Доброго времени, форумчане :)
На объекте стоит куча дверей: С2000-2, замок, считыватель, кнопка.
И несколько дверей: С200002, замок, считыватель, считыватель (кнопки нет).
Сервер Орион Про.
Проблемма:
Двери с двумя считывателями открываются с обоих считывателей только брелками с уровнем доступа МАКСИМУМ. (в АБД на закладке двери две строки: "Все двери" и "Все разделы". Другими ключами эти двери открываются только с одного считывателя, при попытке открыть с другого ОЗ "выдает доступ запрещен". в АБД в закладке двери эти двери указаны.
Куда копать?

7 лет 1 месяц назад

avatar
Есть ли эти двери в других уровнях доступа?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

да, есть. В том то и разниза, что в МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ добавлены все двери одной строкой - все двери. а в уровне ПОДРЯДЧИК (так назвал) только три, которые ему доступны.

Волков Денис Михайлович 7 лет 1 месяц назад

Там когда дверь в УД добавляете, есть еще свойства двери, вход, выход, вход/выход, проход, у вас как? Antipassback?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Проход
Всегда
Нет
Нет
Нет
....

Странно: сейчас прописал другой брелок, с номером, начинающимся на А.... и он открыл всё правильно, с обоих считывателей (не открывал из серии 3В....).
Переименовал уровень доступа/пароль/пользователя на "подрядчик" и отдал.
Забрал ранее выданный с уровнем МАКСИМУМ, названный ТЕСТ.
Переименовал "тройку" - пароль/пользователь/уровень этого брелка - , поменял уровень доступа (выставил нужные двери) выбрал уровень ТЕСТ на эти несколько дверей.... и он стал открывать с обоих считывателей... Свойства никакие не менял...
Что это? Глюк Ориона?

Волков Денис Михайлович 7 лет 1 месяц назад

я недавно добавил в систему ещё одну дверь, прошёлся по всем УД, добавил эту дверь всем причастным, зашёл в Пароли и у нескольких человек на выбор проверил, чтобы ключик прописался в контроллер.
А через пару дней случайно глянул в лог и нервно захихикал, за 5 минут до моего случайного взгляда, через эту дверь не смог пройти директор и пришлось идти в обход (подвал, связи там нет). В АБД глянул Подробнее - ключ должен храниться в приборе, но почему-то специально этот не захотел автоматически записаться... так что проверять и перепроверять

Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

так у меня то ключи в приборе есть, отказывает в доступе со считывателя. насколько я помню был какой то нюанс при подключении двух считок к С2000-2, но не помню какой. Может еще особенность есть какая в Орионе? Вроде как какой то провод не подключается.

7 лет 1 месяц назад

avatar
так и у меня считки на вход/выход, никаких нюансов не делал) ну кроме того, что добавил в некоторые УД на определённые двери режим Выход, чтобы при случайном попадании в импровизированный шлюз человек смог из него хотя бы назад вернуться, а не выламывать двери и ждать неизвестно сколько человека с нужным УД (связи то там нету).
Свой глюк списываю на то, что Орион просто не запомнил мои шустрые действия по добавлению ключей, т.к. добавлять пришлось массово. 

Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А версия Орион Про какая?

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1.12.2.128

Еще один глюк заметил: прописываю новый брелок с УД МАКСИМУМ, делаю обновить в ОЗ, подхожу к одной двери не открывает, иду к другой, там открывает, потом к первой, и тут теперь тоже начинает открывать.

ОТВЕТ БОЛИДА ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ В ПОСТЕ:
Контроллер открывает двери, от тех ключей которые в нём записаны.
Для отладки ключей и уровней доступа, можно воспользоваться функцией «Перезапись ключей в приборы»(В АБД->Настройки). 
ВАЖНО! Все ключи с приборов УДАЛЯТЬСЯ и запишутся ключи с уровнями доступа которые есть в базе данный АРМ Орион.

Кусок инструкции и всё :)

7 лет 1 месяц назад

avatar
Странные глюки, то открывает, то не открывает. 
Этапы большого пути
- создать двери, привязать к ним считыватели
- создать уровни доступа, добавить в них двери
- создать ключи, назначить им уровни доступа, включить галочку "хранить ключи в приборах"
- считать и синхронизировать информацию из контроллеров, или росто перезаписать контроллеры.
- радоваться жизни :)
Если ключи так и не работают - то смотреть на то, что АБД пишет о ключах, должны они по его мнению храниться в контроллерах или нет, смотреть упрогом, записаны ключи или нет.
Это, по большому счёту, тоже только куски из инструкции. 

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может поможет инфа Вам. В С2000-2 есть зоны доступа на первом и втором считыватели там вроде значение стоит 65351, необходимо поменять их в ручную выставить вход считыватель значение 0 если стоит в АБД зона доступа значение 0, а на выход указать тот что в АБД на выход 1, они должны быть разнык. Перезапись ключей должно проходить в автомате если нашимали в АБД Синхронизацию после счтиывние кофигурации прибора.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6139 раз

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.