Смонтировали 9 ШПС. 7 из них обнаружились с 127 адресом. К 2 м не подключится. (пробовал uprog, pprog, orion prog). Причем приборы внутри шкафа, расключенные через плату шпс, обнаруживаются. И связь с ними стабильна. 6 лет 9 месяцев назад ![]() Мандибура Захар Сергеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Шпс сначала был полностью смонтирован. Запустили, не обнаруживается. Отключил все от платы rs. тотже результат. Ну а дальше тампер, перезагрузка, ожидание. 6 лет 9 месяцев назад ![]() Мандибура Захар Сергеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рекомендуем отключить питание блоков внутри ШПС. Подключить к клеммам интерфейса А1, В1 и к плате РИПа ШПСа пульт С2000М на проводах не более 1 м. К ШПСу подключается одна или 2 АКБ (контроль одной или двух АКБ настраивается в соответствии с этикеткой на ШПС) штатной емкости - 17 Ач. Рекомендуемая марка Delta DTM. Проверить находится ли РИП при таких условиях. 6 лет 9 месяцев назад Янковая Ольга Ивановна 363Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |