партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажГде ошибка в конфигурации пульта

Инсталляция, монтаж » Где ошибка в конфигурации пульта

 В ГСК 2 этажа. на каждом ворота и калитка. Имеется С2000М и 4 прибора С2000-2

Вот такая конфигурация, после загрузки которой на С2000М горя  авария и неисправность:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия: 2.07

[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 4,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-СП1"
Тип_прибора: 4,  Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9,  Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ/БКИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20(вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 2,   Число_реле: 6,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-ОРИОН"
Тип_прибора: 20, Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор"
Тип_прибора: 22, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПТ"
Тип_прибора: 24, Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-4С"
Тип_прибора: 25, Число_шлейфов: 47,  Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-3Н"
Тип_прибора: 26, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20М"
Тип_прибора: 28, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ-01"
Тип_прибора: 30, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-01"
Тип_прибора: 31, Число_шлейфов: 134, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Adem"
Тип_прибора: 33, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 RS"
Тип_прибора: 34, Число_шлейфов: 110, Число_реле: 4,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-10"
Тип_прибора: 36, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПП"
Тип_прибора: 38, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12-2А RS"
Тип_прибора: 39, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-24-2А RS"
Тип_прибора: 41, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ-2И"
Тип_прибора: 43, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-PGE"
Тип_прибора: 44, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БКИ"
Тип_прибора: 45, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-БКИ"
Тип_прибора: 46, Число_шлейфов: 3,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-200"
Тип_прибора: 47, Число_шлейфов: 32,  Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Периметр"
[Пульт]

Состояние:,  Раздел: 5
Клавиатура:,  Раздел: 5

[Приборы]

Адрес: 1,   Тип_прибора: 16, Версия: 2.01
  Состояние прибора с адресом: 1
  Считыватель: 1,   Раздел: 1
  Считыватель: 2,   Раздел: 1
  Шлейф: 1,   Раздел: 1
  Шлейф: 2,   Раздел: 1
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Вор1Внур"
    Раздел: 1
  Реле: 2,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Вор1Внешн"
    Раздел: 1
Адрес: 2,   Тип_прибора: 16, Версия: 2.01
  Состояние прибора с адресом: 2,  Раздел: 2
  Считыватель: 1,   Раздел: 2
  Считыватель: 2,   Раздел: 5
  Шлейф: 1,   Раздел: 2
  Шлейф: 2,   Раздел: 5
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Вор2Внур"
    Раздел: 2
  Реле: 2,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 30.0,   Описание: "Контрольный"
    Раздел: 4
Адрес: 3,   Тип_прибора: 16, Версия: 2.01
  Состояние прибора с адресом: 3,  Раздел: 3
  Считыватель: 1,   Раздел: 3
  Считыватель: 2
  Шлейф: 1,   Раздел: 3
  Шлейф: 2
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Кал1"
    Раздел: 3
  Реле: 2,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0
Адрес: 4,   Тип_прибора: 16, Версия: 2.01
  Состояние прибора с адресом: 4
  Считыватель: 1,   Раздел: 2
  Считыватель: 2,   Раздел: 4
  Шлейф: 1,   Раздел: 2
  Шлейф: 2,   Раздел: 4
  Реле: 1,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Вор2Внеш"
    Раздел: 4
  Реле: 2,   Программа: 3,  Задержка включения: 0.0,    Время управления: 1.0,    Описание: "Кал2"
    Раздел: 4

[Разделы]

Раздел: 1,    Описание: "Ворота1"
Раздел: 2,    Описание: "Ворота2"
Раздел: 3,    Описание: "Калитка1"
Раздел: 4,    Описание: "Калитка2"
Раздел: 5,    Описание: "Пульт-КОНТРОЛЬ"

[Группы разделов]


[Уровни]

Номер_уровня: 1
  Раздел: 1,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 2
  Раздел: 2,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 3
  Раздел: 3,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 4
  Раздел: 4,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 5
  Раздел: 1,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 3,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 6
  Раздел: 2,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 4,    Полномочия: Взятие, Снятие
Номер_уровня: 7
  Раздел: 1,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 2,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 3,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 4,    Полномочия: Взятие, Снятие
  Раздел: 5,    Полномочия: Взятие, Снятие

[Пароли]

Номер: 1,   Тип_пароля: "Пароль"  , Пароль: 123456          
Номер: 2,   Тип_пароля: "Пароль"  , Пароль: 1234            , Уровень: 255
Номер: 3,   Тип_пароля: "Ключ"    , Пароль: 59005605BF584301, Хозорган: "Подгурский В.Г."   , Уровень: 7
Номер: 4,   Тип_пароля: "Ключ"    , Пароль: 8D00690069B87601, Хозорган: "Корнеев В.Г."      , Уровень: 3

[Временные зоны]


[Передача событий]
Пульт,    События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Неизвестные, Служебные, Технологические, Доступ, Реле
Принтер,  События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Неизвестные, Служебные, Технологические, Доступ, Реле
  Раздел: Нет
  Раздел: 1

[Привязка управления]

Пульт:
Адрес: 1
Адрес: 2
Адрес: 3
Адрес: 4

7 лет 2 месяца назад

avatar
Конфиг выкладывайте на облако  в текстовом файре TXT.асюда ссылку
Рип какой стоит?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад

В разделах у вас только шлейфы? Если состояния приборов тоже там, то это скорее всего концевики или еще что...в разделах оставьте только шлейфы...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

РИП12 ип01, но надо уточнить в гараже.
Ссылка на конфигурацию 
https://yadi.sk/d/ZRkr_t7W3E5uZN
 

7 лет 2 месяца назад

avatar
.в разделах оставьте только шлейфы...

Конечно. После файла с конфигурацией в формате TXT всё стало ясно и понятно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Спасибо, попробую после ремонта.

Подгурский Владимир Геннадиевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К шлейфам подключены считыватели CP-Z-2L

7 лет 2 месяца назад

avatar
Как??? Как к шлейфу подключен считыватель? Или я отстал от прогресса....
Прям на шс посажены?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад

Спасибо за конфигурацию, проверю после ремонта.

Подгурский Владимир Геннадиевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Два считывателя и два шлейфа входят в состав С2000-2. Плюс состояние прибора. Разве не так?

7 лет 2 месяца назад

avatar
Корпуса приборов все закрыты? Неиспользуемые ШС выкорочены?

Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 2 месяца назад

Посмотрите внимательнее .Если "управление с ключа",а не к пульту,ни к приборам привязки нет,то что тут вообще работать может.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Корпуса закрыты все. А что означает неиспользуемые ШС выкорочены?

Подгурский Владимир Геннадиевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почитайте описание светодиодов " авария" и " неисправность" в букваре.

7 лет 2 месяца назад

avatar
и проверьте галку "контроль второго ввода питания" (или как-то так)
вообще пульт должен как бы написать где что авария и куда неисправность

Докукин Игорь 7 лет 2 месяца назад

и проверьте галку "контроль второго ввода питания" (или как-то так)

Судя по конфигу у автора темы пульт 2.07.

И если неверно сконфигурирован пульт, то он не всегда будет писать где авария и неисправность. Личный опыт.

Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт С2000М версии 2.07. После сброса на заводские даёт "Аварию" и "Неисправность". На экране описание ошибок нет. Кроме этого у него нет связи с ПК по RS232.  Пульт отправлен в гарантийный ремонт.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4470 раз

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.