В существующую АПС с ПО "ОРИОН ПРО", подключили вновь смонтированную систему СОУЭ состоящая из 12 КПБ и 12 РИП 9 лет 9 месяцев назад Сидоренко Роман Александрович 5Много КПБ, так как объект очень большой.
Какое оборудование поставил проектировщик в спецификацию, такое и устанавливаем, от этого к сожалению не уйти – Сидоренко Роман Александрович 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Питание проверяйте при "пожаре". Оповещение на пищалках? Замеряйте на 485-м на А и Б относительно земли при сработке, отключайте по одной КПБ при пожаре, так найдете глючную. На линиях оповещения ограничивающие резисторы установлены? 9 лет 9 месяцев назад Евгений Дещиця 1098Оповещение на пищалка МАЯК 12 Зм. Резисторы установленны на всех линиях. Попробуем замерить RS 485 посмотрим, что выйдет
– Сидоренко Роман Александрович 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как у Вас работают реле на КПБ ? 9 лет 9 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11853К КПБ привязаны все разделы + программа управления 1 и 0 для световых оповещателей. Сценарии управления не привязаны.
– Сидоренко Роман Александрович 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
То же склоняюсь к замеру питания. На запуск хватает, а на дальнейшее управление нет. 9 лет 9 месяцев назад Степанов Дмитрий Александрович 311Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
было у меня пару ситуаций с зависом пульта, в первом случае были перегрузки на выходах КПБ, при работе выходов валилась вся система, спасли токоограничивающие резисторы и несколько КПБ были неудачно-бракованые, поменяли - стало стабильно. Во втором случае склад с металлическими стенами, линия звукового оповещени коротила на стену и RS485 показывал относительно стены (минуса) 25 вольт, и пульт так же валился в полный отказ от управления, утечки устранили и все стало стабильно. 9 лет 9 месяцев назад Евгений Дещиця 1098Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Опишите подробнее, что подразумевается под отключить систему и приборы вылетают. 9 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Viss 9 лет 9 месяцев назад
#ссылка