Есть такая задача : В Орион-Про 1.12 (СКУД) нужно сделать чтобы один и тот же ключ имел тип открывающий (для контроллера двери С2000-2) и тип основной (для контроллера турникета С2000-2). Если всё делать на уровне контроллеров (без ПО Орион Про) - это возможно, добавил один и тот же ключ в разные контроллеры и задал ему разный тип (Открывающий или Основной). Но как это сделать на уровне ПО Орион Про и потом синхронизировать данные о ключах ПО и контроллеров. 7 лет 9 месяцев назад Туров Юрий Геннадьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет 9 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я не нашел, может конечно плохо искал. В уровне доступа можно указать дверь, тип прохода (вход, вход/выход и т.д.), но именно тип ключа можно задать только в закладке "Пароли". Я создал два уровня доступа - для турникета и для двери. При добавлении ключа на закладке Пароли, можно добавить ключ с уровнем доступа турникет, но при добавлении этого же ключа с уровнем доступа дверь ПО выдает ошибку и говорит что ключ уже существует (хоть и задаёшь другой уровень доступа) 7 лет 9 месяцев назад Туров Юрий Геннадьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уже сделано. Сценарий не есть хорошо. Вышел из строя компьютер и все точки доступа не работают. Мне нужно чтобы было железно, и в тоже время контроллеры были синхронизированны с ПО. 7 лет 9 месяцев назад Туров Юрий Геннадьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант использовать разный формат ключа. 7 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628При таком раскладе все остальные карты по два раза перебивать придется.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад В новом формате и надо будет заново внести в базу ключи карт. Но мы ж не знаем количество карт.
Я всего лишь предложил вариант решения проблемы. – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад Одна и та же карта считанная например по W26 и W34 будет иметь разный код, база состоит из карт чей код считан по W26, вы переводите один из считывателей в W34 и все карты перестают там работать, нельзя конкретно для одной карты поменять формат, это делается либо на считывателе либо в контроллере(подрезка кода), но одновременно для всех карт.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Естественно после урезания кода старые карты перестанут работать. Где я писал обратное?
К чему это всё? – Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад Карта Em-marine имеет 5 байт кода, W26 передает только 3 из них, W34 передает 4 и так далее, вы если поменяете формат выходных данных на считывателе то и все остальные карты начнут передавать лишний байт, которого до этого не было, поэтому придется все карты дублировать. про подрезку написал как вариант, по сути подрезка это и есть изменение формата, только не на считывателе а в контроллере, кому как удобно, тот так и делает, ну или как обернется та или иная ситуация.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Вот к чему это вы написали. в очередной раз... Непонятно.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад Например для турникета виганд26, а для двери другой (37,42). Вот к этому. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад То, что вы написали, для меня известно. Скажу больше. У нас в некоторых местах так реализовано.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад Тогда подробнее опишите, если можно.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Если в дверь ходят только открывающие, тогда согласен, сразу не понял. Обычно бывает что в какие то промежутки времени дверь закрыта и ходят только сотрудники по картам, потом открывают, для удобства, поэтому писал про остальные карты, под остальными имел в виду простые карты для доступа других сотрудников.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день всем кто откликнулся! Спасибо за идею с длиной кода. Попробуем на стенде а потом, если всё нормально, пойдем к заказчику. 7 лет 9 месяцев назад Туров Юрий Геннадьевич 4Это можно реализовать на Орион Про 1.20.1 и с контроллерами C2000-2 ver 2.20. Если версии ниже то только дублированием кодов.
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно пожертвовать половинкой С2000-2, подключив считыватель одновременно и к первому входу контроллера, и ко второму, на втором как-то поигравшись с кодом карты, битность, или перевернуть местами D0 и D1. И перебивать придётся не все карты, а только открывающие. 7 лет 7 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012С дублированием ключей не красиво получается. Мы реализовали объект (учебный факультет), на котором под СКУДом аудитории, кабинеты и туалет. И пользователи хотели чтобы только туалет был в основном режиме, а все остальное в открывающем. А привязка типа основной/открывающий к двери, а не к карте реализована в спец версии Ориона ПРО 1.20.1 и для контроллеров ver 2.20.
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Как бы в первом сообщении написано, какая версия Ориона у автора.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 7 месяцев назад Версия Ориона не есть вечная константа. Нужно переходить на новые. Захочет он расширить СКУД, а в продаже только С2000-2 ver 2.20, а он не поддерживается. Если Ориону менее 5 лет так это практически бесплатно (1000 р. за 2 ключа). Рано или поздно придется менять, только это уже будет стоить по полной.
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Это рано или поздно может и вообще не наступить. Если не ошибаюсь, в 1.12 с2000-2 версии 2,20 работают. Не работает только новый функционал.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 7 лет 7 месяцев назад Проверено в 1.12 с2000-2 версии С2000-2 ver. 2,20 не работают! Орион забивает сразу все 100 уровней доступа в контроллере и свободных не остается. Пофиксили только в 1.20. Последней работающей была вер 2.01 - отличаются не только прошивкой но и железом.
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Руками УД из контроллера удаляются один раз, потом работает нормально.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Работает...До первой синхронизации всех ключей, а потом опять в каждый контроллер Uprog и поочередно 100 уровней чистить.
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Можно чистить из АБД, вкладка приборы, выбираете прибор и в испекторе в пункте группы доступа правите. При первом наполнении базы такое случается, потом не сталкивался, добавляю, удалаю, все норм. Возможно, но не проверял что при добавлении нового УД происходит заполнение всех свободных.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Спасибо! Не знал о таком способе. Век живи век учись...
– Сорокин Александр 7 лет 7 месяцев назад Согласен с Константином Александровичем, но все эти "танцы с бубном" порядком надоели... А так - да, забивает все УД в С2000-2.... При первом запуске точно это происходит. Столкнулись уже не раз.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 7 месяцев назад Я если честно не все удалаю, штук 10 пройду и хватает на один раз, потом снова, не так долго как 100 проходить.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |