Всем доброго дня!
С2000-2 сконфигурирован в режиме «Одна дверь на вход\выход», стоит считыватель и все работает нормально. К ШС1 (охранный) подключен извещатель охранный объемный и взятие\снятие ШС1 с пульта проходит без проблем, но попытки конфигурирования взятия\снятия данного шлейфа с клавиатуры соответствующего раздела БКИ не удались. На этом же БКИ выведены разделы и пожарной сигнализации (с2000-КДЛ). Управлять взятием\снятием пож. изв. получилось без проблем. Подскажите, плиз. 8 лет 2 месяца назад ![]() Солодков Алексей Викторович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привязку к БКИ сделайте 8 лет 2 месяца назад ![]() Сергей.Ш 214Вопрос закрыт!
Я не прописал уровень доступа для данного раздела в С2000М! Теперь работает. – Солодков Алексей Викторович 8 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
поделитесь конфигурацией пульта и БКИ - такая же проблема - вроде все прописал где можно, но не отображает состояние разделов и не управляется с БКИ - разделы только зеленым светятся и все 8 лет 1 месяц назад ![]() Маковский Иван Михайлович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Иван Михайлович! Отправил в личку. 8 лет 1 месяц назад ![]() Солодков Алексей Викторович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий