партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНеисправность извещателя ИПР-3СУМ

Эксплуатация » Неисправность извещателя ИПР-3СУМ

К С2000-КПБ последовательно подключено два пожарных ручных извещателя ИПР 212-3СУМ с добавочными резисторами 1,8 кОм и оконечным резистором 4,7 кОм.
После того, как данный ШС ставится под охрану, на пульте С2000М не возникает никаких неисправностей. Но спустя некоторое время (периодичность отследить невозможно, т.к. ШС может стоять без неисправностей то 1 мин, то 10 сек) на экране С2000М всплывает "Неисправность", отключается привязанное к нему реле, и спустя некоторое время ШС снова становиться под охрану.
В конфигурации С2000М тип ШС - ручной пуск. 
Запрашиваем АЦП данного ШС - сопротивление шлейфа меняется незначительно и близко к 4,7 кОм.
Версия С2000М - 2.07.
В чём может быть причина возникновения данной неисправности?
Спасибо!

1 год 7 месяцев назад

avatar
К С2000-КПБ последовательно подключено два пожарных ручных извещателя ИПР 212-3СУМ с добавочными резисторами 1,8 кОм и оконечным резистором 4,7 кОм.

Вы что ,в ШС КПБ подключили ИПРы ? Это в корне не правильно.Это не пожарные ШС,а техн-программируемые ШС.
 

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

)))))
Вы руководство читали!?
посмотрите таблицу №1

Батанов Александр Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Что за ИПР такой? Маркировка вроде как с "5" должна быть, да и "12" вроде как тоже, может ИПР 513?

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

 ручных извещателя ИПР 212-
ээээ.....

Докукин Игорь 1 год 7 месяцев назад

прошу прощения, ИПР-3СУМ

Белкин Дмитрий Геннадьевич 1 год 7 месяцев назад

Дмитрий Геннадьевич !
Слово "ШС" не значит ,что туда можно подключить что угодно.Читайте РЭ на приборы .
В УО 4С тоже есть ШС ,но ИПРы Вы туда не подключите.
Каждому прибору своя инструкция
 

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

А как вы ставите на охрану технологический шс?

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

Принял к сведению! ушёл ознакамливаться с РЭ.
Спасибо!

Белкин Дмитрий Геннадьевич 1 год 7 месяцев назад

А как вы ставите на охрану технологический шс?

Никак.Вытаскивает кнопку-сообщение "Норма".
Нажимает кнопку сообщение "Неисправность"
Так  не должно быть,И это не правильно.

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

Вытаскивает планку-сообщение "Норма".

Спасибо, гуру)))

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

Ну вы, блин даете аксакалы!

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Шлейфы блока С2000-КПБ технологические программируемые. Имитировать ими пожарный ШС нельзя. Блок не был сертифицирован на возможность применения с пожарными типами ШС. В связи с участившимися случаями применения технологических ШС в качестве пожарных на программном уровне была сделана "защита", т.е. сам блок С2000-КПБ версии 3.0Х, при наличии сообщения "пожар2" в состоянии 1-5 на вкладке "шлейфы", будет выдавать на пульт событие "ошибка параметров ШС".
В дальнейших версия программы Uprog сообщение "пожар2" также будет удалено из списка предложенных, как и ранее было удалено сообщение "пожар". Настоятельно рекомендуем применять оборудование по его назначению и в соответствии с документацией (этикеткой).

В Pprog "тип ШС" имеет значение для версии пульта С2000М 3.0Х (подробное описание в руководстве по эксплуатации). В версии пульта 2.0Х значение имел только тип ШС "ручной пуск", при указании данного типа ШС пожарному извещателю, вместо события "пожар", от него поступало событие "два пожара".


1 месяц 6 дней назад


Янковая Ольга Ивановна
73

Но ведь русским же языком сказано.И при чём тут аксакалы ? Абсолютно не при чём .
 

1 год 7 месяцев назад

avatar
С версией 3.х не пробывал, а вот с предыдущей был грех:), привязывал именно ИПР, почему так было нужно не помню, но это работало.

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 7 месяцев назад

Хватит о работе с наступающим  ПРАЗДНИКОМ.

Ахтямов Михаил Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое всем принявшим участие в обсуждении этого вопроса!
+1 к знанию о системах ПС

1 год 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1702 раза

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.