Вечера доброго всем! 7 лет 8 месяцев назад Глухов Максим Игоревич 14Все привязано верно, пульт к порту, а в пульт уже добавлены приборы.
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад Если выделить компьютер и нажать опрос, находит и пульт и приборы?
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прошу прощения, выделить где и нажать опрос? В ядре нет реакции на этот порт, запросы идут, а в ответ тишина, в упрог и ппрог все видно, если эмка в программировании. 7 лет 8 месяцев назад Глухов Максим Игоревич 14скриншоты ядра покажите, чтобы не гадать.
А опрос нажать в АБД. Но раз вы в ядре смотрите опрос, то с ядром и будем разбираться. А в тот момент когда смотрите запросы, упрог и ппрог закрыты? Порт не занят? Галочка в ядре на порту стоит? – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Все закрыто, порты не заняты, так как пробовали разные, галочка стоит, настраиваем АРМ не первый раз. Таймауты понимаю настраиваются в моей схеме только на виртуальный ком порт, да и то по одному параметру?
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В ядре, тип ПИ - С2000/С2000М, ПКУ обмен с приборами? Если нет, то надо выставить так и немного подождать. 7 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5553Все так и поставлено как вы написали, эффект нулевой, запросы идут, но в обратку тихо! Может быть это из-за того, что в изернете шлюз не прописал? хотя упрог и ппрог повторюсь все видят.
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад Повторю слова Евгения, покажите скрин ядра и программы settings.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад В течение часа скину, подъезжаю как раз к объекту!
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По инструкции как надоделать: 7 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 622Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скрины настроек. 7 лет 8 месяцев назад Глухов Максим Игоревич 14Вроде все нормально, раз приборы видно, значит настройка верна. Единственное что могу сказать, попробуйте прошить Ethernet на 2.55.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад Тут проблема в 232 интерфейсе. По 485 (режим программирования) приборы по утверждению автора видны.
Ошибок в настройке не вижу. – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Ну так если например провода перепутать на 232 то и врежиме программирования по 485 ничего видно не будет, в этом режиме М как преобразователь 232 в 485 работает, если сигнал по 232 не прохидил бы, то и 485 не отвечал. Ну по крайней мере недавно я так впарился, 232 подключается прием-передача, передача-прием, я подключил прием-прием, передача-передача и ничего не увидел дальше.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад проблема то может быть не только в перепутанных проводах.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Ну тут конечно не поспоришь. Может все, от нерабочего ПКУ до кабеля. И все таки надо Ethernet шить.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В самом пульте адрес по RS-232 какой? 7 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 622127 сейчас и по 485 и по 232, меняли и на другой, эффект такой же.
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад а меняли и в пульте, и в Ethernet? Другого пульта нет?
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Грешим на С2000М уже, сегодня новый попробуем. 7 лет 8 месяцев назад Глухов Максим Игоревич 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменяли Мку с 2.07 на 3.02, все заработало, радости нет предела, бились 2е суток!) 7 лет 8 месяцев назад Глухов Максим Игоревич 14Для чистоты эксперемента, нет ли возможности подцепить М 2.07 через USB-RS232 и проверить, найдется она Pprog? А за ней и приборы. Настройка скорости по 232 в М 2.07 какая стояла?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад или лучше сбросить на заводские настройки и попробовать подключиться.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад Мужики, на заводские сбрасывали, ноль эмоций! По 232 юсб все видит и Мку и приборы! Прошивку на ПКУ по новой заливали, перепробовали все, сегодня пошли уже от противного, первым в смене стоял пульт, потом хотели медюки менять.
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад И все равно осталось ощущение, что у пульта была скорость работы по RS232 115200. Может, через USB искали на скорости 115200? Смена прошивки и сброс к заводским значениям может возвращать не все настройки к заводским значениям. Влияет совокупность факторов: где хранятся параметры, прошивается ли более новая версия ПО, совместима ли конфигурация предыдущей версии с новой, каким образом осуществлялся сброс к заводским значениям и т.п.
И P.S.: если пульт должен будет все таки работать на скорости 115200, то C2000-Ethernet нужно будет обязательно обновить до v2.55. – Сигуа Ольга 7 лет 8 месяцев назад Скорости смотрели, как говорится что только не делали и пробовали)
– Глухов Максим Игоревич 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9268 раз
7 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Приборы должны быть привязаны к пульту, а не к порту. К порту только пульт.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 8 месяцев назад
#ссылка