Возникла такая проблема. Новые карты доступа заносятся в АБД, но при считвании не работают. Словно их не запрограммировали. Хотя написано, что хранятся в приборах. При этом старые работают, Но при перепрограммирвании тоже не работают. Ошибка при считывании такая же, будто и не программировали карту. Была мысль, что переполнение ключей в приборах, их более 1.5к, но при попытке удалить лишние ошибка "не удалось записать ключ ID"и зависает. 8 лет 1 месяц назад ![]() Евгений 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4550 раз
8 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В нашем случае в приборе была выставлена длина пин кода 4 знака и при считывании, в позициях этих четырех знаков, значились нули! Увеличили длину кода до максимума - заработало. Правда объем памяти для ключей уменьшился на порядок.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 1 месяц назад
#ссылка