партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВылетает половину приборов

Инсталляция, монтаж » Вылетает половину приборов

В существующую АПС с ПО "ОРИОН ПРО", подключили вновь смонтированную систему СОУЭ состоящая из 12 КПБ и 12 РИП
При проверке системы на сообщение "ПОЖАР" система отлично срабатывает, но при попытке отключить систему половину приборов вылетает, С-2000 М зависает.
С чем это может быть связанно?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
А чего так много КПБ - 72 реле... И почему 12В? Можно ж 24 взять - потери меньше, кабель тоньше.

Viss 10 лет 11 месяцев назад

Много КПБ, так как объект очень большой.
Какое оборудование поставил проектировщик в спецификацию, такое и устанавливаем, от этого к сожалению не уйти

Сидоренко Роман Александрович 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Питание проверяйте при "пожаре". Оповещение на пищалках? Замеряйте на 485-м на А и Б относительно земли при сработке, отключайте по одной КПБ при пожаре, так найдете глючную. На линиях оповещения ограничивающие резисторы установлены?

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Оповещение на пищалка МАЯК 12 Зм. Резисторы установленны на всех линиях. Попробуем замерить RS 485 посмотрим, что выйдет

Сидоренко Роман Александрович 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как у Вас работают реле на КПБ ?
Возможно к выходу КПБ "привязаны"разделы+задана программа управления?
И к этому же реле "привязан" сценарий управления,
Тут и "сбой "КПБ и "зависание ПКУ!
С этим сталкивался не раз!

10 лет 11 месяцев назад

avatar
К КПБ привязаны все разделы + программа управления 1 и 0 для световых оповещателей. Сценарии управления не привязаны.

Сидоренко Роман Александрович 10 лет 11 месяцев назад

Вернее к каждому реле

Сидоренко Роман Александрович 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То же склоняюсь к замеру питания. На запуск хватает, а на дальнейшее управление нет.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

было у меня пару ситуаций с зависом пульта, в первом случае были перегрузки на выходах КПБ, при работе выходов валилась вся система, спасли токоограничивающие резисторы и несколько КПБ были неудачно-бракованые, поменяли - стало стабильно. Во втором случае склад с металлическими стенами, линия звукового оповещени коротила на стену и RS485 показывал относительно стены (минуса) 25 вольт, и пульт так же валился в полный отказ от управления, утечки устранили и все стало стабильно.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Опишите подробнее, что подразумевается под отключить систему и приборы вылетают.
Также уточните версии приборов "С2000-КПБ".

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)