На объекте имеется С2000-СП4/220 в связке с клапанами ДУ КПВ-1 7 лет 10 месяцев назад Dogmatic Death 40https://yadi.sk/d/d-6RYHk_3EkNSw
Если такой клапан,то...попробуйте контроль КВ1 и КВ2 поставить "нет" Такое чувство,что "концевики" не правильно подключены и не меняют своего положения. клапана зашиты решеткой, которую невозможно снять из-за труб. Возможно.Бывает.Но неужели и СП4 тоже наглухо зашит ? Вот угораздило. А то положение концевиков можно проконтролировать и с СП4 (отключив провода от концевиков и подав напряжение на привод "в принудиловку". Управление заслонками у КПВ-1 и КПВ-2 осуществляется электромеханическим приводом и откидной пружиной. Закрытие заслонки - ручное. Но если это "того поля ягода",что и закрывать его надо "в ручную",то и заморачиваться особо и нечего.Как работает -так и ладно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад Концевики подключены неправильно, не по "фэн-шую":
В исходном положении: КВ1 - разомкнут, т.е. сопротивление 8.2 кОм КВ2 - замкнут, т.е. сопротивлние 4.1 кОм В рабочем положении: КВ1 - замкнут, т.е. сопротивлние 4.1 кОм КВ2 - разомкнут, т.е. сопротивление 8.2 кОм А по "фэн-шую" должно быть так: оба в одном положении должны быть либо замкнуты, либо разомкнуты. А такое состояние - это заклинивание клапана в промежуточном положении (проверено на одном из клапанов). – Dogmatic Death 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Также самая беда на точно таком клапане ))). Причём интересно то,что при открытии клапана в ручную все чётко. А как при сработке "падает" 10 КДУ - то " отказ" иу.попробую время перехода в исходное выставить бесконечно, потом если получится- отпишусь 7 лет 10 месяцев назад Бучель Фёдор Сергеевич 831Получилось )))) время перехода в исходное бесконечно
– Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10168 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вот что в РЭ пишутЕсли при управлении выходом закончилось «Время перехода в рабочее (исходное) положение», а клапан фактически не перешёл в требуемое положение, то будет сформировано сообщение «Отказ исполнитель- ного устройства».
Полезная штука, кстати говоря.
– Шапран Сергей 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка