|
|
В существующую АПС с ПО "ОРИОН ПРО", подключили вновь смонтированную систему СОУЭ состоящая из 12 КПБ и 12 РИП 11 лет назад
Сидоренко Роман Александрович 5Много КПБ, так как объект очень большой.
Какое оборудование поставил проектировщик в спецификацию, такое и устанавливаем, от этого к сожалению не уйти – Сидоренко Роман Александрович 11 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Питание проверяйте при "пожаре". Оповещение на пищалках? Замеряйте на 485-м на А и Б относительно земли при сработке, отключайте по одной КПБ при пожаре, так найдете глючную. На линиях оповещения ограничивающие резисторы установлены? 11 лет назад
Евгений Дещиця 1123Оповещение на пищалка МАЯК 12 Зм. Резисторы установленны на всех линиях. Попробуем замерить RS 485 посмотрим, что выйдет
– Сидоренко Роман Александрович 11 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Как у Вас работают реле на КПБ ? 11 лет назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327К КПБ привязаны все разделы + программа управления 1 и 0 для световых оповещателей. Сценарии управления не привязаны.
– Сидоренко Роман Александрович 11 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
То же склоняюсь к замеру питания. На запуск хватает, а на дальнейшее управление нет. 11 лет назад
Степанов Дмитрий Александрович 311Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
было у меня пару ситуаций с зависом пульта, в первом случае были перегрузки на выходах КПБ, при работе выходов валилась вся система, спасли токоограничивающие резисторы и несколько КПБ были неудачно-бракованые, поменяли - стало стабильно. Во втором случае склад с металлическими стенами, линия звукового оповещени коротила на стену и RS485 показывал относительно стены (минуса) 25 вольт, и пульт так же валился в полный отказ от управления, утечки устранили и все стало стабильно. 11 лет назад
Евгений Дещиця 1123Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Опишите подробнее, что подразумевается под отключить систему и приборы вылетают. 11 лет назад
Гулюгин Александр 1068Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Viss 11 лет назад
#ссылка