Всем привет!
Как обстоят дела с синхронизацией речевого оповещения у Болида в случае, когда в одной лестничной клетке будут установлены оповещатели речевые (по 1шт. на этаж), подключенные к разным модулям речевого оповещения «Рупор-200»? 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Об-
ратите внимание, в соответствии с общей идеологией ИСО
«Орион», система речевого оповещения получается рас-
пределённой и не требует прокладки проводов большого
сечения для трансляции речевой информации из одного
помещения по всему объекту, как в случае традиционных
(стоечных) систем. Благодаря возможности синхронного
запуска приборов семейства «Рупор», для озвучивания
одной зоны большой площади можно использовать не-
сколько приборов речевого оповещения( "Каталог типовых решений № 7" стр. 41)

Если судить по заверению производителя,то работать должно. Но если судить по форуму и по количеству вопросов по Рупору 200,которые остались без ответа,то складывается мнение,что этот прибор настолько редкий в применении,что на поставленный Вами вопрос ответов много тоже не последует.


 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выше был правильно указан вариант ответа на данный вопрос - Синхронный запуск нескольких приборов оповещения. Но при этом необходимо принимать во внимание тот факт, что каждый модуль речевого оповещения имеет довольно обширную элементную базу которая имеет некоторый (заложенный производителем) разброс параметров, которые могут сказаться на синхронности запуска оповещения на разных модулях. а так как слух человека способен улавливать рассинхронизацию фактичекси на уровне милисекунд, то вполне может получиться так, что рассинхронизация оповещения будет заметна ввиде некоторого эха.

7 лет 1 месяц назад

avatar
подтверждаю, правда не с Рупором, а с простым Рокотом, запуск всех от одной релюшки и всё равно есть небольшой рассинхрон, правда тут свои миллисекунды вносит ещё и запись сообщения. Но если двери на этажи закрыты, то нестройный соседний звуковой ряд диссонанс в восприятие не вносит))

Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за разъяснения!

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4547 раз

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.