В существующую АПС с ПО "ОРИОН ПРО", подключили вновь смонтированную систему СОУЭ состоящая из 12 КПБ и 12 РИП 10 лет 2 месяца назад ![]() Сидоренко Роман Александрович 5Много КПБ, так как объект очень большой.
Какое оборудование поставил проектировщик в спецификацию, такое и устанавливаем, от этого к сожалению не уйти – Сидоренко Роман Александрович 10 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Питание проверяйте при "пожаре". Оповещение на пищалках? Замеряйте на 485-м на А и Б относительно земли при сработке, отключайте по одной КПБ при пожаре, так найдете глючную. На линиях оповещения ограничивающие резисторы установлены? 10 лет 2 месяца назад ![]() Евгений Дещиця 1113Оповещение на пищалка МАЯК 12 Зм. Резисторы установленны на всех линиях. Попробуем замерить RS 485 посмотрим, что выйдет
– Сидоренко Роман Александрович 10 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как у Вас работают реле на КПБ ? 10 лет 2 месяца назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12122К КПБ привязаны все разделы + программа управления 1 и 0 для световых оповещателей. Сценарии управления не привязаны.
– Сидоренко Роман Александрович 10 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
То же склоняюсь к замеру питания. На запуск хватает, а на дальнейшее управление нет. 10 лет 2 месяца назад ![]() Степанов Дмитрий Александрович 311Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
было у меня пару ситуаций с зависом пульта, в первом случае были перегрузки на выходах КПБ, при работе выходов валилась вся система, спасли токоограничивающие резисторы и несколько КПБ были неудачно-бракованые, поменяли - стало стабильно. Во втором случае склад с металлическими стенами, линия звукового оповещени коротила на стену и RS485 показывал относительно стены (минуса) 25 вольт, и пульт так же валился в полный отказ от управления, утечки устранили и все стало стабильно. 10 лет 2 месяца назад ![]() Евгений Дещиця 1113Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Опишите подробнее, что подразумевается под отключить систему и приборы вылетают. 10 лет 2 месяца назад ![]() Гулюгин Александр 1066Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Viss 10 лет 2 месяца назад
#ссылка