ФорумЭксплуатацияТурникет Орион- про и 1С-УРВ. Был выход стал вход.

Эксплуатация » Турникет Орион- про и 1С-УРВ. Был выход стал вход.

Добрый день. у нас получилась странная ситуация, есть турникет, вход\выход  изначально был настроен на Орион-ПРО, мы отключили его от общей системы и настроили 1С-УРВ. В 1с показывает наоборот, если человек ЗАШЕЛ в здание(физически), на мониторе высвечивается, что он ВЫШЕЛ.. И наоборот. В чем проблема? в орион про такого не замечалось.

Может изначально неправильно подключено было? 

7 лет 9 месяцев назад

avatar
В орион Про понятия "Вход/Выход" - виртуальные и могут переназначаться программно.

В "УРВ для 1С" более жестко тип 1 - это "Вход", тип 2 - это "Выход".
Вам в С2000-2 надо проводки местами поменять.

Демин Геннадий 7 лет 9 месяцев назад