Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Есть объект с таким вот оборудованием: с2000м, 4 с2000-КДЛ, 4 с2000-КДП, куча РИП 12. Вопрос в следующем: 2 с2000-КДЛ работают отлично без сбоев, а другие 2 КДЛа постоянно выдают сообщение "Нет ответа от АУ", "Потеря связи" и на самом КДЛ индикация "Линия" желтым цветом. Проверили ВСЕ!!! Голову сломали, но решения так и не нашли! Интересно то, что при просмотре этих КДЛов через uprog самопроизвольно, без какой-либо системы извещатели переходят в состояние "не подключено". Такая история происходит со всеми извещателями в рандомном порядке, повторюсь - НИКАКОЙ СИСТЕМЫ! Помогите пожалуйста найти решение!

1 год 7 месяцев назад

avatar
Версия КДЛ и Uprog которой конфигурируете КДЛ?
Также что конкретно висит на ДПЛС у проблемных КДЛ, нет ли по 100-ому адресу случайно СП2 или СП4?

Киселёв Михаил 1 год 7 месяцев назад

версия КДЛ-2,12 , uprog-41054
100 адрес не занят совсем
" Также что конкретно висит на ДПЛС у проблемных КДЛ " - что Вы имели в виду?

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Какие АУ (датчики, испольнительные устройства) висят на КДЛ?

Киселёв Михаил 1 год 7 месяцев назад

Евгений Владимирович .
Какая топология ДПЛС ? Если "кольцо",то "рубите.на 2 части.
Если есть БРиЗ ы- то откидывайте их и проверьте ДПЛС без них.Конечно ,как вариант ,можно попробовать перешить КДЛ на 2.14
Но в данном случае у Вас проблема не в КДЛ ,а в ДПЛС и это мало чем поможет.И искать неисправность нужно в ДПЛС.
Так ,что (не хочу каркать),но Вам предстоят "жаркие деньки".

 

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

Артур, какая вероятность того, что виновны во всем БРИЗы? То, что сам КДЛ работает коректно в этом мы убедились.

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Программой :Shleifes (http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/shleifes.html) попробуйте просмотреть ваши неисправности + Схема обьекта по ДПЛС. (Полегче будет искать) + что советовали:Артур и Михаил.
 

1 год 7 месяцев назад

avatar
Там скорее всего не кольцо и не дерево, а звезда. Такая схема частовыдаёт такие неисправности. Плюс к этому не мешало бы проверить адреса АУ на предмет дублирования.

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если верить проектной документации, то там организовано все кольцом. Из извещателей ДИП 34А, СП4, ИПР.

1 год 7 месяцев назад

avatar
А с экранировкой как дела обстоят? ДПЛС экранированным кабелем проложен?

Базуев Алексей Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Да, Алексей Владимирович, кабель экранированный... Всю голову сломали уже с этим объектом.

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Попробуйте отключить экран ДПЛС от земли, а ветви друг от друга, иногда помогает.

Базуев Алексей Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Спасибо Алексей Владимирович! Ваш вариант решения проблемы очень помог. Вся проблема была именно в экранирующем кабеле. Несмотря на то, что этот кабель не был подключен, по нему гуляло напряжение в некоторых извещателях. Мы все экраны поразрывали и проблема ушла. Только непонятно от куда это напряжение появилось.(

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ко всему прочему собрали еще один КДЛ с новой БИ. КДЛ, если верить с2000М и uprogу отрабатывает на ура, неисправностей нет. Но как только разделы включаешь на БИ, БИ вся в неисправности... Может мы криворукие?) Но раньше никаких проблем с монтажами не было) Версия КДЛ 2.12, БИ 2.25

1 год 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"..собрали еще один КДЛ с новой БИ. КДЛ, если верить с2000М и uprogу отрабатывает на ура, неисправностей нет. Но как только разделы включаешь на БИ, БИ вся в неисправности.. "
На С2000-КДЛ и пульте нет неисправностей, а на С2000-БИ по разделам с адресными устройствами есть?
С2000-БИ берет информацию с пульта С2000М. Поэтому есть вероятность некорректной работы интерфейса. Для проверки пульт и С2000-БКИ подключить на коротком проводе интерфейса и запитать оба прибора от аккумулятора (без РИПа, убрав тем самым одну точку заземления РИПа).
Также хочется отметить, что у С2000-КДЛ нет гальванической изоляции ДПЛС от клемм питания, считывателя и интерфейса. Из переписки видно, что кабель ДПЛС экранирован, если он некорректно заземлен или вовсе не заземлен, то может возникнуть разность потенциалов, которая портит и искажает сигнал передаваемый в ДПЛС и (или) в интерфейс. С течением времени ситуация может усугубиться.
Решения:
1. При использовании экранированного кабеля интерфейса RS-485 и ДПЛС его необходимо резать на небольшие "куски" не более 100 метров (согласно ПУЭ). Каждый отрезок экрана должен быть заземлен в одной точке, на общую шину заземления здания. Отрезки экранов должны быть изолированы друг от друга, не должны соприкасаться между собой. Этого можно достигнуть, например, снятием части экранированной оплетки кабеля длиной, около 5 см, тогда экранированные участки будут изолированы друг от друга. И в интерфейсе (ДПЛС) не возникнет паразитных токов из-за того, что "куски" экранов соприкасаются, и по факту в системе получится экран, заземленный в двух точках.
При большой длине интерфейса (более 100 метров) недопустимо оставлять экран цельным.
Недопустимо оставлять экран (или "куски" экрана) без заземления,так как получится многометровая антенна, которая, которая наоборот будет «собирать» наводки на интерфейс (ДПЛС).
Для стабильной работы системы необходимо применять в интерфейсе RS-485 нулевой выравнивающий проводник, при условии, что источники питания в системе размещены в двух или более разных местах (распределенная система).
2. Прокладка ДПЛС и интерфейса в соответствии с рекомендациями: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/

Несоблюдение данных требований разводки интерфейса (ДПЛС), сразу или с течением времени ("старение изоляции" проводов, подключение нового оборудования создающего мощные электромагнитные наводки) приведет к нестабильной работе системы (потеря приборов, ложные сообщения) и может вызвать выход приборов из строя.

 

1 год 7 месяцев назад

avatar
На КДЛ(версия 2.12) все в норме, неисправностей нет. С2000М также себя ведет. На С2000-БИ(версия 2.25) все индикаторы говорят о неисправности. 
Да кстати вот такое наблюдение. На этом объекте есть КДЛ - 4шт и на каждый БИ - 4 шт. Вот в чем наблюдение: три КДЛа(версии 2.12) на С2000-БИ отображают неисправности на всех индикаторах, а КДЛ(версия 2.13) корректно отображается на С2000-БИ. 

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Если на КДЛ неисправностей нет,а БКИ все индикаторы "привязанные " к этому КДЛ лупят неисправность,попробуйте через UPROG FREE уберите из желтого индикатора "вскрытие корпуса".Мне обычно помогало. 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Версия С2000-КДЛ 2.13 отличается от 2.12:

  1. Исправлена ошибка, приводящая к перезапуску "С2000-КДЛ" при работе с сетевыми контроллерами ("С2000М", АРМ "Орион про" и т.д.). Данная ошибка проявляется при использовании по адресу 100 адресного устройства "Выход" (например, "С2000-СП2 исп.02");
  2. Исправлена ошибка вероятной неработоспособности ключей с номерами более 200.

Если на С2000-КДЛ в. 2.12 и пульте С2000М неисправностей нет, то просим С2000-БКИ подключить на коротком проводе к пульту. С2000М с С2000-БКИ запитываем от АКБ без РИПа, проверяем индикацию блока. Результат просим сообщить в этой теме или личным сообщением. Как Вам удобнее.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Договорились,Ольга Ивановна! Завтра попробую и результат Вам опишу

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Уважаемая «Янковая Ольга Ивановна», возможно вопрос не по адресу.
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип  информационного обмена между приборами С2000М, С2000БИ(БКИ) и С2000КДЛ.
Если в настройках пульта есть информация об С2000БИ(БКИ), и поступила информация (в пульт) от С2000КДЛ по событию (любое событие, связанное с отображением на БИ), например изменение состояния какого то раздела.
То при этом, пульт осуществляет трансляцию состояний по данному адресу (БИ), а сам БИ приняв эту информацию, либо выводит её на индикацию (в соответствии с настройками в БИ), если эта информация полностью понятна БИ, либо игнорирует её (если не понимает), либо делает перезапрос в пульт, об обновлении этой информации (если считает её не корректной).
И при этом возникает ситуация, если БИ, получив информацию и она ему полностью понятна, то выводит её на индикацию, если получив информацию и не имеет понимания по каким то разделам, то выводит по ним неисправность, либо игнорирует непонятную информацию.

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что по ходу решение проблемы вот тут: https://youtu.be/BxaT7bovEqc?list=LLMmW8LF2hfvncBlefkM5hIA 

1 год 7 месяцев назад

avatar
Вариант неплохой, но боюсь заказчика не устроит...
Спасибо за видео... Улыбнуло)

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Я сам над видео ржал☺, коллега с параллельного форума подкинул развеселить.

Киселёв Михаил 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет немного не так... Есть полностью два рабочих КДЛ. Один из них все прекрасно индицирует, а второй - все разделы мол неисправны( хотя на с2000м эти разделы исправны. Вот такой был вопрос. Ольга Ивановна порекомендовала подключить АКБ для проверки работы КДЛ и БИ вместе.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Тем более интереснее.
Евгений Владимирович !Если не затруднит ,отпишитесь пожалуйста о результатах.

Каргапольцев Артур 1 год 7 месяцев назад

Нет проблем.Как станет понятно, то сразу же отпишу

Хваль Евгений Владимирович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

таже ерунда, на БКИ моргает неисправность и нет связи. Хотя пультом всем приборы вижу. 3й день не могу разобраться в чем проблема

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4223 раза

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.