ФорумЭксплуатацияНе корректная работа С 2000-Ethernet и С 2000-БИ

Эксплуатация » Не корректная работа С 2000-Ethernet и С 2000-БИ

Доброго времени суток! Не дает спокойно спать эдакая ситуёвина: Использую Орион Про 1.12, при постановке на охрану состояние раздела выводится на Бишку с задержкой в 10 сек, Но при этом в Орионе раздел берется моментально....Стоят Ethernet-ки в количестве 2 штук  в прозрачном режиме. В каждом приборе в таблице маршрутизации прописан именно ip сервера Орион(Компутер) т.к использую вот такой тип подключения Рис.1  (Без С 2000М). Настроики в Uproge как в руководстве (Ping не превышает 30мс). Пробывал перешить приборы на свежую не помогло … При прошивке 2-х приборов и изменении портов они наотрез хотели видеть линии…  Оставил 1 перед сервером со свежей прошивкой… Собственно на каждый прибор выставлял свои виртуальный com-порт 2048,2049,итд. Настроик ETHERNETки Скорость 9600 HalfDuplex все стандартно. Может я что то пропустил в настроике... в тех поддержку задавал вопрос, но все что отсылалось и говорилось к положительному результату не привело(((   
Вопросы: С чем это может быть связана такая задержка ?  Есть ли влияние на работу режимов коммутаторов  в сети ?  
Спасибо. 

7 лет назад

avatar
Покажите настройки COM-порта (скриншот программы Settings) и скриншот настроек С2000-Ethernet (вкладка RS).
Коммутаторы (и прочие устройства локальной сети) тут не при чем.

Сигуа Ольга 7 лет назад

Фото приборов и setting Режим работы Pass пинг не привышает 30мс, но случаются скачки до 50,редко https://yadi.sk/d/gbm-nR_23FRmjB

Бабенко Дмитрий Алексеевич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

1. Параметры в настройках всех COM-портов изменить следующим образом:
    - тайм-аут ожидания запроса = 30 мс.;
    - пауза перед общей командой = 10 мс.;
    - тайм-аут передачи по локальной сети  = 100 мс.
2. Приборы C2000-Ethernet рекомендую обновить до v2.55 (прошивка доступна на сайте на странице прибора). На вкладке RS включить параметр "пауза между послылками" и установить его в значение 10 мс.

 

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже мучаюсь на объекте с этими Ethernet-ами. Запарили уже по полной программе. Настроили всё нормально-проработало 1.5 месяца без сбоев и казусов. На объекте произошёл скачёк напряжения-всё слетело к чертям(Я не понял как это произошло,везде стоят РИПы). Сегодня приехал. Сделал настройки С2000М программой RS485 Settings.При мне час(сидел игрался в телефоне) ни чего не происходило. Уехал с объекта-на тебе,спустя 2-3 часа звонят и говорят: Прооисходит потеря прибора через каждые 3 минуты. БРЕД. Уже не знаю что делать.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4353 раза

ЗАДАН

7 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet
С2000-БИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.