|
есть с2000 сп1 исп.1 и есть задвижка (открывает воду) включает подачей питания выключает подачей питания как сделать чтоб при отключении тревоги срабатывало реле на закрытие 7 лет 7 месяцев назад evgeny 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
включение тоже на время сделано 7 лет 7 месяцев назад evgeny 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Где знаки препинания? 7 лет 7 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 380Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Закрытие задвижки лучше не связывать с постановкой-снятием ШС, сделать от отдельной кнопки, подключить к ТШ при нарушении которого задвижка закрывается, а лучше сделать две кнопки для ручного открытия вэкстренных случаях и для опробования эл.привода. 7 лет 7 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4224 раза
7 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 7 месяцев назад
#ссылка