партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНет связи. Развалился интерфейс RS-485

Эксплуатация » Нет связи. Развалился интерфейс RS-485

 Исправлял не горящую табличку выход и случайно закоротил линию, после этого пропал весь интерфэйс. Очевидно КЗ в линии, но как КЗ на выходе КПБ может привести к КЗ интерфейса?

Напряжение между А и В около нуля, до 0,1 В.  
Разобрал большую часть интерфейса оставил только приборы близкие к пульту по расстоянию(8метров), напряжение стало 2,4-2,7В.  Подсоединил ещё кусок линии несколько удалённой(петлей 30 метров в одну сторону, суммарно 60 метров),  напряжение упало до 0,7-0,8В.  Когда подсоединяю бОльшую часть здания(2 этажа вниз и 18 вверх - около 100метров) то напряжение падает практически до нуля. Провод 2*2*0,75.
 Какое напряжение в норме на интерфейсе должно быть?

Замерял сопротивление между АВ и каждым из них и корпусом.  Должно ли быть какое-то сопротивление между клеммами и корпусом?  У меня в одном из случаев между А и корпусом 5 Ом. Между А и В 90-120 Ом.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
а внешний осмотр плат на приборах что показывает? недостающих SMD-элементов не наблюдается?

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

В глаза не бросается. Всего около 100 приборов, все конечно не смотрел, только те с которыми сегодня разбирался.

Абатуров Антон Васильевич 7 лет 8 месяцев назад

Вот нормальное напряжение и на интерфейсе и на ДПЛС.
Но как КЗ на табличке привело к тому,что "рухнула" вся система ?Это остаётся загадкой.
На КПБ 3.02 "загнал выход в крутое КЗ" .И ничего страшного.Отработало и заработало.
Такое чувство,что Вы,Антон,что-то недоговариваете.




 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Что мне эта история напомнила мою, когда таблички погорели, за ними КПБ и последняя посадила весь интерфейс напрочь. Хотя приборы размещены на 1 кв.м рядом друг с другом.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

КЗ в интерфейсе-это конечно засада.Это не "Обрыв"-искать сложнее.
Но если откинуть интерфейс от того прибора ,где коротнуло и проверить ?Ведь другие приборы должны найтись.И если после этого тишина,то только методом откидывания приборов и проверкой приборов "напрямую",через комп.
Хоть и в "Обрыве" интерфейса тоже мёда мало.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

У меня конечно это которое с утра встал и всё новое, но 2,4-2,7в кажется маловато. По моему должно быть в районе 4,5.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Подключаю провод идущий в здание и все гасится сразу. Проблема в том что неизвестно где проходит провод и есть соединения замоноличенные... 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Попробуйте с пультом походить, может вычислите битый участок.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Верно.Но как вариант.
Откидывать пульт,"рубить "интерфейс и искать частями. компом.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Есть в пульте возможность просмотра найденных приборов?

Абатуров Антон Васильевич 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нашел у себя два фото, сняты в одном месте.
Первое: КЗ в интерфейсе,
второе: КЗ устранено.
Объект жилой дом 4 подъезда , около 80 приборов.


7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня нашёл из-за чего все пропадает. Рядом с пультом расположено несколько приборов: кдл, кпб, сигнал-20п-3шт, рупор-дб-4шт, поток-бки-2шт, рупор-200. Питание 24 в от Рип-24. Все остальные приборы в здании запитан от рип24-2rs. 
когда подключены приборы здания к пульту, а пульт запитан от АКБ, то все работает, если питание на пульт взять от рип-24, интерфейс сразу же перестаёт работать и пульт теряет все приборы. 
Как может быть связано и как это решить?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Не слишком ли много приборов для Рип-24?
Токопотребляемость приборов (кдл, кпб, сигнал-20п-3шт, рупор-дб-4шт, поток-бки-2шт,) не считали, кстати Рупор-200 зачем приписали, у него встроенный же блок питания.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Достаточно мощности БП, там не обычный, а большой рип 24 исп.06. Рупор имеет свой БП. Есть предположение, что как то связано с уравнивающими токами по RS485. 0В БП не объединены.

Абатуров Антон Васильевич 7 лет 8 месяцев назад

и как это решить?
Развязать через ПИ-шку.

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

Согласен.Объедините нули у Рипов и(или) ПИ-ГРом поиграйте.

Анищенко Евгений 7 лет 8 месяцев назад

Никогда с ПИ не работал, одной стороной РС подключить к линии здания, другой к с2000м? Есть разница какой стороной рс485 ПИ куда подключать?

Сейчас протянуть новый кабель для объединения 0В нет возможности. Можно ли использовать для этой цели экран интерфейса и можно ли его заземлять при этом, нужно ли объединять 0В с2000м с 0В источников питания?

Абатуров Антон Васильевич 7 лет 8 месяцев назад

Никогда с ПИ не работал, одной стороной РС подключить к линии здания, другой к с2000м? Есть разница какой стороной рс485 ПИ куда подключать?
Да есть. Этот вопрос подробно рассмотрен в РЭ на пульт С2000м (вродебы).

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 8 месяцев назад

буквально недавно это описывали тут, неизолированная сторона к ближайшему прибору и чтобы питание у них было от одного источника, изолированная - в даль

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Волков Андрей-всё верно.
Ставьте ПИ возле последнего прибора в охране, соедините этот прибор с ПИ по RS-485, а RS-485 Isolated от ПИ отправьте в здание получется гальваническая развязка дежурки и удаленных приборов.RS-232 у ПИ не трогайте. Возможно из здания летит какая-нить наводка в цепи интерфейса.
Экран соединить конечно можно, если он целый, никуда его заводить не надо, Вам нужна тупо физ.линия от 0БП до 0БП. Между нулями блоков питания есть разница потенциалов(небольшое напряжение) которое надо исключить.
Ещё желательно чтобы оба БП сидели на одной фазе, А=А, В=В илиС=С, у электриков в проекте есть такая информация.

Анищенко Евгений 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если что-то и где-то было "накосячено",то почему это раньше себя не проявляло ?
))) Как обычно бывает- работает объект несколько лет(возможно даже и без обслуживания) инспектор сделал предписание по табличкам,пошёл чинить и всё посыпалось)))
Я так и не нашел в тексте-пальнутый КПБ то меняли?

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может и не пальнутый, может допустим пересбросился после КЗ(кстати МПН стоят?) и ушёл вглюк, взял себе адрес 127 и говорит "найди-ка неисправность")))

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, Артур согласен,что Антон попал, но опыт приобретёт бесценный. А у него там ещё и клапана ДУ и ПВ должны быть, лифты должны уехать и двери разблокироваться.Так что концерт по-полной содрогает больше если объект незнакомый и сделан с нарушениями, проект утерян,жильцы делая ремонт отключили квартирные датчики, а техники поэтажно рубили чтобы не возиться,а инспектор умный и дотошный((((

7 лет 8 месяцев назад

avatar
,что Антон попал, но опыт приобретёт бесценный


Евгению  
Согласен

Антону  Уж лучше бы ,Антон ,Вы эту табличку и не трогали.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Артур, дык тут надо ещё стог сена с собой возить, чтобы везде подстелить, никто же не знает куда упадёт

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 
Подключаю провод идущий в здание и все гасится сразу. Проблема в том что неизвестно где проходит провод и есть соединения замоноличенные..
Антон, Вы написали 2*2*0,75, следовательно у Вас "четверка",может пробой изоляции и соответственно там находится место,где питание и интерфейс идут вместе.
Так ради бреда, но мало ли...

 

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

12888 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.