партнерский раздел
ФорумПроектированиеНужна помощь специалистов!

Проектирование » Нужна помощь специалистов!

Здравствуйте!Начал монтаж ОПС недавно и нужна Ваша помощь.Имеется проект небольшого одноэтажного здания,по проекту адресная система.10 ДИПов, 3 ИПР 513-3ПАМ, 3 табло "Выход" и 3 оповещателя звуковых "Маяк-24-3М1". В спецификации указано только Сигнал-10 и С2000-ПИ.Вопрос нужен ли здесь еще оборудование как С2000-КДЛ и С2000М?Да можно ли к Сигналу-10 подключить последовательно 3 табло "Выход" и 3 звуковых оповещателя "Маяк-24-3М1" согласно проектной схемы?хотя вроде к Сигналу-10 можно только по одному ЛАМ и ЗВУК подключать.Заранее спасибо за Вашу помощ!!!

7 лет 9 месяцев назад

avatar
КДЛ не нужен, а С2000М необходим. 
Подключить можно, но это не правильно. 

Шапран Сергей 7 лет 9 месяцев назад

А проблема то в чём? Детали в студию, пожалуйста (по проекту).

Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Читаем РЭ на Сигнал-10:
"В автономном режиме блок представляет собой блок приемно-контрольный охранный." т.е в пожарке его без ПКУ использовать нельзя.
Сигнал контролирует линию только до 1-го оповещателя соответственно цеплять к нему цепочку нельзя, НО:)
Поскольку есть проект можно письменно уведомить об нестыковочках зака и смонтажить как нарисовано:), а вообще  "Гранит" Вам в помощь

7 лет 9 месяцев назад

avatar
, а вообще "Гранит" Вам в помощь

Согласен.но не стал писать про стороннего производителя.не хочу умолять заслуг "Болида",но такие супер-маленькие объекты обычно на "Болиде" не делаются.

Либо уж как вариант.Поставить пульт+КДЛ. Другие ДИПы и ИПРы,(там где будут установленв таблички и сиренки) СП2 исп 02
ДПЛС "закольцевать." Получится нормально.Но вот только где взять такого "богатенького Заказчика"? Конечно,если такой Заказчик существует,то это просто здорово.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Сигнал контролирует линию только до 1-го оповещателя
я с 10-й мало знаком. там МПНы не работают как на КПБ? ну тогда докупите УКЛСиП или БКЛО какой-нить. но блин, на 10 ДИПов и 3 ручника городить сигнал+пульт это надо сильно Болид любить.

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А в чём подвох, в здании 1 этаж (« …небольшого одноэтажного здания… »).
Всего 10 дип (т. е. площадь не большая, коридор небольшой), но 3 ручника (допустим два выхода на обоих концах коридора), а для чего третий?
« …3 табло "Выход"… », а там чего есть ещё и третий выход, типа он в середине этого небольшого коридора?
« …и 3 оповещателя звуковых "Маяк-24-3М1"… »?
Но самое интересное как раз « …В спецификации… С2000-ПИ… ».
А в паспорте на прибор «Сигнал-10», как раз указано:
"предназначенный для совместного использования с…, либо  компьютером с  установленным  ПО  АРМ  «Орион   Про»".
Оказывается этот проект, всего лишь кусочек к другому АРМу.
Если это не так, то зачем здесь - С2000-ПИ, и нет С2000М?

7 лет 9 месяцев назад

avatar
,и нет С2000М?

А как тут тогда вообще могла "пожарка затесаться"? А ПИ ???
Вполне могли и перепутать. есть люди для которых что ПКУ,что ПИ звучит одинаково.Но если это "часть проекта"то всё становится на свои места.если же это большой объект,то тогда не понятно почему сразу весь объект на КДЛ не собирать ?
И как будто нет таких проектов где вместо С2000-4 ..СП4,вместо С2000М...С2000К ,вместо ...да много ещё чего такого ,от чего волосы дыбом встают.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Это как вариант "есть пристройка", про которую забыли (не обратили внимание).
Пришёл надзор и озадачил!

Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад

(допустим два выхода на обоих концах коридора), а для чего третий?
напрмиер - котельная. у нее отдельный выход, а значит ручник, табло и прочее вот это все

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставьте Сигнал-20М он сам все может и умеет, только дипы нужны будут линейный аналоговые типа 3СУ или 3СМ или рубежовские 45

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Поставьте Сигнал-20М 

Хороший совет,равносильный "потерпите до марта".
Но зачем там Сигнал 20М ? Коснись "приплюсовать охранку" ,так даже считку не поставишь.
Если уж делать ,то на
Сигнале 10+С2000М + КПБ.
Что и какой объект -не знаем.Коснись "общеобменку" отвлючить-снова проблема.Так что выделенный вариант самый лучший.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Соглашусь с Артуром Каргапольцевым.
Преимуществом данной "связки" оборудования является:
- возможность подключения адресно-пороговых извещателей к Сигнал-10 - ДИП-34ПА, С2000-ИП-ПА, ИПР513-3ПАМ,
- возможность подключения безадресных извещателей,
- С2000-КПБ в. 3.02 может контролировать несколько табло, подключенных к одному выходу, как во включенном, так и в выключенном состоянии (когда система в дежурном режиме работы).

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Ольга Ивановна, а каким образом осуществляется контроль нескольких табло, подключенных к одному выходу во включенном состоянии

Буглак Иван Иванович 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Иван Иванович!
Схема подключения остается прежней через МПНы, она приведена в этикетке на С2000-КПБ.
В Uprog для включенных выходов выбирается тип контроля:
- Программируемый порог «Обрыв»
- Контроль с периодическим отключением нагрузки
- Контроль резкого понижения тока.
Под таблицей 4 приведено описание по каждому из типов контроля, принцип работы, рекомендации по применению. Ссылка: http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kpb_et_v.3.02_feb_17.pdf

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Спасибо большое!
Ольга Ивановна, подскажите, пожалуйста, можно ли применить прошивку 3.02 для КПБ версии 3.01?

Буглак Иван Иванович 7 лет 9 месяцев назад

Даже рекомендуется "перепрошить". Только когда "перепрошьёте",то работайте программой UProg 60 (с форума)
Более ранние программы Вам могут Сказать :"Данный вид программы работает с ограничением".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

- Контроль с периодическим отключением нагрузки
ой ё! это каждые 30 секунд табло мигать будут, пусть и на 0.125 сек.  :(
меня с новыми гранитами заказчики задолбали (там раз в минуту на 1 секунду)... а можно период контроля сделать минут 5?

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Можешь сделать так:
Для нагрузок, не допускающих кратковременное отключение напряжения питания, можно применить типы контроля «Программируемый порог Обрыв» или «Контроль резкого понижения тока». При обрыве части КЦ с несколькими исполнительными устройствами и как следствие уменьшении рабочего тока ниже заданного порога, блок сформирует извещение «Обрыв КЦ».

Для справки:

• При типе контроля «Программируемый порог «Обрыв» в качестве минимального тока выхода будет использовано значение «Ток обрыва» в конфигурации блока. Значение параметра для каждого выхода может быть задано как при конфигурировании параметров блока (см. пункт 3.3 Конфигурация блока), так и автономно без использования персонального компьютера. Для этого надо обеспечить включённое состояние нужных выходов и удостовериться что все подключенные исполнительные устройства работают. Затем, снять крышку корпуса блока и выполнить комбинацию нажатий на датчик вскрытия корпуса (тампер): короткое, длинное, длинное, длинное (точка – тире – тире - тире). Под длинным нажатием понимается нажатие от 0,5 до 1,5 секунд, под коротким – менее 0,5 секунд. При успешном наборе комбинации, для каждого включенного выхода блока будет автоматически сформировано значение параметра «Ток обрыва» на 1/8 меньше текущего тока выхода, тип контроля на обрыв изменён на «С2000-КПБ» АЦДР.425412.003 ЭТ Изм.31 АЦДР.5076-17 от 01.02.2017 7 «Программируемый порог «Обрыв», а индикаторы соответствующих выходов в течение 4 секунд включится в режиме 0,750с – включен, 0,250с выключен).

• При типе контроля «Контроль резкого понижения тока», включая выход, блок накапливает значение среднего тока КЦ. При резком уменьшении рабочего тока больше чем на 1/4 от среднего значения констатируется обрыв КЦ. Плавные изменения рабочего тока КЦ вследствие изменения напряжения питания учитываются в накапливаемом среднем значении.

«Контроль резкого понижения тока», рекомендуется применять в случае подключения к выходу КЦ не более чем с четырёх исполнительных устройств, имеющих одинаковый ток потребления. Корректная работа данного типа контроля с большим количеством исполнительных устройств не гарантируется.
 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад

да все можно. только как таблы в мигание уйдут - оно неисправность покажет. наверное.

Докукин Игорь 7 лет 9 месяцев назад

Вообще не должны, но надо проверять. Сейчас КПБ нет под рукой, сказать ничего не смогу.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад

 оно неисправность покажет. наверно

Не покажет.

 но надо проверять.

Уже проверено.Всё работает нормально.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8109 раз

ЗАДАН

7 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.