ФорумИнсталляция, монтажПодключение "Астра-361" в "Сигнал-10"

Инсталляция, монтаж » Подключение "Астра-361" в "Сигнал-10"

Подключаю извещатель утечки воды впервые
В сигнал подключаю астру в шлейф как "НР", 4,7к по схеме, В приборе назначаю ШС-6 (технологический), выставляю автоперевзятие из невзятия и тревоги. Встаёт под охрану, но на сработку (вода, кз на контактах) не реагирует (смотрю события на С2000М). Есть, конечно, вопрос к монтажникам, пришлось на приборе менять полярность на шлейфах, не вставали. НО!
Снял датчик, посадил напрямую на прибор - в сработке при любой полярности. Ток в сработке при штатной полярности - 24,5 мА. Назначил ШС тип 12, считал (при подключенном датчике) .АЦП - 49 1,5к 22В.
В чём засада? Повторюсь - данную процедуру делаю впервые. Кроме 10-ки один шлейф включен в Сигнал-20 - результат тот же.

7 лет 1 месяц назад

avatar
а почему технологический применили? насколько помню он на охрану не ставиться...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 1 месяц назад

руководство вер 1.12 ст.15 и ст.36
Технологический ШС контролируется всегда, его нельзя заблокировать или снять с охраны. На команды взятия/снятия технологического ШС блок отправляет сообщение о его текущем состоянии.

резистор как в ШС подключили? пос-но или пар-но?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 1 месяц назад

Принцип действия извещателя основан на изменении внут- реннего сопротивления извещателя и увеличении потреб- ляемого тока при замыкании контактов водой. При падении уровня воды извещатель самовосстанавливается. Электропитание извещателя и передача извещений осуще- ствляется по двухпроводному ШС

Если будет показывать ШС "Норма" и "Нарушен",то почему бы и технологический  не применить ?
Но всё-таки в РЭ на извещатель сказано про сигнал "Тревога",так можно и тип 4 попробовать.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад

я не против технологического... просто автор на охрану пытаеться поставить, вот я и спросил, ведь технологические не ставяться...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 1 месяц назад

по руководству такие датчики подключаются как технологические. по руководству к астре резистор параллельно, как и во всех нр. "ставится" - я имел в виду, что он сразу под охраной, неснимаемый

Зайков Андрей Александрович 7 лет 1 месяц назад

нужно тип 4 ставить тогда.. чтоб тревогу получать... и ставить на охрану

Батанов Александр Владимирович 7 лет 1 месяц назад

приложение "Г" в руководстве сигнала 10 гляньте, думаю вам поможет... 

Батанов Александр Владимирович 7 лет 1 месяц назад

ведь технологические не ставяться...

Не ставятся .Но если автору этот извещатель требуется только для контроля "затопления",то ...вполне реально. Не понятно ,откуда АЦП чуть не 50КОм прыгнуло ,но ведь и извещатель "поляризованный",так что вполне реально.А с "охранным" надо всё-таки попробовать .Вот только как узнать ,когда же извещатель самовостановился ? Но в принципе и это можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад

Тип 4 не работает.  Как и 11 и 1...))). Может параметры данного извещателя к шлейфу по умолчанию не подходят, назначить тип 12 и подобрать пороговые значения (тоже никогда не делал, просто - мысль...)

Зайков Андрей Александрович 7 лет 1 месяц назад

АЦП - 49, это свой параметр. А сопротивление показал - 1,5к

Зайков Андрей Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5666 раз

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.