К С2000-КПБ последовательно подключено два пожарных ручных извещателя ИПР 212-3СУМ с добавочными резисторами 1,8 кОм и оконечным резистором 4,7 кОм. 7 лет 9 месяцев назад Белкин Дмитрий Геннадьевич 4)))))
Вы руководство читали!? посмотрите таблицу №1 – Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Что за ИПР такой? Маркировка вроде как с "5" должна быть, да и "12" вроде как тоже, может ИПР 513?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Дмитрий Геннадьевич !
Слово "ШС" не значит ,что туда можно подключить что угодно.Читайте РЭ на приборы . В УО 4С тоже есть ШС ,но ИПРы Вы туда не подключите. Каждому прибору своя инструкция – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад А как вы ставите на охрану технологический шс?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Принял к сведению! ушёл ознакамливаться с РЭ.
Спасибо! – Белкин Дмитрий Геннадьевич 7 лет 9 месяцев назад А как вы ставите на охрану технологический шс?
Никак.Вытаскивает кнопку-сообщение "Норма". Нажимает кнопку сообщение "Неисправность" Так не должно быть,И это не правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Вытаскивает планку-сообщение "Норма". Спасибо, гуру))) – Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Шлейфы блока С2000-КПБ технологические программируемые. Имитировать ими пожарный ШС нельзя. Блок не был сертифицирован на возможность применения с пожарными типами ШС. В связи с участившимися случаями применения технологических ШС в качестве пожарных на программном уровне была сделана "защита", т.е. сам блок С2000-КПБ версии 3.0Х, при наличии сообщения "пожар2" в состоянии 1-5 на вкладке "шлейфы", будет выдавать на пульт событие "ошибка параметров ШС". 7 лет 9 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849С версией 3.х не пробывал, а вот с предыдущей был грех:), привязывал именно ИПР, почему так было нужно не помню, но это работало.
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 9 месяцев назад Хватит о работе с наступающим ПРАЗДНИКОМ.
– Ахтямов Михаил Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое всем принявшим участие в обсуждении этого вопроса! 7 лет 9 месяцев назад Белкин Дмитрий Геннадьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Вы что ,в ШС КПБ подключили ИПРы ? Это в корне не правильно.Это не пожарные ШС,а техн-программируемые ШС.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка