|
Добрый день. 7 лет 8 месяцев назад Авдеев Андрей 8а разве могёт "С2000-Ethernet -> Modbus"? или сам модбас похож на 485?
– Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад Ну по крайней мере я ПП к SCADA подключал с помощью USB-RS485. Modbus если я не ошибаюсь можно передавать посредством RS-485, RS-422, RS-232 и TCP/IP, так как это протокол, а не среда передачи. Поправьте меня, если ошибаюсь.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад не, я спрашиваю) для меня пока что похожими являются RS485 и CAN (ну А и В местами только меняется), с модбасом не сталкивался ещё
– Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Modbus/UDP-TCP предполагает формат данных, отличный от Modbus RTU. 7 лет 8 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть, правда, еще один вариант. Если бы в предложенной схеме "контроллер, поддерживающий Modbus/UDP-TCP -> LAN -> С2000-Ethernet -> Modbus -> С2000-ПП -> RS-485 ОРИОН -> C2000М. " был бы контроллер, поддерживающий Modbus RTU, но при этом работающий через Ethernet-интерфейс, то схема была бы рабочая. Так, например, умеет работать с C2000-Ethernet АРМ Ресурс. 7 лет 8 месяцев назад Сигуа Ольга 216Заработало, в настройках С2000-Ethernet во вкладке RS-485 нужно установить в поле "Максимальная длина посылки" значение 0. Через Uprog это не сделать(значение правится, записывается, но при чтении конфигурации появляется опять 0). Один из вариантов - блокнотом скорректировать значение в файле *.cnu и залить конфигурацию. Проверяется через Modbus Poll чтением регистров 46144- 46150, далее работает через контроллер Modbus/UDP.
– Авдеев Андрей 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если установлен доп. признак упаковки данных "максимальная длина посылки" и при этом размер посылки установлен в значение 0 байт, то на программном уровне прибор С2000-Ethernet отменяет признак упаковки данных (равносильно снятой галке), а максимальная длина посылки при этом становится равной 264 байта (С2000-Ethernet v2.55). 7 лет 7 месяцев назад Сигуа Ольга 216Ольга, я правильно понимаю, что в ручную(с помощью блокнота, например) можно скорректировать файл CNU и записать конфигурацию в устройство(C2000-Ethernet)???
– Авдеев Андрей 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можете... Но лучше так не делать... 7 лет 7 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А к чему это приведет? 7 лет 7 месяцев назад Авдеев Андрей 8При неосторожной правке файла можно прибор привести в неработоспособное состояние, а считывание конфигурации UPROG-ом будет отображать, что с конфигурацией всё прекрасно..
– Сигуа Ольга 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6867 раз
7 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это через С2000-Ethernet или напрямую?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад
#ссылка