Подключаю извещатель утечки воды впервые
В сигнал подключаю астру в шлейф как "НР", 4,7к по схеме, В приборе назначаю ШС-6 (технологический), выставляю автоперевзятие из невзятия и тревоги. Встаёт под охрану, но на сработку (вода, кз на контактах) не реагирует (смотрю события на С2000М). Есть, конечно, вопрос к монтажникам, пришлось на приборе менять полярность на шлейфах, не вставали. НО!
Снял датчик, посадил напрямую на прибор - в сработке при любой полярности. Ток в сработке при штатной полярности - 24,5 мА. Назначил ШС тип 12, считал (при подключенном датчике) .АЦП - 49 1,5к 22В.
В чём засада? Повторюсь - данную процедуру делаю впервые. Кроме 10-ки один шлейф включен в Сигнал-20 - результат тот же.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
а почему технологический применили? насколько помню он на охрану не ставиться...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

руководство вер 1.12 ст.15 и ст.36
Технологический ШС контролируется всегда, его нельзя заблокировать или снять с охраны. На команды взятия/снятия технологического ШС блок отправляет сообщение о его текущем состоянии.

резистор как в ШС подключили? пос-но или пар-но?

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Принцип действия извещателя основан на изменении внут- реннего сопротивления извещателя и увеличении потреб- ляемого тока при замыкании контактов водой. При падении уровня воды извещатель самовосстанавливается. Электропитание извещателя и передача извещений осуще- ствляется по двухпроводному ШС

Если будет показывать ШС "Норма" и "Нарушен",то почему бы и технологический  не применить ?
Но всё-таки в РЭ на извещатель сказано про сигнал "Тревога",так можно и тип 4 попробовать.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

я не против технологического... просто автор на охрану пытаеться поставить, вот я и спросил, ведь технологические не ставяться...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

по руководству такие датчики подключаются как технологические. по руководству к астре резистор параллельно, как и во всех нр. "ставится" - я имел в виду, что он сразу под охраной, неснимаемый

Зайков Андрей Александрович 7 лет 11 месяцев назад

нужно тип 4 ставить тогда.. чтоб тревогу получать... и ставить на охрану

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

приложение "Г" в руководстве сигнала 10 гляньте, думаю вам поможет... 

Батанов Александр Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

ведь технологические не ставяться...

Не ставятся .Но если автору этот извещатель требуется только для контроля "затопления",то ...вполне реально. Не понятно ,откуда АЦП чуть не 50КОм прыгнуло ,но ведь и извещатель "поляризованный",так что вполне реально.А с "охранным" надо всё-таки попробовать .Вот только как узнать ,когда же извещатель самовостановился ? Но в принципе и это можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Тип 4 не работает.  Как и 11 и 1...))). Может параметры данного извещателя к шлейфу по умолчанию не подходят, назначить тип 12 и подобрать пороговые значения (тоже никогда не делал, просто - мысль...)

Зайков Андрей Александрович 7 лет 11 месяцев назад

АЦП - 49, это свой параметр. А сопротивление показал - 1,5к

Зайков Андрей Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6239 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.