    		    			 Такая же ситуёвина. Две двери на вход, уровню доступа разрешен вход в обе, но по факту во вторую дверь доступ запрещён! 8 лет 8 месяцев назад  
							Кононов Михаил Юрьевич 239У вас две двери считыватель+кнопка? В конфигурации контроллера проверьте правильность режима, что он тоже на две двери включен. И в конфигурации дверей привязку считыватель к дверям, в АБД прописать соответствие дверь (логический уровень) - считыватель/реле (физический уровень). По непонятным причинам в АБД это соответствие временами теряется. Вообще непонятно, зачем понадобилось Болиду добавлять логический уровень, у неокрепших умов это вызывает взрыв мозга, да ещё малость глючит АБД... 
        – Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад че-то везде облазил. Где и что это за логический\физический уровень? 
        – Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 8 месяцев назад Часть конфигурации в упроге, часть конфигурации в АБД. И там и там надо выставлять режимы работы контроллера. 
        – Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Общался сегодня с тех.подд. Болид. 8 лет 8 месяцев назад  
							Самарин Владимир Сергеевич 2Этот недочёт обещали исправить, но воз и ныне там. Система почему то считает что первый считыватель прибора это по умолчанию "ВХОД", второй соответственно "ВЫХОД". Мне кажется что эта привязка не совсем корректна. Поэтому и приходиться дверь, ведущую из помещения/зоны и логически на выход, называть на вход и наоборот. Белиберда получается в итоге. Охрана задаёт вопросы, подразумевая что "ВХОД" - это вход в охраняемую/контролируемую зону, а "ВЫХОД" - это выход из неё. И им не понятно почему при выходе (физическом) у них показывается вход.  
        – Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 8 месяцев назад поменяйте считыватели физически на контроллере. 
        Создание же двух отдельных дверей в конфигурации вместо одной двухсчитывательной физически - это нехорошее явление для больших систем, оно умножает число элементов уровня доступа. – Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад Для контроллера должно быть всё равно какой считыватель. Должно быть, по моему мнению, так как нужно тебе. Т.е. как сказал, задал, так и должно работать. Просто не очень люблю когда железка за меня думать начинает))) В умножении УД ничего страшного нет - меня лично это не пугает. 
        – Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 8 месяцев назад на системе с 200 дверей и 4 тысячами сотрудников - ещё как пугает :) Вплоть до того, что добавление нового турникета проводится не через АБД, официально, а SQL запросами в базе данных. 
        . Насчёт того, зачем вообще Болиду понадобилось понятие Дверь - не знаю. Запросто могли бы в систему автоматически добавлять пару дверей с каждым С2000-2, не разделяя логический и физический уровни. – Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		