партнерский раздел
ФорумПроектированиеСервер ОРС для АРМ "Орион"

Проектирование » Сервер ОРС для АРМ "Орион"

Стоит задача контроля тока нагрузки 50 шт. РИП-12RS.  Используем С2000-ПП.  SCADA SimpLigt.      ПК  (  Wind.7  64 bit)  Нужен проверенный ОРС сервер с возможностью сначала протестировать.Кто такой знает? Подскажите пожалуйста.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Зачем вам именно OPC, Simplight работает с COM портами, подключаете ПП, создаете тэги, с этих тэгов получаете нужные параметры. Или у вас проблема в чем то другом?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

18 ответов

Спасибо,буду пробовать.Просто когда я задавал вопрос о подключении Bolid к SimpleLigt они сразу ответили про сервер ОРС и С2000-ПП.

7 лет 1 месяц назад

avatar
В Simplight есть деление по лицензиям, можно купить только для COM, только для OPC, можно и то и другое, дело в цене. В бесплатной версии есть возможность работать и с тем и с другим, ограничение на 16 тегов и нет возможности использовать скрипты. Так что вы при заказе лицензии не промахнитесь, если вам OPC не нужен и достаточно работы с COM, заказывайте ту которая с COM и 150 тегов, вам должно хватить, скорее всего. У меня именно такая, ПП подключил болидовским USB-RS485, работает.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Да и еще у ПП есть регистры(в основном это относиться к события, очистить буфер, удалить последнее, установить признак прочитано) которые должны работать только на запись, Simplight не может только записывать (сказали что пока), она автоматом и пишет и читает, из-за этого в этом регистре выдается ошибка и в остальных с ним связанных, решается это, если конечно будет нужда, с помощью OPC который может только записывать, посоветовали от Инсата, но у меня лицензия на COM, не смог попробовать, да и не горело. Это вам к размышлению, какую все таки лицензию покупать.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень ценная информация,большое спасибо! В двух словах описан большой труд!

7 лет 1 месяц назад

avatar
Да, есть такое, по 15 писем и тем и другим отправил, чтоб все выяснить. Вы если что пишите, помогу чем смогу.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С воодушевлением кручу-верчу ПК. В устройство   не могу найти что заполнить в таблице( Адрес-? Функция записи-? Оптимизатор-?), в теге( Адрес-? Регион-? Тип данных-?Тип доступа-? Порядок байт-?) Найти описание настройки этих параметров не удалось.Пробовал разные варианты,пытался догадаться как связаны регистры номера зоны 46181 и численного значения 46328 с адресами устройства и тегов.Тест каналов идти не хочет ( нет данных...тайм аут) .3 повторных запроса на С2000-ПП уходят. Видно на индикаторе.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Открываем РЭ на РИП, смортим, ШС2 выходной ток, начинаем конфигурировать ПП, первая таблица, она же таблица зон, вбиваем адрес по RS вашего РИПа, номер ШС = 2, номер раздела Modbus даем произвольный, можете 1 поставить, тип зоны = 8 - напряжение/ток. ПП прошейте до последней версии. Для минимизации ошибок используйте скорость не выше 19200. Открываете Simplight, добавляете com порт, задаете нужные параметры, добавляете ПП, далее в регистр 46181 неоходимо записать какое то значение, например 1, это перва зона(см. таблицу ПП), считываем значение тока из регистра 46328, получаем значение, далее можно добавить формулу на чтение, чтоб получать не АЦП, а реальное показание тока. При добавлении тега, адрес 46181, регион Holding Register, Auto, Read/Write, Default, тоже самое с 46328. В редакторе мнемосхем, добавляете панель строкового задатчика, связываете с переменной в котрой у вас регистр 46181 , выводите на схему "панель" из папки индикатор, связываете с переменной в которой регистр 46328, теперь при записи значения 1, на панели отобразиться значение тока, и так далее по всей таблице ПП. Если что могу подключиться и попробовать помочь.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

И еще надо трансляцию событий на ПП включить в настройках М, если имеется.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень здорово! Спасибо! Хочется конечно до всего дойти самому.С С2000-пп Разобрался почти сразу ,если не считать того что из 4 штук попался только один поддерживающий тип 8 (последний). Я сделал эвакуационное освещение офисного центра на РИП-12RS и светодиодных светильниках 3Вт.(Коридоры,пути эвакуации,лестницы проверили по нормативам.) Все лампы постоянно включены и изменение тока на 0,25А будет уже говорить о неисправности 1 лампочки.Эта задача стала после того как начали проверять то,что было установлено ранее на автономных аккамуляторных,которые практически все не работали и не было никакого постоянного контроля.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А где мы прописываем в регистр 46181   1?  В таблице ПП там где тип зоны?(графа № раздела Modbus?) У меня староватые ПП v1.07

7 лет 1 месяц назад

avatar
Не совсем понял.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

далее в регистр 46181 неоходимо записать какое то значение, например 1, это перва зона(см. таблицу ПП),  Вот этот момент не понятен.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Если по простому, то это первая запись в таблице зон, 2 соответсвенно вторая и так далее,  № зоны Modbus. Вы же таблицу заполнили, адрес РИПа и его ШС, у каждой записи в таблице есть № раздела modbus, вот эти номера и надо записывать в регистр 46181, а с 46328 считывать показания.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробую,спасибо! Оказалось мои ПП V1.07 не работают. Нужны начиная с V.1.21

7 лет 1 месяц назад

avatar
А как пришли к такому заключению? Вроде бы в 1.07 есть тип 8 в таблице.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В инструкции написано что с V1.21 стоит новый процессор поддерживающий численные значения . Наверное у меня и таблица совсем другая,поэтому не могу разобраться. Пытался обновить прошивку -не поддерживается. Отсюда и нашёл проблему.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы по значениям выходных токов РИПов контролируете исправность линий оповещения? Это в автоматическом режиме, или оператор смотрит на экран и сравнивает значения токов с таблицей значенияй для каждого из 50 РИПов?

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 SCADA как раз и осуществляет постоянный контроль через заданное время опроса.  В исходном состоянии предполагаю белый цвет  показания тока. При  отклонении,запрограмированном  в SCADA для каждого РИП, цвет окошка меняется на красный и звуковой сигнал. Операторы уже давно занимаются только видео наблюдением.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да и еще у ПП есть регистры(в основном это относиться к события, очистить буфер, удалить последнее, установить признак прочитано) которые должны работать только на запись, Simplight не может только записывать (сказали что пока), она автоматом и пишет и читает, из-за этого в этом регистре выдается ошибка и в остальных с ним связанных...

Решил поделиться информацией. Сегодня вышла новая версия Simplight, в которой добавили возможность только записи.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо,принято.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Работа по подключению к SCADA зашла в тупик. Выяснил,что С2000-ПП работают с пультами С2000-М ( 2.07), РИП-12RS (1.21), Орион PRO (1.12) У нас большая часть оборудования не подходит, особенно то что в 8  пультах написаны ,проверены и отлажены сценарии и перепрошивать и снова проверять на большом работающем объекте  нет смысла и возможности.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день,
С С2000-ПП получаю события системы Орион (С2000-М настроен на трансляцию собятий на С2000-ПП). Иногда приходят события с кодами, которых нет в руководстве на С2000-ПП (31, 67 и т.д.).
Подскажите, где можно подсмотреть описания для событий с этими кодами?!

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можете в РЭ на ОРС сервер посмотреть. https://bolid.ru/files/373/566/opc_orion_ret_feb.pdf

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно открыть АБД, настройка, настройка групп событий и там в левом поле посмотреть.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно скачать РЭ на Орион ПРО 1.20.1 с сайта, пункт 8.7.2 События системы, 573 стр. 
https://bolid.ru/files/373/566/re_arm_orion_pro_1.20.1.pdf

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо!
Посмотрел в РЭ на Орион. Там есть и события с кодом > 255;
При чтении состояния устройства через С2000-ПП выдает 2 последних состояния (2x1 байт). События с кодом >255 С2000-ПП игнорирует?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5003 раза

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.