партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВылетает половину приборов

Инсталляция, монтаж » Вылетает половину приборов

В существующую АПС с ПО "ОРИОН ПРО", подключили вновь смонтированную систему СОУЭ состоящая из 12 КПБ и 12 РИП
При проверке системы на сообщение "ПОЖАР" система отлично срабатывает, но при попытке отключить систему половину приборов вылетает, С-2000 М зависает.
С чем это может быть связанно?

9 лет 1 месяц назад

avatar
А чего так много КПБ - 72 реле... И почему 12В? Можно ж 24 взять - потери меньше, кабель тоньше.

Viss 9 лет 1 месяц назад

Много КПБ, так как объект очень большой.
Какое оборудование поставил проектировщик в спецификацию, такое и устанавливаем, от этого к сожалению не уйти

Сидоренко Роман Александрович 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Питание проверяйте при "пожаре". Оповещение на пищалках? Замеряйте на 485-м на А и Б относительно земли при сработке, отключайте по одной КПБ при пожаре, так найдете глючную. На линиях оповещения ограничивающие резисторы установлены?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Оповещение на пищалка МАЯК 12 Зм. Резисторы установленны на всех линиях. Попробуем замерить RS 485 посмотрим, что выйдет

Сидоренко Роман Александрович 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как у Вас работают реле на КПБ ?
Возможно к выходу КПБ "привязаны"разделы+задана программа управления?
И к этому же реле "привязан" сценарий управления,
Тут и "сбой "КПБ и "зависание ПКУ!
С этим сталкивался не раз!

9 лет 1 месяц назад

avatar
К КПБ привязаны все разделы + программа управления 1 и 0 для световых оповещателей. Сценарии управления не привязаны.

Сидоренко Роман Александрович 9 лет 1 месяц назад

Вернее к каждому реле

Сидоренко Роман Александрович 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То же склоняюсь к замеру питания. На запуск хватает, а на дальнейшее управление нет.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

было у меня пару ситуаций с зависом пульта, в первом случае были перегрузки на выходах КПБ, при работе выходов валилась вся система, спасли токоограничивающие резисторы и несколько КПБ были неудачно-бракованые, поменяли - стало стабильно. Во втором случае склад с металлическими стенами, линия звукового оповещени коротила на стену и RS485 показывал относительно стены (минуса) 25 вольт, и пульт так же валился в полный отказ от управления, утечки устранили и все стало стабильно.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Опишите подробнее, что подразумевается под отключить систему и приборы вылетают.
Также уточните версии приборов "С2000-КПБ".

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)