Добрый день!
Сложилась следующая ситуация:
Арм ОрионПро последняя версия, с2000-2 вер.2.20 (счит/кнопка/замок, две двери на вход)
Считываю конфигурацию из приборов.
1. Создаю уровни доступа;
2. Создаю пользователей, присавиваю им уровень доступа.
3. Синхронизирую.

Результат: В приборе все ключи сохраняются с одним уровня доступа, причём вход через второй считыватель отключен.

Кто сталкивался с этим?


 

7 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Такая же ситуёвина. Две двери на вход, уровню доступа разрешен вход в обе, но по факту во вторую дверь доступ запрещён!

7 лет 2 месяца назад

avatar
У вас две двери считыватель+кнопка? В конфигурации контроллера проверьте правильность режима, что он тоже на две двери включен. И в конфигурации дверей привязку считыватель к дверям, в АБД прописать соответствие дверь (логический уровень) - считыватель/реле (физический уровень). По непонятным причинам в АБД это соответствие временами теряется. Вообще непонятно, зачем понадобилось Болиду добавлять логический уровень, у неокрепших умов это вызывает взрыв мозга, да ещё малость глючит АБД...

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 2 месяца назад

че-то везде облазил. Где и что это за логический\физический уровень?

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 2 месяца назад

Часть конфигурации в упроге, часть конфигурации в АБД. И там и там надо выставлять режимы работы контроллера.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Общался сегодня с тех.подд. Болид.
Признают есть недочёт.
Выход из положения:
При создании двери: одна дверь на вход, вторая на выход.
Точно также указываем при добавлении двери в уровни доступа.
Чтобы при добавлении двери в уровне доступа не вспоминать какая на вх или вых в наименовании двери дописывал вх или вых соответсвенно.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Этот недочёт обещали исправить, но воз и ныне там. Система почему то считает что первый считыватель прибора это по умолчанию "ВХОД", второй соответственно "ВЫХОД". Мне кажется что эта привязка не совсем корректна. Поэтому и приходиться дверь, ведущую из помещения/зоны и логически на выход, называть на вход и наоборот. Белиберда получается в итоге. Охрана задаёт вопросы, подразумевая что "ВХОД" - это вход в охраняемую/контролируемую зону, а "ВЫХОД" - это выход из неё. И им не понятно почему при выходе (физическом) у них показывается вход. 

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 2 месяца назад

поменяйте считыватели физически на контроллере.
Создание же двух отдельных дверей в конфигурации вместо одной двухсчитывательной физически - это нехорошее явление для больших систем, оно умножает число элементов уровня доступа.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 2 месяца назад

Для контроллера должно быть всё равно какой считыватель. Должно быть, по моему мнению, так как нужно тебе. Т.е. как сказал, задал, так и должно работать. Просто не очень люблю когда железка за меня думать начинает))) В умножении УД ничего страшного нет - меня лично это не пугает.

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 2 месяца назад

на системе с 200 дверей и 4 тысячами сотрудников - ещё как пугает :) Вплоть до того, что добавление нового турникета проводится не через АБД, официально, а SQL запросами в базе данных.
.
Насчёт того, зачем вообще Болиду понадобилось понятие Дверь - не знаю. Запросто могли бы в систему автоматически добавлять пару дверей с каждым С2000-2, не разделяя логический и физический уровни.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6023 раза

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.