На объекте имеем систему пожарной сигнализации и автоматики. 7 лет 6 месяцев назад Флусов Валерий Николаевич 17да конечно смотрел, Упрог 54 использовал. Все остальные приборы видны
– Флусов Валерий Николаевич 7 лет 6 месяцев назад – Флусов Валерий Николаевич
У Вас КДЛ с адресом 4 полностью заполнена, и 4/126, 4/127 - это шлейфы С2000 СП2 версии 1.0? – Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад нет КДЛ заполнен не полностью, да 4/126 и 4/127 это шлейфы С2000 СП2 версии 1.0
– Флусов Валерий Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Если на данной ДПЛС нет АР8, освободите адреса 4/126 и 4/127(поменяйте у СП2), тогда, будет понятнее, эти ошибки у КДЛ именно с СП2, или только с этими адресами (с другими АУ).
– Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад попробовал двумя командами: сменить адрес АУ, не дает: "пишет ошибка программирования устройства".
Командой : программирование адреса АУ - тоже не получается. видимо все таки СП2 неисправен? – Флусов Валерий Николаевич 7 лет 5 месяцев назад хотя КДЛ его видит, и индикация на СП2 корректная
– Флусов Валерий Николаевич 7 лет 5 месяцев назад делал проверку функционирования СП2 в режиме «Диагностика». Включал режим «Диагностика»с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Делал одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер- реле не срабатывало. Видимо точно СП2 неисправен.
– Флусов Валерий Николаевич 7 лет 5 месяцев назад попробовал двумя командами: сменить адрес АУ, не дает: "пишет ошибка программирования устройства". Командой : программирование адреса АУ - тоже не получается. видимо все таки СП2 неисправен? – Флусов Валерий Николаевич Возможно, что связь не устойчивая (проблема качества ДПЛС), гарантированно поменять адрес и проверить СП2 (как и др. АУ), только подключив рядом на КДЛ, а лучше на пустой КДЛ (чтоб функционал работающей ДПЛС, не мешал проверке), чтобы видеть старт – стоп функции программирования и по времени увидеть, если СП2 сразу поменяет адрес (и не будет ложных ответов по другим адресам от СП2), значит проблема в ДПЛС. А если на пустой КДЛ на коротком проводе будет долго думать, тогда лучше на замену СП2. И ещё перед перекидыванием адреса, лучше сразу настроить КДЛ оба адреса, исходный и конечный (КДЛ их опрашивает в первую очередь), и тогда время перехода должно быть минимально. – Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад реле не срабатывало. Видимо точно СП2 неисправен. – Флусов Валерий Николаевич Снимите СП2 (отключите) и попробуйте дать команду вкл /выкл на оба реле, через КДЛ (подключив на прямую к КДЛ). – Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад сменить адрес АУ, не дает: "пишет ошибка программирования устройства". и такое я тоже видел, когда у двух СПшек адреса слетели на 126/127, отключил первую - сменил адреса у второй, подключил первую - вернул ей потерянные адреса. – Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте прошить КДЛ до 2.14. 7 лет 6 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5540Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
у меня был момент, вроде никаких аварий не было, решил проверить открытие КДУ и на одном этаже они не открылись, начал разбираться и тоже заметил "некорректный ответ устройства - 126/127", две СПшки обнулились, вернул адреса и норм стало
– Волков Андрей 7 лет 6 месяцев назад
#ссылка