партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-СП4/220 и клапан с эл.механическим приводом КПВ-1

Инсталляция, монтаж » С2000-СП4/220 и клапан с эл.механическим приводом КПВ-1

0

На объекте имеется С2000-СП4/220 в связке с клапанами ДУ КПВ-1
Ссылка на описание и инструкцию на клапан.
http://avsm.by/index.php?id_product=47&controller=product

Объект смонтирован и благополучно сдан.
При проверке работоспособности возникла следующая проблема: при открытии клапана система выдала "РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ", затем неисправность "ОТКАЗ ИУ", при этом клапан открылся как положенно.

Настройки С2000-КДЛ:
Время перехода в рабочее положение - 15
Время перехода в исходное положение - 15
В1:
Управление - Да
Время управления - 10
Задержка - 0
В2:
Управление - Нет
Время управления - 0
Задержка - 0
КВ1:
Контроль - Да
Состояние в крайнем положении - Замкнут
КВ2:
Контроль - Да
Состояние в крайнем положении - Замкнут

Нашел следующий косяк при монтаже:
В исходном положении: КВ1 - разомкнут
                                     КВ2 - замкнут
В рабочем положении: КВ1 - замкнут
                                   КВ2 - разомкнут
Отключил проверку по КВ2, т.к перекидывать провода нет возможности - клапана зашиты решеткой, которую невозможно снять из-за труб.
В с2000М создал сценарии переименования для каждого клапана, где "отказ ИУ" и "ошибка ИУ" обозначил как "Клапан открыт".

Помогите советом, как правильно настроить С2000-СП4 и С2000М.

8 месяцев 28 дней назад

avatar

Какой привод стоит? Может быть, за 15 секунд не успевает открыться? 
Вот что в РЭ пишутЕсли при управлении выходом закончилось «Время перехода в рабочее (исходное) положение», а клапан фактически не перешёл в требуемое положение, то будет сформировано сообщение «Отказ исполнитель- ного устройства». 
Полезная штука, кстати говоря. 

Шапран Сергей 8 месяцев 28 дней назад

https://yadi.sk/d/d-6RYHk_3EkNSw

Если такой клапан,то...попробуйте контроль КВ1 и КВ2 поставить "нет"
Такое чувство,что "концевики" не правильно подключены и не меняют своего положения.


 клапана зашиты решеткой, которую невозможно снять из-за труб.

Возможно.Бывает.Но неужели и СП4 тоже наглухо зашит ? Вот угораздило.
А то положение концевиков можно проконтролировать и с СП4 (отключив провода от концевиков и подав напряжение на привод "в принудиловку".

Управление заслонками у КПВ-1 и КПВ-2 осуществляется электромеханическим
приводом и откидной пружиной. Закрытие заслонки - ручное.

Но если это "того поля ягода",что и закрывать его надо "в ручную",то и заморачиваться особо и нечего.Как работает -так и ладно.


 

Каргапольцев Артур 8 месяцев 28 дней назад

Концевики подключены неправильно, не по "фэн-шую":
В исходном положении: КВ1 - разомкнут, т.е. сопротивление 8.2 кОм
                                     КВ2 - замкнут, т.е. сопротивлние 4.1 кОм

В рабочем положении:    КВ1 - замкнут, т.е. сопротивлние 4.1 кОм
                                      КВ2 - разомкнут, т.е. сопротивление 8.2 кОм

А по "фэн-шую" должно быть так: оба в одном положении должны быть либо замкнуты, либо разомкнуты. А такое состояние - это заклинивание клапана в промежуточном положении (проверено на одном из клапанов).

Dogmatic Death 8 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

0

Также самая беда на точно таком клапане ))). Причём интересно то,что при открытии клапана в ручную все чётко. А как при сработке "падает" 10 КДУ - то " отказ" иу.попробую время перехода в исходное выставить бесконечно, потом если получится- отпишусь

8 месяцев 28 дней назад

avatar

Получилось )))) время перехода в исходное бесконечно

Бучель Фёдор Сергеевич 8 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1645 раз

ЗАДАН

8 месяцев 28 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.