Приветствую знатоков!
требуется свежий взгляд на проблему, а то я явно что-то упускаю.
имеется: центральный офис с сервером Ориона (1.12.2.2) и своим ядром, доп.офис со своим ядром, к доп.офису привязаны два объекта, объединено всё VLAN'ом от местного провайдера. Объекты это банальная ОПС каждая под руководством с2000м 2.07 и передачей через езернет 2.55. Настройки для них одинаковые, ну кроме IP:port для езернетов.
Первый объект включился практически сразу, а вот второй выносит мне мозг уже несколько дней. Т.к. в доп.офисе особо не поработать забрал связку езернет+с2000м (даже кабель от 232 не стал откручивать) в основной. В офисе подал питание, подключил LAN и орион бодро мне отрапортовал, что с2000м на объекте включен (и даже оперативно показывал взлом/восстановление корпуса) - делаю выводы, что настройки виртуального сом-порта в доп.офисе верны (привязка то к доп.офису), настройки езернета тоже верны, конфликта адресов нету (иначе кто-то бы отвалился), настройки пульта тоже верны, в АБД прописано всё корректно, ядро опроса всё видит и всё знает, кабель соединяющий езернет с с2000м цел (целых 2 метра). Привожу связку на объект (кабель от 232 опять не откручивал, а то вдруг на радостях цвета перепутаю), подключаю питание, втыкаю LAN - светодиод сети на езернете загорается, а светодиод 232 нет (соответственно и обмена с прибором нету). Отключаю ядро опроса, сеть на езернете начинает мигать (значит ядро всё таки обращалось к езернету). Запускаю ядро, сеть загорается, 232 нет.
На пинги не коситесь, от центрального офиса до доп.офиса неизвестное количество маршрутизаторов и с десять километров оптики - 1 мс, от доп.офиса до первого объекта - 5 метров витой пары - 4 мс, до второго объекта - меньше километра оптики - 5 мс.

бубен есть, накидайте что ли заклинаний))

11 месяцев 5 дней назад

avatar
Может порт динамический попробовать выставить в настройках Ethernet и таблице маршрутизации? Возможна ли блокировка именно этого порта?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 5 дней назад

а кем блокировка? если только VLAN от провайдера настроен криво, но от основного офиса до доп.офиса тот же VLAN и тот же провайдер

Волков Андрей 11 месяцев 5 дней назад

Кем блокирован, знать не могу. Просто вспомнил РЭ:

Динамический порт актуален в структуре сети, где канал передачи данных между С2000-Ethernet и удаленным устройством организован при помощи правил проброса портов, заданных на шлюзе, через который осуществляется доступ в другую подсеть. В этом случае динамический тип порта актуален в приборе С2000-Ethernet, на который с этого шлюза осуществляется ретрансляция трафика, т.к. заранее может быть неизвестно, какой UDP-порт будет открыт на шлюзе для ретрансляции данных.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 5 дней назад

"доступ в другую подсеть", у меня одна подсеть на всех, на всякий случай конечно попробовал в езернете динамический указать - ничего не изменилось

Волков Андрей 11 месяцев 5 дней назад

Там по моему еще галку снять с пункта "использовать один порт на чтение/запись.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 5 дней назад

эти галки там никогда и не стояли)

Волков Андрей 11 месяцев 5 дней назад

Они по умолчанию стоят, вот и подумал. А не пробовали nmap'ом проверить доступность вашего udp порта?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 5 дней назад

пытался, но nmap оказался умнее меня, не разобрался с его опциями

Волков Андрей 11 месяцев 5 дней назад

А между офисами приборы рокернуть проблема?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 5 дней назад

а есть ли в этом смысл? поставил приборы - нету опроса, отключил привёз в офис - работают, поехал обратно поставил - не работают.
Есть всё таки подозрение на некорректный VLAN, но наверное я тогда бы не смог и на езернет попадать по свободному соединению на 40001. 

Волков Андрей 11 месяцев 5 дней назад

Андрей, Вы все правильно написали (С2000-Ethernet в прозрачном режиме):
- светодиод Ethernet будет гореть постоянно, если последние 30 сек. приходили данные, предназначенные для RS;
- светодиод Ethernet будет промаргивать, если последние 30 сек. не приходили данные, предназначенные для RS;
- светодиод RS будет загоряться при приеме данных в RS (в данном случае, когда ответит пульт).

На мой взгляд, с передачей по сети всё ок! В подтверждение можно удаленно считать конфигурацию с прибора (по линии 40001). Если считывается, блокировки трафика нет. Но её и так нет, т.к. светодиод Ethernet меняет своё состояние при отключении ядра опроса. Т.е. в одну сторону блокировки точно нет. А в другую сторону С2000-Ethernet ничего и не передает, т.к. пульт пока не отвечает.

Ольга 11 месяцев 4 дня назад

Если отбросить, что на месте все работало, и проверить следующие моменты:
  1. скорость работы по RS пульта и C2000-Ethernet совпадают (если 115200 , то С2000-Ethernet должен быть v2.55);
  2. тип интерфейса в настройках C2000-Ethernet установлен в значение RS232;
  3. корректное соединение C2000-Ethernet и пульта (Tx-Rx, Rx-Tx, 0В-0В);
  4. протокол опроса в АРМ совпадает с режимом работы пульта (протокол Орион Про - пульт в режиме компьютер; протокол Орион - пульт в режиме программирования или ПИ/резерв).

Ольга 11 месяцев 4 дня назад

Ольга,
- конфигурация читается и изменяется по сети,
- скорость 19200 в езернете, пульте и на виртуальном сом-порту, даже до 9600 ронял
- безусловно RS232, уже на много раз перепроверял
- соединение тоже корректно, я даже кабель не скручивал с клемм, чтобы не грешить на временный дальтонизм))
- пульт всегда в Компьютере, это же пожарка, протокол поставил ОрионПРО везде, где увидел: езернет, виртуальный

Волков Андрей 11 месяцев 4 дня назад

В С2000-Ethernet в списке удаленных устройств есть параметр "Совместимость". Для работы в режиме вирт. порта с ПО Болид он должен быть установлен в значение "Авто". В "Авто" установлен?
Следующий шаг: выложить/показать настройки C2000-Ethernet (на всякий случай).

Ольга 11 месяцев 4 дня назад


и тоже самое ссылкой
http://s019.radikal.ru/i639/1703/fe/0ac5aa8212a1t.jpg

Волков Андрей 11 месяцев 4 дня назад

Да, настройки корректные с учетом того, что в пульте выставлена скорость 19200 (проверяли?). Скорость на COM-порту не имеет значения, т.к. данные между ПК и прибором передаются по Ethernet. Важно, чтобы именно в пульте и С2000-Ethernet была выбрана одна скорость.
Pprog или beta-Uprog тоже не находят пульт?
P.S.: под "корректным соединением" подразумевается и то, что с физическим соединением всё ОК (например, задели провода.. не заметили.. отвалился 0B и т.п.).. банально, конечно... но тем не менее..

Ольга 11 месяцев 4 дня назад

скорость конечно проверял, изначально настраивалось на 9600, но и так не заработало, потом всё переделал на 19200.
ни ппрог, ни упрог - тогда был бы обмен, но его нету ни в каком виде.
соединение проверял, кабель там толстый, мимо зажима не выскочит, затягивается на ура, даже менял на кусок в 30 см, не помогает.

Волков Андрей 11 месяцев 4 дня назад

А если в C2000-Ethernet задать скорость 9600. Перевести пульт в режим "программирования". Попытаться найти приборы, подключенные к пульту, например, Uprog-ом. Находятся?

Ольга 11 месяцев 4 дня назад

если в ближайшее время найду кого толкового в тех краях, чтобы смог всё правильно сделать под диктовку.

Волков Андрей 11 месяцев 4 дня назад

- 9600 и перевод в программирование - упрог не видит
- подключение связки из езернета+с2000м к новому аккумулятору - нет опроса

дальше интереснее: привёз с собой с2000м 3.02 + езернет 2.55 (настроен аналогично старому), подключил на местный РИП и ЛАН - между ними опрос сразу же появился, отключил новый пульт от нового езернета и подключил старый пульт - нет опроса, подключил к старому езернету новый пульт - нет опроса.
Оставил новьё на объекте, вернулся в доп.офис - Орион полностью видит оба объекта. Решил экспортировать БД в ПКУ, были небольшие изменения. Пульты не переходят в Обновление, Экспорт зависает, даже выгрузка Оболочки не помогает, только перезагрузка. После очередной перезагрузки заметил, что пропал обмен на первом объекте. Как ни пытался, первый так и не смог восстановить, а второму хоть бы хны - работает, только конфигурацию не хочет записывать.
Попробовал просто взять конфигурации: запустил ппрог, запустил Оболочку без логина в ОЗ, запустил АБД - сохранил конфигурацию в ппроге. В итоге одну конфигурацию ппрог видит только приборы, во второй - всё до Привязки управления, дальше просто недоступно, хотя в Блокноте обе конфигурации заполнены (правда без версий пультов).

Похоже тут уже пора проверку БД делать(( реиндексация по расписанию каждый день.

Волков Андрей 11 месяцев назад

А что значит: "хотя в Блокноте обе конфигурации заполнены (правда без версий пультов) "?

Ольга 11 месяцев назад

Попробую предположить.. Возможно, при отсутсвии версии в файле конфигурации pprog воспринимает её как конфигурацию обычного пульта С2000, а не С2000М.. поэтому и недоступна половина конфигурации.. Но тут сложно спрогнозировать к чему приведет загрузка такой конфигурации.. Лучше было бы если бы чтение файла-конфигурации без версии приводило к сообщению об ошибке из разряда "ошибка конфигурации" или т.п.

Экспорт БД в ПКУ осуществляется, когда пульт работает в режиме "компьютер"? Можно попробовать увеличить в настройках порта (утилита Settings) параметр "тайм-аут ожидания запроса" (по умолчанию, 30 мс, заменить, например, на 80 мс.).

Ольга 11 месяцев назад

Относительно " отключил новый пульт от нового езернета и подключил старый пульт - нет опроса, подключил к старому езернету новый пульт - нет опроса ", настройки скорости работы по RS-232 в новых и старых приборах совпадают?

Ольга 11 месяцев назад

да, действительно, проставил в файлах конфигурации актуальные версии - ппрог сразу увидел всё остальное.

заменил на 80мс - экспорт всё равно не идёт. ппрог оказался каким-то древним, установил новый и в 3.02 конфиг экспортировал, осталось найти причину по которой первый объект отвалился и не желает восстанавливаться.

конечно, я в офисе новые настроил на 9600, а потом на старых приборах выставил для проверки тоже самое.

Волков Андрей 11 месяцев назад

и как обычно, если уж Ольга взялась помогать, то проблемам остаётся только одно - решаться)) честь и хвала ей ;)

правда пока решена проблема с неожиданным пропаданием первого объекта - оказалось, чьи-то кривые ручки поправили скорость в езернете, но забыли поправить в пульте(( сам я это уже не смог заметить. После изменения скорости (и обновления ппрога) - все объекты видны (конфигурации пишутся).

на очереди старые приборы со второго объекта, пока лежат на столе, но выяснить придётся.

Волков Андрей 10 месяцев 28 дней назад

Да, Ольга тащит)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Попробуйте запитать пульт и  C2000-Ethernet (только эти дава прибора и больше никакие) не от БП, а от хорошо заряженного аккумулятора. Может проблема с питанием?

11 месяцев 4 дня назад

avatar
новых аккумуляторов там конечно нету, а старые свой срок не отжили ещё, для проверки подключал и от разных РИПов, и от одного. От свежего аккума только когда в следующий раз поеду туда

Волков Андрей 11 месяцев 4 дня назад

имеется: центральный офис с сервером Ориона (1.12.2.2) и своим ядром, доп.офис со своим ядром - а для чего приборы возили в центральный офис? На каком ядре прописаны приборы?

Иванков Сергей Николаевич 11 месяцев 2 дня назад

Сергей Николаевич, ну в моём же сообщение это написано, могу расписать подробнее:
- "Т.к. в доп.офисе особо не поработать" - там под место выделено 0,25 м2 на рабочем столе, установлен монитор, клава и мышь, сидеть в пол-оборота, вокруг компы, бумаги, факсы, телефоны и ГЛАВНОЕ - толпа тёток с безусловным рефлексом на чаепитие в определённое время, т.е. пока они общаются я работать не могу (и не потому что они громко разговаривают)) ), ну и прошивку если что обновить проще на рабочем компе.
- "к доп.офису привязаны два объекта" - один из объектов заработал и из центрального и из доп., а второй только из центрального, ну и для проверки правильности привязки к нужному ядру - отключил ядро в доп.офисе и езернет лежащий в центральном перестал моргать.

Волков Андрей 11 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сегодня в очередной раз совершил геройскую попытку вернуть старые приборы на объект.
Заново перепроверил все настройки, ещё в офисе соединил пульт с езернетом, так и повёз. Подключил питание, воткнул ЛАН, обмен загорелся - думаю, вот она победа. Отключил работающие приборы, подключил вместо них привезённые - тишина... пропущу лирическую составляющую - скорее всего кабель, нормально работавший в офисе, по дороге в рюкзаке как-то сломался (езернет показывал обмен даже когда второй конец кабеля не был подключен). В итоге поставил старый езернет и старый кабель - вроде работает, пульт же пока победить не смог. Проклятый район))

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1801 раз

ЗАДАН

11 месяцев 5 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.