партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНету передачи данных по С2000 ethernet

Эксплуатация » Нету передачи данных по С2000 ethernet

Приветствую всех. Проблема С2000 Ethernet настроены на sleiv - master (6 штук) работала все норм около года, было отключение питание и все связи с прибором по локальной сети нет, а по меди есть. Схема примерно такая /АРМ Орион про1.12-232-С2000-485-приборы-485-С2000Ethernet. 

1 год 2 месяца назад

avatar
В схеме явно что-то не так. После Ethernet - что?

Коншин Сергей Павлович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Интересный вопрос носхема продолжение вот  С2000ethernet (sleiv)- локальная сеть с другими С2000ethernet(mster)- приборы болид

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приборы отвечают на команду ping? Приборы расположены в одной локальной сети или, например,  в разных сетях, между которыми организован VPN-туннель? Версия приборов С2000-Ethernet?

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Версия была 2.52 прошли ее на 2.55. Пинг есть со всеми с2000 ethernet. Програмисты поставлили блокировку портов ip адресов  на коммутаторе если подключатся другим оборудованием он блокирует порт 

1 год 2 месяца назад

avatar
т.е. всё заработало? проблема была в блокировке трафика сетевым оборудованием?

Ольга 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет не работает

1 год 2 месяца назад

avatar
1. Приборы расположены в одной локальной сети или, например,  в разных сетях, между которыми организован VPN-туннель?
2. Конфигурация по локальной сети с приборов C2000-Ethernet Uprog-ом считывается (через службу Орион2)?
3. И можно поподробнее про " блокировку портов ip адресов  на коммутаторе если подключатся другим оборудованием ". Возможно это и заблокировало прохождение UDP-трафика от приборов C2000-Ethernet?

Ольга 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1338 раз

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.