партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажформирование сигнала ПОЖАР

Инсталляция, монтаж » формирование сигнала ПОЖАР

Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой, помогите. Как сделать что б на пульте С2000-М формировался сигнал "ПОЖАР", а не "ПОЖАР2"? В состав оборудования входит: С2000М, Сигнал-10, ИПР 513-3ПАМ

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Сигнал-10

"Откатить" прибор на более раннюю версию.И будет Вам и "Внимание" и "Пожар"
На приборах последних версий при нажатии ИПРа только сигнал "Пожар 2". Се ля ви !Делал уже такое .Сигнал 10  с С2000
И при нажатии ИПРа на ЖК-мониторе пульта высвечивалось совершенно "непонятное" сообщение.
Но тут другая ситуация .Не менять же пульт .Пришлось "откатить" версию Сигнала 10.
Но самое интересное то ,что при нажатии на ИПР ( в пульте  реле были прописаны"централизованно") ни одно реле не отработало.Видимо С2000 уже "не понимает" состояние "Пожар 2".
Либо уж как вариант.Попробовать "переименовать" событие в пульте.Возможно и будет не "Пожар2",а "Пожар".Только что это даст ?
Но если уж так это требуется ,то попробовать ,конечно можно.

Я это к тому ,что прошло время сигнала "Пожар".Теперь "Пожар 1" и "Пожар2" ,не нами с Вами это придумано.Но нам ничего не изменить и к сообщению "Пожар2" надо уже привыкать. Каждый прибор  не "откатишь" и не "переименуешь".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

спс, ща попробую. позже отпишусь.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Стойте !!!! Не спешите !!!!
Посмотрите "откатится" ли версия обратно.А то так и прибор загубить можно. 

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

пробовал на С2000М залить переименование событий с пожара2 на пожар. Не помогло.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Тогда пробовать "откатывать " назад. Но это не решение проблемы.Сейчас все приборы уже работают по "Пожар1" и "Пожар2",так что лучше всего-это "смириться" и оставить так ,как есть.А то ,что вместо "Пожара",теперь приходит "Пожар2",то в этом ничего страшного нет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

в том то и дело что критично. там стоит передатчик УО-4С и приёмник УОП-3. УОП-3 Пожар2 не воспринимает как за пожар.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

пробовал на С2000М залить переименование событий с пожара2 на пожар. Не помогло.

Тогда ,конечно не поможет."Пожар"-это только на ЖК-дисплее,а от прибора по-прежнему "Пожар2".
Перекатывайте на 1.03,что же делать .Неуверен на 100%,но должно получиться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

ок, попробую.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Если получится,то отпишитесь пожалуйста.Потому ,что "изначально новые приборы" я на "старые" версии не "перекатывал".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

ок

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Если честно ,то ..."жду и ..дрожжу".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

А если в конфигурацию пульта вместо "пожарный" поставить "адресно-аналоговый тепловой" для этих ИПРов?
Какая реакция будет?

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Скорее всего,что сообщение "Неправильный тип ШС"  будет гарантировано.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Ну почему же, вспоминаем старый добрый С2000-М вер.2.07, в котором таким образом можно было добится сигнала "Пожар" от двух ИПРов, или когда от одного ДИПа нужно было запустить реле по тактике АСПТ, как раз таки данный способ только и работал.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Верно ."Творили"  двойную сработку на ИПРах Было такое.Но тогда (конечно не уверен) и событие "Пожар2" от приборов ,таких ,как Сигнал 10 не приходило.Но попробовать ,конечно и это можно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

как раз 1 ДИП выдаёт сигнал ПОЖАР, который и нужен. загвозка именно с ИПРом.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Стоит также не забывать что в новых версия пульта по Пожару-2 можно настроить количество сработавших извещателей, тогда судя по логике, одно + второе должно все заработать без перепрошивки Сигнал-10.
P.S: у автора пульт вер.3.01, я на паралельном форуме подсмотрел.☺

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

кстати, попробовал заменить на адресные аналоговые дымовые. результат тот же самый.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

в пульте установил значение 0 на алгоритм сработки пожар2

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Извещателей ? Не спорю,но ИПР ,который и призван "говорить" "Пожар2" ? Что-то сомнительно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Тогда остается только прошивка Сигнал-10.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

сам в шоке

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Шейте на 1.03. Не искать же прибор более ранней версии по фирмам и фирмочкам Вашего города.
Будь что будет.Да хранит Вас Бог.!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Пробовал на 1.03 и 1.12 Не устанавливается

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

То ,что 1.03 не устианавливается ...этого и следовало ожидать.
Но что бы на 1.11 и 1.12 не установилась ??? Что же это за прибор такой. ???
Если так ,то скорее всего объявление по поиску прибора Сигнал 10 верс. 1.03 размещать всё-таки придётся.
Или уж менять местами приборы. Сюда ставить "старый",а туда ,где нет вывода ..."новый". Вариант конечно не из лучших,но что же делать ???

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

А вот то что прошивка не втыкается в прибор, это уже интересно.
Orionprog то хоть чего пишет?

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

ошибку выдаёт. в выбраном файле прошивка прибора другого типа. И ошибка при расшифровке

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Если прошивка "обратно не идёт", сообщение "Пожар 2" не передаётся на  ПЦО ,то остаётся только искать "старый" прибор Сигнал 10.

УОП-3 Пожар2 не воспринимает как за пожар. 
Но если есть УО-4С,то можно попробовать передать сообщение через "вход" УО-4С ,используя релейный выход прибора.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

тогда не будет информативности. тоесть все разделы будет показывать как пожар

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Тогда напишите сценарий.С 2-мя шагами,где 
1 Сработка реле от "старых" приборов от "Пожара"
2.Сработка разделов от "новых" приборов от "Пожар 2"
Так собственно и надо (или не надо) делать.
И какая тут может быть информативность,если на ПЦО сигнал "Пожар 2" всё равно не дойдёт.
Я уже "задолбался" эти сценарии писать (там где новые и старые приборы).Потому что если сделать "традиционно"( по привязке и тактике реле),то реле отрабатывает при сработке одного извещателя в ШС("Пожар1"),а это не есть хорошо.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Да есть в последнее время профессия "режиссер-сценарист ИСО Орион".☺

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Не в этом дело.Сценарии идут на всё.И на таблички и на сиренки и на всё что есть..
Что делать ??? Судьба такая.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Вышли из положения перепрограммировав УО-4С. Терь всё работает как надо.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 8 месяцев назад

Перепрограммировали или перепрошили на более новую версию?
Если можно конфигурацию выложите пожалуйста.

Киселёв Михаил 7 лет 8 месяцев назад

Коллеги просьба "не пинать ногами", но пульты вер 2.07 и 3.02, могут формировать:
 «сработка датчика – внимание – пожар – пожар2».
И с технической точки зрения, можно зафиксировать пульт, на любой из этих моментов.
 
https://yadi.sk/i/urrf4fXU3GDF8w   —  это из «АРМ  С2000».
 
Но как всегда есть "подвох".
На самом деле не пульт (не только) формирует событие в системе (распределённой), а приборы, которые имеют «ШС».
«сработка датчика – внимание – пожар» может формировать не адресный «ШС», адресный «ШС» формирует событие «пожар – пожар2».
Теоретически их можно объединить!
Но, чтобы однозначно сформировать любую последовательность (из «сработка датчика – внимание – пожар – пожар2») на любом (обоих) типе «ШС», это уже вопрос к «Болиду».
Основной вопрос в применении - соответствует нормам или нет, но что им мешает сделать этот функционал, применительно к любому типу «ШС».
А там, кому надо «пожар», тот так и настраивает, а другому надо «пожар2», настраивает иначе.

Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад

Перепроораммировали. В колонке где пожар2 просто 2ки поубирали и 4С стал видеть пожар2 как пожар.

Гизетдинов Артур Мухаметович 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

сигнал 10-версия 1.11 установлена.

7 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8209 раз

ЗАДАН

7 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.