партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСброс прибора КДЛ

Эксплуатация » Сброс прибора КДЛ

Коллеги сталкнулся с такой проблемой.
Имеем пульт С2000М вер 3.02, КДЛ вер 2.14, ДИП , ИК-03 вер.2.04, смк , и АР1
Запустили систему (какое то время была отключена). На  Пульте стали появлятся сообщение Сброс прибора/Описание раздела
Разделы только те в которых есть ИК при отключение ИК сообщения пропали.
Напряжение в ДПЛС 8,3-8,6 В (через упрог 9.9 В) напряжение на приборе 13,4 В
Что бы все ИК вышли из строя мало вероятно  их 11 шт.  Отдельно подключеный(е) ИК на КДЛ без ДИП проблему не решила. Линия исправна ДИП работают без проблем. Завтра хочу подключить к КДЛ версий 1.42-1,48 посмотрю , что есть. 
Пока только одна зацепка , что проблемма в совместимости версии ИК и КДЛ 
Если у кого были подобные случаи хочется узнать , как Вы их решили
 

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Отдельно подключеный(е) ИК на КДЛ без ДИП проблему не решила
Т.е. даже 1 С2000-ИК подключили и не работает?
Какая дата выпуска извещателей?
Завтра хочу подключить к КДЛ версий 1.42-1,48 посмотрю , что есть.
Как прошли испытания?
 

1 год 3 месяца назад

avatar
Замена КДЛ (вер 1.42, и новая 2.14) проблему не решила 
подключаюсь к прибору  программой shleifes вер.2,1,0,126 сообщения "сброс прибора" есть. так же  при считывании параметров ИК  АЦП и напряжения переодически выдаётя сообшение "неопределено" следующий опрос значения напряжения и АЦП и т.д. 

Соболев Евгений Николаевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если ИК 2 или 3 квартал 2014, возвращайте производителю. Вся партия С2000ИК исп.3 была мёёёооортвая!!!

1 год 3 месяца назад

avatar
На плате  даты нет есть Soft ver 2.04  и 18011208  посмотрю ожет на корпусе наклейка осталась с датой

Соболев Евгений Николаевич 1 год 3 месяца назад

снять пару ИКов, положить на столе рядом со снятой КДЛкой, подключить и посмотреть в ИКах ли вообще дело

Волков Андрей 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рекомендуем направить их к нам в отделение ремонта.

1 год 3 месяца назад

avatar
На сегодня эксперименты закончил установил ИК 03 вер 2.02 выпуск 2011 год всё заработало, скоро должны подойти "свежие" ИК  подключю их посмотрю , что получиться.
ИК могу передать Александру Гулюгину, на следующей неделе встретимся на региональном семинаре

Соболев Евгений Николаевич 1 год 3 месяца назад

Сегодня проверил с новыми ИК версия 2.07. выпуск 2016 год всё нормально работает.
Проверил с пультом С2000М вер 2.05 старые ИК проблема сохраняется
Подключился АРМом к существующей системе ( при старых ИК) сообщение в Мониторе
Перезапуск устройства (4/127/4/24)
Перезапуск устройства (4/127/4/0)

Соболев Евгений Николаевич 1 год 3 месяца назад

Евгений Николаевич, просим направить их к нам в отделение ремонта.

Янковая Ольга Ивановна 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2114 раза

ЗАДАН

1 год 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.