каждый отрезок экрана должен быть заземлен в одной точке, на общую шину заземления здания. Отрезки экранов должны быть изолированы друг от друга, не должны соприкасаться между собой. Этого можно достигнуть, например, снятием части экранированной оплетки кабеля длиной, около 5 см, тогда экранированные участки будут изолированы друг от друга. И в интерфейсе (ДПЛС) не возникнет паразитных токов из-за того, что куски экранов соприкасаются, и по факту в системе получится экран, заземленный в двух точках. 7 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391При использовании экранированного кабеля для организации интерфейса RS-485 или ДПЛС его необходимо резать на небольшие куски не более 100 метров (согласно ПУЭ). Каждый отрезок экрана должен быть заземлен в одной точке, на общую шину заземления здания. Отрезки экранов должны быть изолированы друг от друга, не должны соприкасаться между собой.
У нас на периферии ПЭУ какие-то другие, что ли. В прошлом году пришлось "бодаться" с ГПН-щиком, на тему - почему экран заземлен в одном месте. В качестве алиби пришлось цитиравать выдержки из РЭ на ПКУ. Нельзя ли данный абзац включить в "Правила организаии линий связи". А по сути вопроса могу подтвердить. Объединение экранов протяженных ветвей ДПЛС в одной точке дает стабильный эффект в виде "Не корректный ответ" и временная "Потеря АУ". – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С такой проблемой справился только пойдя по линии ДПЛС, подключая постепенно по 5-7 устройств. В итоге - один из ДИП-34А "козил" в линию 7 лет 10 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Верно, Иван Иванович, метод половинного деления линии наиболее быстрый, хотя и не самый простой способ определения неисправного участка ДПЛС. 7 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Кабель ДПЛС проложен в одном лотке с силовыми кабелями, даже местами переплетаеться.
– Картов Канат Узакбаевич 7 лет 10 месяцев назад Это нарушение ПУЭ издание 7 и СП6.13130.
Расстояние на всем протяжении слаботочной линии должно быть не менее 0,5 м от линий 220В, линий освещения, силовых линий. При выполнении спец. защиты, приведенной в ПУЭ издание 7, допускается приближать слаботочные линии на расстояние не более 0,3 м к линиям освещения, 220В, силовым линиям. – Кочеткова Ольга Ивановна 7 лет 10 месяцев назад При такой прокладке кабеля, заземление экрана поможет?
– Картов Канат Узакбаевич 7 лет 10 месяцев назад При такой прокладке кабеля, заземление экрана поможет?
Не факт . Если с ОС на "неадресе" это могло бы каким-то образом решить проблему.Но то что это стабильно будет работать на ДПЛС гарантии нет. Мой совет ( к которому думаю присоединятся многие)-это перекладывать ДПЛС. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад Необходимо заново прокладывать ДПЛС в соответствии с требованиями норм..
– Кочеткова Ольга Ивановна 7 лет 10 месяцев назад конечно заземление поможет, если хочется похудеть к лету ;) ибо набегаетесь... а ещё разучите пару томов нецензурных выражений
– Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад Качество монтажа не позволяет нормально обслуживать системы. Ещё разного рода электрики всегда успеют нагадить, проложив свой кабель поверх сигнального и, заставить их сделать по другому не выходит.
У вас в лотке, у меня за гипсовым потолком в гостинице, прошёл весь этаж с такой же ошибкой, очевидных проблем не обнаружил, а за потолок взглянуть не получится. Так и работает система с периодической потерей дип"ов. – Абатуров Антон Васильевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А у Вас ДПЛС проложен по кольцу ( проверте правильность монтажа линии) или отводами если отводами протяните все контакты на отводах. 7 лет 10 месяцев назад Ахтямов Михаил Владимирович 198Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
15706 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Картов Канат Узакбаевич 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка