|
1. Возможно ли применение аэрозольных огнетушителей в зонах потенциального скопления метана? (Внутри газовых котельных и газораспределительных узлов) 8 лет 7 месяцев назад ![]() Жандаров Владимир Николаевич 53Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В сп расписанно что и в каких категориях помещений устанавливается. Не забудьте ещё что шлейфы должны быть искрогасящими. 8 лет 7 месяцев назад ![]() Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3233 раза
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий